铝合金模板专项
施工方案
项目名称:利郎创意园地块一、地块三工程
编制单位:浙江谊科建筑技术发展有限公司 编 制 人:刘启发 审 核 人:
编制日期:2016-5-10
浙江谊科建筑技术发展有限公司 利郎创意园地块一、地块二工程
目 录
第一章 编制说明及工程施工目标 .............................................. 4
第1节 编制说明及依据 ................................................. 4 第2节 工程质量目标 ................................................... 5 第3节 工期目标 ....................................................... 5 第4节 施工安全保护目标................................................ 5 第二章 工程概况及特点难点 ................................................. 6
第1节 工程概况 ....................................................... 6 第2节 铝模工程特点及难点 .............................................. 7 第三章 铝模设计方案及技术要点 ............................................. 14
第1节 墙模体系设计 .................................................. 14 第2节 梁模体系设计 .................................................. 18 第3节 板模体系设计 .................................................. 19 第4节 楼梯模体系设计 ................................................ 20 第5节 其他细部及节点 ................................................ 22 第6节 支撑体系设计 .................................................. 25 第四章 谊科铝模体系介绍 .................................................. 26
第1节 “谊科”铝合金模板体系技术特点 ................................. 26 第2节 “谊科”铝合金模板构配件技术特点 ............................... 27 第3节 “谊科”铝合金模板早拆体系特点 ................................. 27 第五章 项目组织总体部署 .................................................. 29
第1节 项目组织机构 .................................................. 29 第2节 铝模资源配置及区域流水划分 ...................................... 29 第3节 施工前准备 ..................................................... 30 第4节 施工进度计划及保障措施 .......................................... 31 第六章 铝模施工关键技术及控制措施 .......................................... 32
第1节 铝模施工工艺及流程 .............................................. 32 第2节 铝模安装技术要求及措施要求 ...................................... 32 第3节 铝模施工与其他工种的配合要求 .................................... 40 第4节 铝模拆模技术及措施要求 .......................................... 42 第七章 工程质量保证体系 .................................................. 43
第1节 质量验收标准 .................................................. 43 第2节 质量管理组织措施............................................... 43 第3节 质量控制措施及注意事项 ......................................... 44 第4节 混凝土成品保护 ................................................. 45 第八章 安全文明施工及环境保护措施 ......................................... 45
第1节 安全文明施工措施............................................... 45 第2节 环境保护措施 .................................................. 46
附件一:计算书
第一节 计算书编制依据 ..................................................... 47
2
浙江谊科建筑技术发展有限公司 利郎创意园地块一、地块二工程
第二节 计算书参数信息 ..................................................... 47
1.模板搭设参数 ........................................................ 47 2.产品参数 ............................................................ 48 3.荷载取值 ............................................................ 49 4.铝模受力体系介绍 .................................................... 50 5.主要验算内容 ........................................................ 50 第三节 楼板铝模板计算书 ................................................... 50
1.主要验算内容 ........................................................ 50 2.楼面板底铝合金面板模板整体的抗弯强度以及挠度验算 ..................... 51 3.楼面主龙骨强度及刚度验算 ............................................. 53 4.楼面主龙骨拉杆强度验算............................................... 54 5.楼板处铝合金支撑体系强度验算 ......................................... 55 第四节 梁铝模板计算书 ..................................................... 57
1.主要验算内容 ........................................................ 57 2. 梁底板的抗弯强度以及挠度验算; ...................................... 58 4.梁底立柱支撑体系验算;............................................... 60 第五节 梁处铝合金模板快拆后强度验算 ........................................ 63 第六节 墙处铝合金模板验算 ................................................. 63
1. 墙处铝合金模板抗弯强度验算 .......................................... 64 2. 墙处铝合金模板挠度验算 .............................................. 65 3.墙处铝合金支模板销钉抗剪强度验算 ..................................... 65 4.墙处铝合金模板背楞抗弯强度验算 ....................................... 66 5.墙处铝合金支模板对拉螺杆抗拉强度验算 ................................. 66
3
浙江谊科建筑技术发展有限公司 利郎创意园地块一、地块二工程
第一章 编制说明及工程施工目标
第1节 编制说明及依据
一、编制说明
1)本施工组织方案适用于利郎创意园项目的铝模工程。
2)本施工组织设计严格按照工程施工合同范围和设计图纸的要求进行编制。编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、主要技术方案、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、安全、文明施工、环保、总包管理等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。
3)本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。
二、编制依据
1) 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB50204-2015] 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5) 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 6) 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
7) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 8) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9) 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10) 《建筑施工高出作业安全技术规范》JGJ80-91
4
浙江谊科建筑技术发展有限公司 利郎创意园地块一、地块二工程
11) 《建筑施工手册》第四版
12) 《建筑工程模板施工手册》第二版
13) 利郎创意园地块一、地块三工程施工图纸 14) 根据建设部及福建施工安全管理检查评分标准;
15)根据本公司的管理制度、组织机构、人员安排和设备配置情况及在同类工程中的施工经验等。
16)我公司质量保证手册及质量控制程序文件。
第2节 工程质量目标
符合《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013)和国家优质工程的有关标准。模板分项工程质量等级确保合格标准。
第3节 工期目标
铝模工程作为钢筋混凝土工程的一个分项,其单位工期和总工期严格按照总包单位总体的施工进度要求。
利郎创意园项目共分三栋楼12#、13#楼,层高均为4.2m、4.2m。铝模施工头层时间稍长,头层工期约为8~10天/层。之后标准层为5天一层。
其他因停电、恶劣天气等需延误的工期不计算在内。
第4节 施工安全保护目标
本工程为利郎创意园项目,受到社会和行业广泛关注,安全管控直接关系到
5