【施工电梯送料平台搭设方案】

算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.046×1.500=0.069kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.500×1.500/2=0.169kN 活荷载标准值 Q=2.000×1.500×1.500/2=2.25kN

荷载的计算值 R=1.2×0.069+1.2×0.169+1.4×2.25=3.436kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N·m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。 (四)、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1 = 0.1248×70.000=2.496kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用模板脚手板,标准值为0.15

NG2 = 0.150×11×1.200×(1.200+0.300)/2=1.485kN

第 1 页 共 21 页

【施工电梯送料平台搭设方案】

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、模板脚手板挡板,标准值为0.15

NG3 = 0.150×1.200×11/2=0.99kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.200×20.000=0.120kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.091kN。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.000×2×1.200×1.200/2=2.880kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.800

Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 1.250 Us —— 风荷载体型系数:Us = 0.800

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.800×1.250×0.800 = 0.560kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×5.091+0.85×

第 1 页 共 21 页

【施工电梯送料平台搭设方案】

1.4×2.000=8.489kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×5.091+1.4×2.000=8.909kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk —— 风荷载标准值(kN/m2); la —— 立杆的纵距 (m); h —— 立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×0.560×1.500×1.800×1.800/10=0.324kN.m (五)、立杆的稳定性计算:

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=8.909kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.530; l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.530×1.800=3.181m;

第 1 页 共 21 页

【施工电梯送料平台搭设方案】

A —— 立杆净截面面积,A=4.890cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3; —— 由长细比,为3181/16=198.8;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.182;

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 =8909/(0.182×489)=100.10N/mm2;

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求! 2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=8.489kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.530; l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.530×1.800=3.181m;

A —— 立杆净截面面积,A=4.890cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3; —— 由长细比,为3181/16=198.8;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结

第 1 页 共 21 页

【施工电梯送料平台搭设方案】

果查表得到0.182;

MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=0.163kN.m;

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 =8489/(0.182×489)+324000/5080=159.16N/mm2;

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求! (六)、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 5.091kN;

NQ —— 活荷载标准值,NQ = 2.000kN; gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.1248kN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 76.09米。

(七)、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

第 1 页 共 21 页