23 24 25 导线连接牢固性要导线连接应牢固可靠,接触良好。 求(6.3.4) 管口的防护要求导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护。 (6.3.5) 线盒敲落孔的保护敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔,除对实装管孔敲要求(6.3.6) 落外,其它备用的不应敲掉。 线管接地可靠性要金属管和柔性金属管应有可靠接地,并不应作为电气设备的求(6.3.7) 接地导体。 镀锌的钢导管、可挠性导管、金属性管道接地线金属线槽的接地应可靠,连接连接要求(6.3.8) 处应采用专用接地卡,跨接的两卡间连接线应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2。 C C 符合 / 合格 / C / / 26 B / / 27 B / / 28 非金属性管道接地非镀锌钢导管采用螺纹连接线连接要求(6.3.9) 时,连接处的两端应焊接跨接地线,焊接点应采取防锈措施。 插入法连接导管的绝缘导管用插入法连接时,连连接要求(6.3.10) 接处结合面应涂专用胶合剂,以保证接口牢固密封。 金属软管设置要求刚性导管经柔性导管与电气设(6.3.11) 备、器具连接时,软管长度不宜大于2m,导线不应裸露。 C / / 29 C / / 30 B / / No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告
共 24 页 第10 页
序号 31 项目名称 标准要求 检验检验结果 类别 单项判定 电缆桥架与线槽敷电缆桥架、金属线槽应敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的设线路腐蚀性和热下方及腐蚀性液体管道的上力管道附近敷设位方。 置要求 (6.4.1) 电缆桥架与线槽敷电缆桥架、金属线槽敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上设线路腐蚀性和热方及腐蚀性液体管道的下方C / / 32 C / /
力管道附近敷设保时,应采取防腐、隔热措施。 护要求(6.4.2) 33 电缆桥架与线槽敷设线路非镀锌材料敷设线路接地连接要求(6.4.3) 非镀锌金属线槽、金属电缆桥架连接板的两端应跨接铜芯接地线,其截面积不应小于4mm2。 C 符合 合格 34 35 36 37 电缆桥架与线槽敷镀锌金属线槽、电缆桥架、连接板的两端不跨接地线时,连设线路镀锌材料敷接板两端应有不少于2个有防设线路接地连接要松螺帽或防松垫圈的连接固定求(6.4.4) 螺栓。 电缆桥架与线槽敷金属线槽和电缆桥架不应作设备的接地导体,当设计无要求设线路与接地干线时,金属线槽和电缆桥架全长的连接要求 应有不少于2处与接地干线连 (6.4.5) 接。 直敷方式布线导线直敷布线应采用护套绝缘电选择要求(6.5.1) 线,截面不应大于6mm2。 直敷方式布线线路电线水平敷设至地面的距离不敷设高度要求应小于2.5m。 (6.5.2) 直敷方式布线线路垂直敷设至地面低于1.8m部分保护要求(6.5.3) 应穿导管保护。 瓷(塑料)夹、瓷瓷(塑料)夹配线一般适用于柱、瓷瓶配线适用正常环境室内场所和挑檐下室范围(6.6.1) 外场所;瓷柱、瓷瓶配线一般适用于室内外场所。 C / / C / / B / / C / / 38 39 C / / C / / No:2000-309
*************电气检测中心 检 验 报 告
共 24 页 第11页 检验序号 40 项目名称 标准要求 类别 瓷(塑料)夹、瓷柱、在闷顶内,不应采用瓷(塑料)瓷瓶配线不适用范围夹、瓷柱、瓷瓶配线。 (6.6.2) C / / 检验结果 单项判定
41 42 43 44 瓷(塑料)夹、瓷柱、绝缘导线交叉时,交叉点应穿瓷瓶配线保护管长度绝缘管并加支持物予以固定,(6.6.3) 保护管长度不应小于100mm。 瓷(塑料)夹、瓷柱、绝缘导线的绑扎线应有绝缘瓷瓶配线绝缘层的保护层,绑扎时不得损伤绝缘导线(6.6.4) 的绝缘层。 瓷(塑料)夹、瓷柱、瓷(塑料)夹、瓷柱或瓷瓶应瓷瓶配线的外观与安装完好无损,表面清洁,安装牢牢固度 固可靠。 (6.6.5) 瓷(塑料)绝缘电线明固定点间距≤2m,净距≥75mm。 敷在高温敷夹、瓷柱、瓷瓶配线设或对绝缘有腐蚀的场2m<固定点间距≤4m,净距所电线间及≥100mm。 温或腐蚀电线至建筑场所距离物表面最小4m<固定点间距≤6m,净距应符合4净距离 ≥150mm。 要求 (6.6.6) 6m<固定点间距≤10m,净距≥200mm 。 