求(8.1.4) 5 6 7 头引线应用柔性金属管保护,其保护长度不宜超过1.0m。 高温灯头尾线保护要聚光灯、回光灯、炭精求(8.1.5) 灯不应安装在可燃基座上,灯头的尾线应用高温线或瓷套管保护。 灯具配线接点要求照明灯具配线接点应设(8.1.6) 在金属接线盒内。 库房内灯具选择要求 库房内不应装设碘钨(8.1.7) 灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具。 B / / C / / B / /
No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告
共 24 页 第19页 序检验项目名称 标准要求 检验结果 号 类别 潮湿场所灯具选择要求人防工程内潮湿场所、厨8 (8.1.8) 房、开水间、洗衣间、卫B / 生间应采用防潮灯具。 库房灯具设置要求(8.1.9) 库房内照明灯具下方不应9 C / 堆放可燃物品。 10 库房灯具与可燃物水平库房内照明灯具垂直下方间距要求(8.1.10) C / 与储存物品水平间距不应 小于0.5m。 11 12 移动灯具的设置位置要库房内不应设置移动式照求(8.1.11) 明灯具。 卫生间内的灯具设置位住宅公寓卫生间的灯具位置要求(8.1.12) 置不应安装在座便器或浴缸的上面及其背后。 13 大型灯具的防溅落措施安装在重要场所的大型灯要求(8.1.13) 具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 Ⅰ类灯具的防护要求当I类灯具距地面高度小(8.1.14) 于2.4m时,灯具的可接近裸露导体应接地。 C / 单项判定 / / / / C 符合 合格 C / / 14 C / / 15 16 安装灯泡功率要求(8.1.15) 灯具配件的完整性要求 (8.1.16) 17 18 照明灯具上所装的灯泡,不应超过灯具的额定功率。 灯具配件齐全,应无机械损伤,涂层剥落与灯罩破裂等缺陷。 防爆环境范围的灯具的防爆环境照明灯具的类选型(8.2.1) 别、级别和温度组别应符 合设计文件。 防爆环境范围的灯具的汽车加油站内爆炸危险区设置(8.2.2) 域以外的站房,罩棚等建 筑物内的照明灯具可选用非防爆型,但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 C 符合 合格 C 符合 合格 B / / B / / No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告
共 24 页 第20
页 项目名称 照明灯照明灯具与可具与可燃物之燃物之间的安间的安全距离 全距离 要求 (8.3.1) 标准要求 普通灯具不应小于0.3m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.1) 高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)不应小于0.5m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.2) 影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯不应小于0.5m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.3) 功率为100W~500W的灯具不应小于0.5m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.4) 功率为501W~2000W的灯具不应小于0.7m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。检验检验结果 类别 C / 单项判定 / 序号 19 C / / C / / C / / C / /
20 21 (8.3.1.5) 功率为2000W以上的灯具不应小于1.2m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.6) 日光灯镇流器最高日光灯镇流器线圈的最高允许允许温度要求温度不应超过给定温度标定(8.3.2) Tw值。 日光灯电容器最高日光灯电容器外壳的最高允许温度不应超过TC值。 允许温度要求(8.3.3) 设备打火放电检验灯具的带电导体对地(外壳)不应有打火、放电现象。 要求(8.3.4) C / / B / / B / / 22 A 符合 合格
No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告
共 24 页 第21 页 序项目名称 号 五、插座与开关 1 插座规格型号选当交流、直流或不同电压等级择要求(9.1.1) 的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座。 2 暗装插座安装要暗装的插座与开关应采用专用求(9.1.2) 盒,面板紧贴墙面,四周无缝 隙,安装牢固,表面光滑整洁。无碎裂、划伤,装饰帽应齐全。 3 地插座安装要求 地插座面板与地面齐平或紧贴(9.1.3) 地面,盖板固定牢固,密封良好。
标准要求 检验类别 检验结果 单项判定 C / / C 符合 合格 C / /
4 5 6 备用照明的插座设置要求(9.1.4) 插座的漏保设置要求(9.1.5) 插座开关与可燃物的防护要求(9.1.6) 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。 除壁挂式空调电源插座外,其他电源插座电路应设漏电保护装置。 B 符合 合格 B / / 7 8 9 10 11 插座、开关若安装在可燃结构上或靠近可燃物时,应采取隔热、散热的保护措施。 潮湿场所设备选潮湿场所应采用密封良好的防型要求(9.1.7) 溅水型插座。 桑拿浴室插座与安装在桑拿浴室时,除加热炉开关的设置位置附着开关外,其它开关、插座要求(9.1.8) 均应安装在桑拿浴室外。 儿童活动场所插托儿所、幼儿园、小学等儿童座安装高度要求 活动场所插座安装高度不应小(9.1.9) 于1.8m。 开关与门框距离照明开关边缘距门框边缘的距要求(9.1.10) 离应为0.15m~0.20m。 开关安装要求在同一构、建筑物开关的通断(9.1.11) 位置应一致。 B / / B 符合 合格 A B C C 符合 合格
No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告
共 24 页 第 22
页
检验项目名称 标准要求 类别 果 定 检验结单项判序号 12 13 防爆环境插座与开关选型要求防爆环境应采用相应的(9.1.12) 防爆型开关与插座。 单相二孔插座接线要求(9.2.1) 单相两孔插座面对插座的右孔或上孔应与相线A B / / / /
14 单相三孔插座接线要求 (9.2.2) 15 16 17 三相插座接线要求(9.2.3) 插座接地线的设置要求(9.2.4) 插座打火放电检验要求(9.3.1) 18 19 开关打火放电检验要求(9.3.2) 插座接地线路接地电阻值要求 (9.3.3) 连接,左孔或下孔应与中性线连接。 单相三孔插座面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接。 同一场所的三相插座,接线的相序应一致。 插座间的接地线不得串联连接。 有插头工作的插座,在工作时不应有过热或打火、放电现象。 开关在工作时不应有过热或打火、放电现象。 插座的接地线路的接地电阻值应符合设计文件。 B / / B B 符合 / 合格 / 合格 A 符合 A 符合 合格 A / /
No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告