好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

背景音乐及紧急广播系统调试方案及方法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

背景音乐及紧急广播系统调试方案及方法

1、音源调试

在扩展机上任意选择一个分区进行监听,选择调试音源-CD激光唱机,对CD激光唱机进行快进、选曲、暂停、编程播放等功能操作,观察其运行是否正常。

在扩展机上任意选择一个分区进行监听,选择调试音源-双卡座,对双卡座进行快进、选曲、暂停、编程播放等功能操作,观察其运行是否正常。

在扩展机上任意选择一个分区进行监听,选择调试音源-AM/FM调协器,对AM/FM调协器进行自动调频、频道存储、选台等功能操作,观察其运行是否正常。

2、呼叫站调试

分别对一层服务台、音响室及消防控制室的呼叫站进行单区呼叫、编组呼叫和群区呼叫。并在相应分区进行监听,观察其结果是否正常。

在主机设置消防控制室呼叫站为最高优先级别,服务台和音响室呼叫站为次级优先级别,然后进行如下步骤操作,观察其结果是否正常:

(1)先启用服务台呼叫站进行广播,然后启用消防控制室呼叫站进行广播,相同分区应该播放消防控制室呼叫站广播内容,消防控制室呼叫站广播完成后,恢复服务台呼叫站广播。

(2)先启用音响室呼叫站进行广播,然后启用消防控制室呼叫站进行广播,相同分区应该播放消防控制室呼叫站广播内容,消防控制室呼叫站广播完成后,恢复音响室呼叫站广播。

(3)先启用消防控制室呼叫站进行广播,然后启用音响室或一层服务台呼叫站进行广播,相同分区应该播放消防控制室呼叫站广播内容,消防控制室呼叫站广播完成后,才播放音响室或一层服务台呼叫站广播。

(4)一层服务台和音响室呼叫站采用先进先出的模式。 3、背景音乐功能调试

通过主机设置,不同分区分别播放CD、双卡座或AM/FM调协器,在现场进行检测。

4、紧急广播功能调试

通过主机设置,对消防联动楼层进行相应的设置,设置方法如下: (1)地下楼层发生火灾,应接通地下各层及首层。若首层与2层有大共享 (2)空间时应包括2层。

(3)首层发生火灾,应先接通本层、2层及地下各层。

(4)4)2层及2层以上楼层发生火灾,应接通火灾层及其相邻的上、下层。 (5)消防提供相应楼层火灾报警干接点模拟信号,系统主机将自动启动预先录制的消防疏散广播,并在相应楼层以最大音量进行播放,其它楼层保持原来播放状态。

(6)同时,DC24电源箱对相应报警楼层输出DC24V控制信号。对应楼层的音量控制器继电器进行线路强切,无论音量控制器处于何种工作状态,扬声器都以最大音量进行广播。

5、线路故障自动检测

任意选择一个搂层接线箱,在接线箱将该分区主干音频线缆进行短时间短接,系统检测主机将立刻在LCD屏上显示故障线路编码和故障内容。

任意选择一个搂层接线箱,在接线箱将该分区主干音频线缆取下、断开,系统检测主机将立刻在LCD屏上显示故障线路编码和故障内容。

任意选择一个搂层接线箱,在接线箱将该分区主干音频线缆接地,系统检测主机将立刻在LCD屏上显示故障线路编码和故障内容。

任意选择一个搂层,将该分区任意一个扬声器音频线缆进行短时间短接,系统检测主机将立刻在LCD屏上显示故障线路编码和故障内容。

任意选择一个搂层,将该分区任意一个扬声器音频线缆取下、断开,系统检测主机将立刻在LCD屏上显示故障线路编码和故障内容。

任意选择一个搂层,将该分区任意一个扬声器音频线缆接地,系统检测主机将立刻在LCD屏上显示故障线路编码和故障内容。