共 24 页 第23
页
项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 序号 六、等电位联结 1 2 等电位联结设置原则要求(10.1) 等电位的连接要求 (10.2) 建筑内的电气装置应采用总等电位联结。 建筑中等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 等电位干线与等电等电位联结干线或局部等电位位箱的连接要求箱间的连接线应形成环状网(10.3) 路。 等电位环路与等电等电位联结环状网路应就近与位箱的连接要求等电位联结干线或局部等电位(10.4) 箱连接。 等电位线路等电位联结铜干线截面积最小允的截面积要的线路最小许16mm2;支线最小允许嶻 面 允许6mm2。 求 钢干线截面积最小允(10.5) 许50mm2;支线最小允许16mm2。 等电位联结的可靠等电位联结的可接近裸导体或性要求(10.6) 其他金属部件、构件与支线连接应可靠。
B 符合 合格 B / / 3 C / / 4 C / / 5 符合 B / 合格 / 6 B / /
No:2000-309
*************电气检测中心
检 验 报 告
检验信息汇总 共 24 页 第 24页
实际检测点数(Zs) A类(严重危险项目)隐患点数 B类(中度危险项目)隐患点数(Bs) C 类(轻度危险项目)隐患点数(Cs) 火灾隐患 系数(X) 计算公式:X=(Cs+3Bs)/Zs 计算结果:X=0 合格: (无A类隐患、X≤0.20)。 不合格:(存在A类隐患、X>0.20)。 1986处 0处 0处 0处 检验信息 汇总 建筑被测部分 安全等级判定 判定原则 判定 建筑被测部分的电气防火技术检测判定为合格。 结果
本页以下空白 您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。