线路与高C / / C / / C / / / / / B / / / / C C / 符合 / / 合格 45 46 47 48 三相或单相的交流单芯导线、电缆不应单独穿于钢导管内。 同一交流回路的相线和中性线应穿在同一金属导管和线槽内。 穿越防火分区的保护要布线用电缆、电缆桥架、金属线槽等在穿越防火分区楼板、求(6.7.3) 隔墙时,其空隙应采用相当于 建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。 电缆沟穿越建筑物的保电缆沟进入建筑物处应设防护要求(6.7.4) 火墙。 线缆穿管一般要求(6.7.1) 同交流回路线路穿管要求(6.7.2) B 符合 合格 B / No:2000-309
/ *************电气检测中心
检 验 报 告
共 24 页 第 12 页 序号
项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 49 线缆允许工作温度 (6.8.1) 塑料电线≤70℃。 橡皮电线≤65℃。 50 交流低压母线装铜母线插接式触点≤60K。 置各部位的允许镀锡铝母线插接式触点≤55K。 温升值表1要求铜—铜母线连接处≤50K。 (6.8.2) 铜搪锡—铜搪锡母线连接处≤60K。 铜镀银—铝搪银母线连接处≤80K。 铝搪锡—铝搪锡母线连接处≤55K。 铝搪锡—铜搪锡母线连接处≤55K。 低压电器与外部裸铜≤60K。 连接的接线端子裸黄铜≤65K。 的允许温升值表铜(或黄铜)镀锡≤65K。 2要求(6.8.2) 铜(或黄铜)镀锡或镀镍≤70K。 接头打火放电检导线接头、导线与设备或器具的验要求(6.8.3) 接线端子不应有打火、放电现象。 线路工作电流要求(6.8.4) 低压配电线路接头的绝缘处理(6.9.1) 低压配电线路端子根部与绝缘层的空隙处绝缘处理(6.9.2) 低压配电线路导线绝缘体的外观(6.9.3) 相线电流、中性线电流和PE线电流应无异常。 绝缘导线芯线连接后,应用绝缘带均匀紧密包缠。 接线端子的根部与绝缘层间的空隙处,应用绝缘带严密包缠。 导线绝缘体不应有严重老化、龟裂、碳化、腐蚀和机械损伤等现象。 A A A A A A A A A A A A A A B C / / / / / / / / / / / / / 符合 符合 / / / / / / / / / / / / / / 合格 合格 / 51 52 53 54 C / / 55 B 符合 合格 56 低压配电线路线分支路绝缘导线相线间及相线对路的绝缘电阻值地的绝缘电阻值不应小于(6.9.4) 0.5MΩ。 A / / No:2000-309
*************电气检测中心
检 验 报 告
共 24 页 第 13页
序号 项目名称 标准要求 电动机类设备的规格型号应符合设计文件。 电动机类设备应安装在牢固的机座上,机座周围应有适当的通道,与其他低压电气线路和设备、可燃物之间的距离不应小于1m,并应保持机座周围干燥清洁。 电气元件外观应整洁,外壳应无破裂,零部件应齐全,接线端子及紧固件应无缺损、锈蚀现象。 电气元件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化锈蚀等痕迹。 接线端子上的所有接线应压接牢固,接触良好,不应有松动、脱落现象。 电动机类设备应装设短路、过载、失压与欠压保护和接地故障保护 电动机类设备空气冷却装置运转应正常。 电动机类设备和附属设备应清洁,附近不应堆放可燃物和其他杂物。 检验检验结果 单项判定 类别 A 符合 合格 三、低压用电设备 电动机类设备规格1 型号(7.1.1) 电动机类设备安装底座设置(7.1.2) 2 B 符合 合格 3 电动机类设备电气元件外观(7.1.3) 电动机类设备电气元件触头(7.1.4) 电动机类设备接线端子牢固度(7.1.5) 电动机类设备保护设施设置(7.1.6) 电动机类设备空气冷却装置的运行(7.1.8) 电动机类设备设备周围防护(7.1.9) C 符合 合格 4 5 C C 符合 符合 合格 合格 6 C 符合 合格 7 C / / 8 C 符合 合格 9 电动机类设备设备设备外壳接地应牢固可靠,完外壳接地(7.1.10) 好无损。 电动机类设备可接近裸导体接地(7.1.11) 电动机类设备电源波动工作稳定性(7.1.12) 电动机类设备各部位允许温升(7.1.13) 电动机类设备的可接近裸导体应接地。 电动机类设备应在额定电压值的(-10%~-15%)误差范围内正常运行。 电动机类设备各部分的最高允许温度和允许温升不应超过制造商的要求。 C 符合 合格 10 C 符合 合格 11 A / / 12 A /
/
电气检测报告样本