好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

气体灭火系统设备安装方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

气体灭火系统设备安装方案

(1)气体灭火系统的施工,应按设计施工图和相应的技术文件进行,不得随意更改。

(2)药剂钢瓶安装:钢瓶运输时应采取保护措施,防止碰撞、擦伤。安装时力表观察面及产品标牌应朝外。

(3)装置柜体、贮存容器、瓶头阀、容器的支、框架安装

a.按照选定的位置将柜体安放平稳,将灭火剂瓶组放入柜内,并用固定抱卡和螺母固定在柜体上,启动瓶固定在柜体的内侧面。

b.安装贮存容器时,应将标有灭火剂名称、容器编号、充装压力及压力表面朝向操作面,

c.瓶头阀应有连接电动、气动、手动的功能,应具有安全反弹设施,其结构为正压可调活塞式,可实现间隙充装,充装流量可调,复位方便,动作后无须更换零件,瓶头阀应有手动操作及保险结构和操作指示标识,容器的支、框架采用螺栓在柜体上固定牢靠,刷好防锈红色面漆。

(4)集流管、安全阀、电磁阀安装

a.集流管安装前清洗内腔并封闭进出口,安装于瓶组架顶部,与其它管道连接采用螺纹连接,再固定在支、框架上,安全阀泄压装置安装在集流管上,采用螺纹连接,连接牢固、紧密,其泄压方向应安装在背朝操作面。

b.电磁阀安装在启动气体容器阀上,螺纹连接,连接牢固、紧密,认真检查电磁阀的启动行程不小于6mm、额定电压为24V、额定电流为1.5A,导线采用金属软管沿支架和墙面敷设,在现场安装完毕、投入使用前必须将电磁阀上装的挡片抽出再用螺丝紧固。

(5)单向阀门安装:

a.单向阀的安装位置,按灭火剂管路安装于压力软管与集流管之间和启动管路安装于启动管路上的各自位置进行安装,单向阀的进、出口方向应正确,连接牢固、紧密,启闭灵活、朝向合理,阀门表面应洁净。

b.各类单向阀门安装应对接平行、紧密,与管道中心垂直,连接部位采用O型密封圈密封,要求密封良好,且应符合设计要求和施工规范规定。

(6)高压软管的安装;

压力软管为多层不锈钢波纹管,安装在容器阀与灭火剂管路单向阀之间,安装前,应认真检查该组件两端的螺纹、金属球面R线密封面应完整,无损伤、毛刺等缺陷现象发生,核对出厂检验报告和合格证书,核对无误后方可使用,连接方式采用螺纹连接,拧紧牢固。

(7)压力讯号器安装

压力讯号器安装在三通或相应的管道上,采用螺纹连接,要求连接牢固、紧密,同时应用万用表打触点检查压力讯号器的微动开关触点容量应为24V、1A,其传输信号保证灵敏可靠。

(8)全淹没喷嘴安装

a.全淹没喷嘴安装前应逐个核对其型号、规格和喷孔的方向,应符合设计要求。

b.全淹没喷嘴采用螺纹连接,安装在申出柜体管道上,其连接管管下端螺纹不应露出柜体,喷嘴罩应用固定螺母固定。

气体灭火系统设备安装方案

气体灭火系统设备安装方案(1)气体灭火系统的施工,应按设计施工图和相应的技术文件进行,不得随意更改。(2)药剂钢瓶安装:钢瓶运输时应采取保护措施,防止碰撞、擦伤。安装时力表观察面及产品标牌应朝外。(3)装置柜体、贮存容器、瓶头阀、容器的支、框架安装a.按照选定的位置将柜体安放平稳,将灭火剂瓶组放入柜内,并用固定抱
推荐度: