好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

汽机联锁保护试验方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程 主辅机联锁保护试验

4.7当润滑油压力降至0.03MPa时发出停机信号,主继动器电磁阀动作,主汽门、调速汽门及抽汽逆止门关闭,并发出声光报警信号;

4.8 真空降至—83KPa时发出真空低声光报警信号,当真空降至—61KPa,由ETS装置经三取二逻辑发出停机信号,继电器动作停机;

4.9 发电机主保护动作时,ETS控制系统发出停机信号,使继电器电磁阀动作; 4.10 DEH失电保护; 4.11 手动停机保护;

4.12轴向位移大于+1.0(-0.6)mm报警; 4.13轴向位移大于+1.3(-0.7)mm停机; 五、调试的组织与分工

5.1 调试人员包括电厂、安装施工单位、DCS厂家、设备厂家及监理单位人员。 5.2 分工

5.2.1 电厂负责运行操作及设备隔离。 5.2.2 设备厂家负责单体调试及技术指导。 5.2.3 安装施工单位配合调试及消缺工作。 5.2.4 DCS厂家负责DCS侧工作。 5.2.5 监理单位负责过程监督及见证。 六、调试前必须具备的条件

6.1 设备及系统安装完毕,并经检验合格,管道冲洗干净; 6.2 相关热工表计齐全,仪表调校完毕; 6.3 现场安全措施齐全,照明充足; 6.4 系统各阀门动作灵活,无卡涩; 6.5 单机试运完毕,验收合格。 七、辅机联锁试验步骤 7.1 循环水泵联锁试验

1) 将#1循环水泵电机开关切至远方操作位置,并选择备用; 2) 开启#1循环水泵入口电动门; 3) 检查#1循环水泵出口电动门关闭;

4) #1循环水泵具备启动允许条件(CRT状态由灰变绿);

5) 解除#1循环水泵备用选择,#1循环水泵不具备启动允许条件(CRT状态由绿变灰);

- 6 -

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程 主辅机联锁保护试验

6) 恢复备用选择,开启泵出口电动门,#1循环水泵不具备启动允许条件(CRT状态

由绿变灰);

7) 关闭出口液控阀,投入电动门联锁,投入循环水母管压力开关,#1循环水泵自启

动,延时2秒后出口电动门开启。

8) 选择#2循环水泵备用,启动#2循环水泵,开启#2出口电动门。

9) 解除#1出口电动门联锁,关闭#1出口电动门,关闭#1入口门,#1循环水泵联锁

跳闸,#2循环水泵联锁启动。 7.2 疏水泵联锁试验

1) 向疏水箱、#1、2除氧器补水至正常水位,疏水泵开关切至远方位置,疏水泵具

备启动允许条件;

2) 热控模拟#1、2除氧器水位不大于 mm,疏水泵不具备启动允许条件; 3) 恢复#1、2除氧器水位信号至正常;

4) 热控模拟疏水箱水位低于 mm,疏水泵不具备启动允许条件; 5) 将#1疏水泵选择备用;

6) 热控模拟疏水箱水位底低,#1疏水泵联锁启动; 7) 热控模拟疏水箱水位高,#1疏水泵联锁停止。 以上述同样的步骤试验#2疏水泵。 7.3 除氧给水系统联锁保护试验 7.3.1 给水泵联锁

1) 补水至#1、2除氧器水位正常,#1给水泵置于DCS操作位置; 2) 选择#1给水泵备用;

3) 关闭#1给水泵再循环门,#1给水泵不具备启动允许条件;

4) 开启#1给水泵再循环门,解除#1给水泵备用,#1给水泵不具备启动允许条件; 5) 投入#1给水泵备用,模拟#1、2除氧器水位低信号,#1给水泵不具备启动允许条

件;

6) 解除#1给水泵备用,关闭#1给水泵出口电动门;

7) 关闭#1给水泵再循环门,#1给水泵不具备启动允许条件;

8) 开启#1给水泵再循环门,关闭#1给水泵出口门,#1给水泵不具备启动允许条件; 9) 开启#1给水泵出口门,模拟#1、2除氧器水位低信号,#1给水泵不具备启动允许

条件;

10) 启动#1给水泵,开启出口门,调节再循环保持出口给水压力大于6.3MPa,投入出

- 7 -

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程 主辅机联锁保护试验

口门联锁,选择#1给水泵备用,#1给水泵出口门联锁开启;

11) 按下#1给水泵事故按钮,#1给水泵停止,#1给水泵出口门联锁关闭。 12) 启动#1给水泵,打开再循环门,投入再循环门联锁,开启出口门,当给水泵出口

流量达到 m3时,延时 s,再循环门联锁关闭;

13) 手动关闭#1给水泵出口门,当给水泵出口流量小于 m3时,延时 s,再循环门联

锁开启;

14) 启动#2给水泵,选择#1给水泵备用,按下#2给水泵事故按钮,#1给水泵联锁启

动;

以上述同样步骤试验#2给水泵。 7.3.2 除氧器联锁保护

1) 投入#1除氧器溢流电动门联锁;

2) 模拟#1除氧器水位高信号,#1除氧器溢流电动门联锁打开。 3) 投入#1除氧器汽源电动门联锁;

4) 模拟#1除氧器蒸汽压力高信号,#1除氧器汽源电动门联锁关闭。 7.4凝结水系统联锁试验

1) 将#1凝结水泵开关切至DCS位置,并选择备用;

2) 关闭#1凝结水泵出口门,#1凝结水泵具备启动允许条件; 3) 解除#1凝结水泵备用选择,#1凝结水泵不具备启动允许条件。 4) 选择#1凝结水泵备用,关闭出口门; 5) 模拟热井水位高信号,#1凝结水泵联锁启动;

6) 恢复热井水位信号,模拟凝结水母管压力低信号,#1凝结水泵联锁启动; 7) 恢复凝结水母管压力信号,模拟#2凝结水泵启动故障信号,#1凝结水泵联锁启动; 8) 模拟热井水位低信号,#1凝结水泵联锁停止。 以上述步骤试验#2凝结水泵。 7.5 射水系统联锁试验

1) 将#1射水泵开关置于DCS位置; 2) 打开#1射水泵出口门;

3) 选择#1射水泵备用,#1射水泵具备启动允许条件; 4) 解除#1射水泵备用,#1射水泵启动允许条件被破坏; 5) #1射水泵选择备用,投入#1射水泵联锁; 6) 模拟射水泵出口压力低信号,#1射水泵联锁启动;

- 8 -

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程 主辅机联锁保护试验

7) 模拟射水泵出口压力高信号,#1射水泵联锁停止; 8) 模拟凝结器真空低信号,#1射水泵联锁启动; 9) 启动#2射水泵,#1泵选择备用;

10) 按下#2射水泵事故按钮,#1射水泵联锁启动; 按照以上步骤进行#2射水泵联锁试验。 八、主机联锁保护试验步骤 8.1抽汽逆止阀保护动作试验:

1) 启动辅助油泵,检查快速关闭油压力正常。

2) 操作远站手动打开抽汽逆止门,试验抽汽逆止阀动作情况。

3) 在抽汽逆止阀全开的情况下,做如下试验:操作员站手动关闭抽汽逆止阀,则抽

汽逆止阀关闭;

8.2 润滑油压低联锁保护试验

1) 润滑油压力表更换为0.5级标准表,各油泵处于备用状态,联动投入,依次关闭

润滑油压力开关取压门,开启泄油阀。 2) 当主油出口油压低至1.0MPa给出报警信号;

3) 当润滑油压低至0.054MPa时,启动辅助油泵,并发出声光报警信号; 4) 当润滑油压力降至0.039MPa时,启动直流事故油泵,并发出声光报警信号; 5) 当润滑油压力降至0.03MPa时发出停机信号,继电器电磁阀动作,主汽门、调速

汽门及抽汽逆止门关闭,并发出声光报警信号;

6) 当润滑油压力降至0.015MPa时,盘车装置盘车拒动或跳闸。 8.3 凝汽真空低保护:

1) 在ETS柜内投入凝汽真空保护联锁开关;

2) 现场短接凝汽真空低保护接点,任意短两个,发出凝汽真空低保护信号; 3) 动作结果应为主汽门关闭,调门和抽汽逆止门关闭; 4) 检查SOE工作是否正常。 8.4 轴向位移保护:

1) 在ETS柜内投入轴向位移大保护联锁开关;

