现浇结构拆模后的尺寸偏差应符合下表规定:

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 表7

项 目 基础 独立基础 轴线位置 墙、柱、梁 剪力墙 5m 层高 垂直度 5m 全高(H) 层高 标高 全高 截面尺寸 井筒长、宽对定为中心线 井筒全高垂直度 表面平整度 预埋件 预埋设市中心线位置 预埋螺栓 预埋管 预留洞中心线位置

5、墙砌体工程:

±30 +8,-5 +25,0 H/1000且小于等于30 8 10 5 5 15 钢尺检查 钢尺检查 10 H/1000且小于等于30 ±10 8 5 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 允许偏差(㎜) 15 10 钢尺检查 检验方法 电梯井 1)砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求,检查砖、砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

2)检查砌筑砂浆是否通过试配确定的配合比。检查拌制砂浆的原材料是否符合规范的规

3)砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表规定:

填充墙砌体一般尺寸允许偏差 表8 允许偏差项 目 (㎜) 轴线位移 1 垂直度 大于3米 2 3 4

4)检查用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙时,其墙底部(高度不宜小于200mm)是否砌筑烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砖块,或现浇混土坎台等。加气混凝土砌块砌体不应与其他块材混砌。

5)砌体的砂浆饱满度及检验方法,应符合下表规定:

填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法 表9

砌体分类 空心砖砌体 灰缝 水平 饱满度及要求 大于等于80% 检验方法 采用百格网表面平整度 门、窗洞口高 、宽 外墙上、下窗口偏移 10 8 ±5 20 小于或等于3米 10 5 项次 检验方法 用尺检查 用2m托线板或吊线、尺检查 用2m靠尺和尺检查 用尺检查 用经纬仪或吊线检查 垂直 加气混凝土砌块或轻骨料混凝土小砌块 水平 垂直 填满砂浆,不得有瞎缝、假缝、透明缝 大于等于80% 大于等于80% 检查 6)填充墙砌体留置的拉结筋间距、长度是否符合设计要求,拉结筋的位置应与块体皮数相符合,拉结筋应置于灰缝中,其竖向偏差不应超过一皮高度。 砌墙时在和构造柱结合部应砌成马牙槎,以便两者能更好的结合紧密。 7)检查填充墙砌筑时是否错缝搭砌,加气混凝土砌块搭接长度不应小于该砌块长度的1/3。检查砌体的灰缝厚度和宽度是否正确,砖砌体灰缝应为8-12mm,加气混凝土砌块砌体水平灰缝厚度应为15mm,竖向灰缝宽度应为20mm。

8)监控填充墙砌至接近梁、底板时,是否留一定空隙,待填充墙砌筑完,并应至少间隔7d 后再将其补砌挤紧。

6、离壁墙工程:

(1)离壁墙墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、

性能应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

(2)离壁墙墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置

正确。

(3)离壁墙墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的

安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。

(4)离壁墙墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。 (5)墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

(6)离壁墙墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺

直。

(7)离壁墙墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

离壁墙墙安装的允许偏差和检验方法 项项目 允许偏差(mm) 检验方法 次 1 2 3 4 5 6 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝直线度 压条直线度 接缝高低差 纸面石膏板 3 3 3 — — 1 人造木板、水泥纤维板 4 3 3 3 3 1 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 7、地面工程:

A、基层、整体面层铺设:

(1)铺设找平层前,其下层必须清扫干净,并刷浆湿润;铺设整体面层时,其

水泥类基层的抗压强度不得小于1.2Mpa,表面应粗糙、洁净、湿润,并不得有积 水。

(2)找平层和整体面层:用的砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%;用的粗骨料

粒径不应大于基(面)层厚度的2/3,其含泥量不应大于2%。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm;采用的水泥其强度等级不应小于32.5,不同品种不同强度等级的水泥严禁混用。

(3)检查水泥砂浆体积比或混凝土强度等级是否符合设计要求,找平层用的水

泥砂浆体积比不应小于1:3;混凝土强度等级不应小于C15。整体面层用的水泥砂浆体积比应为1:2,强度等级不应小于M15;用的混凝土强度等级不应小于C20。

(4)找平层与其下一层结合牢固,不得有空鼓,找平层表面应密实,不得有起

砂、蜂窝和裂缝等缺陷。整体面层与其下一层结合应牢固,无空鼓、裂缝,整体面层表面应洁净,不应有(无)裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 (5)踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。

(6)楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求,楼梯段相邻踏步高度不应大于10mm,

每踏步两端宽度差不应大于10mm,楼梯踏步的齿角应整齐、顺直。 (7)基层表面的允许偏差应符合下表:

基层表面的允许偏差和检验方法

允许偏差 基土 垫层 找平层 灰土、三用水泥砂砂、砂石、合土、炉浆做结合土 碎石、碎木搁栅 渣、混凝层铺设板砖 土 块面层 15 0--50 15 20 10 10 3 5 5 8 检验方法 用2m靠尺和塞尺检查 用水准仪检查 用坡度尺检查 用钢尺检查

整体面层的允许偏差合检验方法

项次 1 2 3 B、板块面层铺设:

(1)铺设板块面层时,其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2Mpa。

(2)铺设板块面层的结合层和板块间的填缝用水泥砂浆,应采用硅酸盐,普硅

酸盐水泥或者矿渣硅酸盐水泥,其水泥强度等级不宜小于32.5,配制水泥砂浆体积比(或)强度等级应符合设计要求。

(3)板块类踢脚线施工时,不得采用石灰砂浆打底,板块踢脚线表面应洁净高

度一致,结合牢固,出墙厚度一致。

(4)板块面层的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏,管道结处

应严密牢固,无渗漏。

(5)板块面层的允许偏差应符合下表规定。

项目 表面平整度 踢角上口平直 缝格平直 允许偏差 水泥混凝土面层 5 4 3 水泥砂浆面层 4 4 3 检验方法 用2m靠尺和塞尺检查 用5m线和钢尺检查 项次 项目 1 2 3 表面平整度 标高 坡度 不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于30 4 厚度 在个别地方不大于设计厚度的 (9)整体面层的允许偏差应符合下表: