好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50242-2002 - 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一般项目

6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大 于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角; 若以夏季为主,可比当地纬度减少10°。 检验方法:观察和分度仪检查。

6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。 检验方法:尺量检查。

6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m。 检验方法:尺量检查。

6.3.9 制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用 卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。 检验方法:手扳和尺量检查。

6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。 检验方法:观察检查。

6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。 检验方法:观察检查。

6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。 检验方法:观察检查。

6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7 的规定。 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差应符合表6.3.14 的规定。

7 卫生器具安装

7.1 一般规定

7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大 便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热 器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。

7.1.3 卫生器具安装高度如设计无要求时,应符合表7.1.3 的规定。

7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4 的规定。

7.2 卫生器具安装

主控项目

7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封 高度不得小于50mm。 检验方法:试水观察检查。

7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。

检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。 一般项目

7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3 的规定。

检验方法

拉线、吊线和尺量检查

11 / 29

3 器具水平度2 用水平尺和尺量检查 4 器具垂直度3 吊线和尺量检查

7.2.4 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。 检验方法:观察检查。 。

7.2.5 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。 检验方法:观察检查。

7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。

检验方法:观察和手扳检查。

7.3 卫生器具给水配件安装

7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。 检验方法:观察和手扳检查。 主控项目 一般项目

7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2 的规定。 7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面18m。 检验方法:尺量检查。

7.4 卫生器具排水管道安装

主控项目

7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措 施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 检验方法:观察和手扳检查。

7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应 正确、牢固,与管道的接触应平整。 检验方法:观察及通水检查。 一般项目

7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表7.4.3 的规定。 表7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法

7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4 的规定。

检验方法:用水平尺和尺量检查

8 室内采暖系统安装

8.1 一般规定

8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖 系统安装工程的质量检验与验收。

8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,

12 / 29

采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3 条。

8.2 管道及配件安装

主控项目

8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道, 坡度应为3‰,不得小于2‰;

2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小 于5‰;

3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。 检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。

8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计 要求。

检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。

8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完 后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。

检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。

8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符 合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。 检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。

8.2.5 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂 直臂的中间位置,且接口必须焊接。 检验方法:观察检查。

8.2.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须 设排气及泄水装置。 检验方法:观察检查。 一般项目

8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位 置应符合设计要求。

检验方法:对照图纸查验产品合格证。

8.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8 的规定。

8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置 应便于检修、维护和观察。 检验方法:现场观察。

8.2.10 散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡。 检验方法:尺量和观察检查。

8.2.11 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心 连接。

检验方法:观察检查。

8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等 废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。 检验方法:观察检查。

13 / 29

8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。 检验方法:观察检查。

8.2.14 当采暖热媒为110~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使 用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。 检验方法:观察和查验进料单。

8.2.15 焊接钢管管径大于32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料 管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。 检验方法:观察检查。

8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏 涂缺陷。

检验方法:现场观察检查。

8.2.17 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表4.4.8 的规定。 8.2.18 采暖管道安装的允许偏差应符合表8.2.18 的规定。

8.3 辅助设备及散热器安装

主控项目

8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力 如设计无要求时应为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。

8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4 节和第13.6 节的相关规定执行。 一般项目

8.3.3 散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表8.3.3 规定。 8.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定:

1 组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm。 2 散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。 检验方法:观察和尺量检查。

8.3.5 散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量, 应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表8.3.5 的规定。 检验方法:现场清点检查

8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。 如设计未注明,应为30mm。 检验方法:尺量检查。

8.3.7 散热器安装允许偏差应符合表8.3.7 的规定。

8.3.8 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡 流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察。

8.4 金属辐射板安装

主控项目

8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5

14 / 29

倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:试验压力下2~3min 压力不降且不渗不漏。

8.4.2 水平安装的辐射板应有不小于5‰的坡度坡向回水管。 检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。

8.4.3 辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。 检验方法:观察检查。

8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装

主控项目

8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法:隐蔽前现场查看。

8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不小于 0.6MPa。

检验方法:稳压1h 内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏。

8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定: 1 塑料管:不应小于管道外径的8 倍。 2 复合管:不应小于管道外径的5 倍。 检验方法:尺量检查 一般项目

8.5.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。 检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。

8.5.5 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。 检验方法:拉线和尺量检查。

8.5.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 检验方法:填充层浇灌前观察检查。

8.5.7 填充层强度标号应符合设计要求。 检验方法:作试块抗压试验。

8.6 系统水压试验及调试

8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要 求。当设计未注明时,应符合下列规定:

1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时 在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作 水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min 内压力降不大于 0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h 内压力降不大于0.05MPa,然后降压 至工作压力的1.15 倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 8.6.2 系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。

检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。 8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。

15 / 29

GB50242-2002 - 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 

一般项目6.3.6安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10°。检验方法:观察和分度仪检查。6.3.7由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。检验方法:尺量检查。