2) 现场短接轴向位移大于1.0(-0.6)mm接点,发出轴向位移大信号; 3) 现场短接轴向位移大于 1.3(-0.7)mm接点,发出轴向位移大保护信号; 4) 动作结果应为主汽门关闭,调门和抽汽逆止门关闭; 5) 检查SOE工作是否正常。

- 9 -

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程 主辅机联锁保护试验

8.5 轴瓦振动大联锁试验

1) 在ETS柜内投入轴瓦振动大联锁开关;

2) 模拟轴瓦振动大于0.06mm信号,发出轴瓦振动大报警信号; 3) 模拟轴瓦振动大于0.10mm信号,轴瓦振动大保护动作; 4) 动作结果应为主汽门关闭,调门和抽汽逆止门关闭; 5) 检查SOE动作是否正常。 8.6 轴承温度高联锁保护试验

1) 在ETS柜内投入轴瓦温度高保护联锁开关;

2) 依次模拟各轴瓦温度高于100℃信号,发出轴瓦温度高报警信号; 3) 模拟各轴瓦温度高于110℃信号,发出轴瓦温度高保护动作信号; 4) 动作结果应为主汽门关闭,调门和抽汽逆止门关闭; 5) 检查SOE动作是否正常。 8.7 DEH系统停机

1) 在ETS柜内投入DEH系统停机保护联锁开关;

2) 现场强制发DEH系统停机保护信号,发出DEH系统停机保护信号; 3) 动作结果应为主汽门关闭,调门和抽汽逆止门关闭; 4) 检查SOE工作是否正常。 8.8 发电机主保护动作:

1) 在ETS柜内投入电气差动保护联锁开关;

2) 现场短接电气送来差动保护动作接点,发出差动保护动作信号; 3) 动作结果应为主汽门关闭,调门和抽汽逆止门关闭; 4) 检查SOE工作是否正常。 8.9 OPC超速(动态) 1) 设定目标转速3090rpm;

2) 转速达到3090rpm时,调速汽门关闭,延时3秒后,调速汽门打开,维持转速

3000rpm;

3) 检查SOE工作是否正常。

8.10超速110 %保护动作(动态): 1) 在ETS柜内投入超速保护联锁开关; 2) 汽轮机升速至3300rpm,超速保护装置动作; 3) 动作结果应为主汽门关闭,调门及抽汽逆止门关闭;

- 10 -

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程 主辅机联锁保护试验

4) 检查SOE工作是否正常。 8.11手动ETS 1) 手动按下停机按钮;

2) 动作结果应为主汽门关闭,调门及抽汽逆止门关闭; 3) 检查SOE工作是否正常。 九、安全注意事项

9.1 调试人员进入现场必须穿工作服,戴安全帽,带电作业时还应穿绝缘性能好的鞋,调试作过程均应有相关专业人员在场,确保设备运行安全。

9.2 调试过程中出现异常情况,应中止调试,分析原因并解决问题。 9.3 调试现场人员应严格遵守《电业安全规程》。 9.4 专用通讯工具齐全,确保就地与集控室联系畅通。

9.5 设备主机首次送电之前必须进行接线检查,确认无误并测量绝缘合格,防止高低压电源串路造成主机模件损坏。

9.6 设备主机的各种接地线必须按照规定连接。 9.7 工作时防止线路短接,以免损坏设备。

9.8 外围信号的电缆屏蔽层必须进行一点接地处理,用于消除电气干扰。 9.9 调试现场清洁无杂物,照明充足。 十、环境保护控制 10.1 保持现场清洁卫生 10.2 严防跑冒滴漏 10.3 严防油污染

十一、重要危险源辨识及防范措施

序号 1 2 容器 3 转动机械 机械损伤 严格执行操作规程、安全规定 危 险 源 油系统 承压部件及压力爆漏 严格执行操作规程,设立警示牌 可能导致事故 火灾事故 防 范 措 施 严格执行操作规程,完善消防系统 责任人 备 注

- 11 -

汽机联锁保护试验方案 

创冠环保(惠安)垃圾焚烧工程主辅机联锁保护试验4.7当润滑油压力降至0.03MPa时发出停机信号,主继动器电磁阀动作,主汽门、调速汽门及抽汽逆止门关闭,并发出声光报警信号;4.8真空降至—83KPa时发出真空低声光报警信号,当真空降
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9gz4h44ze58uhsn07rpz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享