*欧阳光明*创编 2021.03.07
ABB ACS550变频器参数设置案例
欧阳光明(2021.03.07)
控制目标:ACS550变频器带动11kw电机,通过profibus总线通讯连接PLC,实现DCS远程起动、停止,以频率控制的方式控制电机转速。
变频器型号:ACS550-01-072A-4
序号 1 代码 9901 名称 设定值 设定值代表的意义 电机起动数据(变频器设定常用的电机参数) 0 语言选择 操作面板语言选择为英文 备注 分为A型控制盘和D型控制盘,D型可选择中文 ABB标准宏 标量频率控制模式(标量速度) 4 9905 电机额定电压 380 电机额定电压为380V 5 9906 电机额定电流 22.6 电机额定电流为22.6A 6 9907 电机额定频率 50HZ 电机额定功率50HZ 7 9908 电机额定转速 1460 电机额定转速为1460r/min 8 9909 电机额定功率 11kw 电机额定功率为11KW 9 9910 电机辨识运行 0 关闭 “1”为开启 10 9915 电机功率因素 / 未设置 电机运行数据:这组参数包括了变频器装置的运行数据,包括实际信号。实际信号值由变频器装置测量或通过计算获得,且不能由用户设置。 现场总线实际信号:这组参数监控现场总线通讯,包括总线控制、总线状态、总线故障、总线报警。 故障记录:这组参数存储了变频器最近报告的故障记录。 指令输入型参数 11 1001 接线端功能设10 通讯起停和方向信号来自设定起、停和方定,外部1命令 现场总线控制字 向 12 1002 接线端功能设0 没有外部命令源控制起、设定起、停和方定,外部2命令 停和方向 向 13 1003 电机转向设定 1 正转 14 1004 点动选择 / 未设置 给定选择 15 1101 控制盘给定选择 1 频率给定对应对9904=3 (标量频率) 16 1102 外部1/外部2选择 8 串行通信命令字选择 17 1103 给定值1选择(模8 给定值来自串行通讯 拟量设定) 18 1104 模拟量给定最小值 10 最小的模拟输入信号对2 3 9902 9904 宏参数 电机控制模式 1 3 *欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07 序号 19 20 21 22 代码 1105 1106 1107 1108 名称 设定值 设定值代表的意义 应的给定值为10HZ。 最小的模拟输入信号对应的给定值为50HZ。 给定来自AI2。 备注 模拟量给定最大值 50 给定值2选择(模2 拟量设定) 模拟量给定最小值 0.0% 23 24 1201 1202 …… 1208 1209 1301 1302 1303 1304 1305 1306 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 39 40 41 42 43 44 1501 1502 1503 1504 1505 1506 最小的模拟输入信号对应的给定值为0.0% 模拟量给定最大值 100% 最小的模拟输入信号对应的给定值为100.0% 恒速运行 恒速选择,即设0 未选择(恒速功能无效) 定速度 恒速1至恒速7 5,10 恒速 15,20 25,40 50HZ2 定时模式选择 恒速1/2/3/4 模拟输入 模拟量AL1低限 0.0% 设置AI1 的低限为0.0%。 模拟量AL1高限 100% 设置AI1 的高限为100.0%。 模拟量AL1滤波0.1s 定义AI1 滤波时间为常数时间 0.1s。 模拟量AL2低限 0.0% 设置AI2的低限为0.0%。 模拟量AL2高限 100% 设置AI2的高限为100.0%。 模拟量AL2滤波0.1s 定义AI2滤波时间为常数时间 0.1s。 继电器输出 1 继电器输出1 准备(变频器准备就绪) 2 继电器输出2 运行 3 继电器输出3 设备正常时吸合,故障时分断。 继电器1闭合延0.0s 继电器1 闭合延时为时 0.0S。 继电器1断开延0.0s 继电器1 断开延时为时 0.0S。 继电器2闭合延0.0s 继电器2闭合延时为时 0.0S。 继电器2断开延0.0s 继电器2断开延时为时 0.0S。 模拟输出 103 设定AO1值 AO1赋值,99~178之间,缺省值为103 0.0HZ AO1最小量程 AO1最小量程0.0HZ 50 HZ AO1最大量程 AO1最大量程50 HZ 0.0mA AO1最小值 AO1最小值0.0mA 20mA AO1最大值 AO1最大值20mA 0.1s AO1滤波时间 AO1滤波时间缺省值为0.1s *欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07 序号 45 46 47 48 49 50 代码 1507 1508 1509 1510 1511 1512 名称 设定AO2值 AO2最小量程 AO2最大量程 AO2最小值 AO2最大值 AO2滤波时间 设定值 104 0.0A 59.0A 0.0mA 20mA 0.1s 设定值代表的意义 AO2赋值,99~178之间, AO2最小量程0.0A AO2最大量程59.0 A AO2最小值0.0mA AO2最大值20mA AO2滤波时间缺省值为0.1s 系统控制 0 未选择 1 打开(允许通过控制盘修改参数值) 0 未设置 8 定义现场总线作为复位信号 0 未选择(定义控制盘为改变用户参数组的唯一控制方式) 0 未选择(不锁定) 0 完成 0 未选择(变频器不需要连接任何外部起动允许信号就可以启动) 0 未选择 0 否(报警信息被禁止) / 未设置 限幅 0 最小转速为0 r/min 1460 最小转速为1460r/min 300A 最大电流300A 1 允许(过压调节器工作) 1 允许时间(最大工作时间限制为500ms) -50HZ 最小频率-50HZ 50HZ 最大频率-50HZ 0 缺省值为0 0 缺省值为0 -300% 缺省值为-300% -300% 缺省值为-300% 300% 缺省值为300% 300% 缺省值为300% 起动/停止 1 自动起动 1 自由停车 0.30s 0 未选择 5rpm 30% 0.0s 0 关闭(禁止起动无效) 0 未选择(不通过数字输入备注 51 52 53 54 55 1601 1602 1603 1604 1605 运行允许 参数锁定 密码 故障复位选择 用户参数切换 56 57 58 1606 1607 1608 本地锁定 参数存储 起动允许1 起动允许1的信号源 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 1609 1610 1611 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 启动允许2 显示报警 参数观察 最小转速 最大转速 最大电流 过压调节器 欠压调节器 最小频率 最大频率 最小转矩选择 最大转矩选择 最小转矩1 最小转矩2 最大转矩1 最大转矩2 起动功能 停车功能 直流磁化时间 直流抱闸控制 直流抱闸速度 直流电流给定 直流制动时间 禁止起动 急停选择 *欧阳光明*创编 2021.03.07