8、变形缝的处理

在变形缝的两侧各预埋一个接线箱,在变形缝的一侧把短管的一端用根母和锁母固定在箱底部,在另一侧的接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽尺寸不小于管直径的2倍,在变形缝两侧的钢管及接线箱上焊接补偿跨接地线。 9、管路的防腐

埋入混凝土墙的钢管内壁必须做防腐处理,一般可采用灌防锈漆的办法,做好内壁防腐的钢管应注意保持通风干燥,以保证防锈漆干透。外壁不需要防腐处理。 (五)应注意的质量问题

1、钢管煨弯时出现凹扁过大,弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套,焊接钢管的焊缝不应放在侧面;钢管直径大于80mm时,最好到专业厂家加工定做。

2、跨接地线焊接长度不够,焊缝不饱满,出现夹渣、咬肉等质量问题,是由于操作人员责任心不强,应加强自检、互检,并加强技术培训。 (六)成品保护要求

1、其他工种不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,其他工种不得随意拆除。

2、变形缝两侧的接线箱做好后要及时封堵,以免造成污染和堵管。 5.2.3.2管内穿线安装

1、穿线工作在土建抹灰及地面工作结束后进行,并先除去管内污垢,钢管口先装上护口进行保护。

2、不同回路,不同电压等级的导线,除有特殊规定外,不得穿在同一根管内,管内导线的总面积不超过管子截面的40%,导线在管内无接头和扭接,其接头留在接线盒内。

5.2.3.3照明器具的安装

(1)照明器具的规格、型号,必须符合设计要求,所有进场的照明器具必须具备合格证和铭牌;在搬运时采取防震、防潮、防碎、防变形和漆面、镀漆层受损坏的措施。

(2)灯具安装时根据不同灯具的外形、大小,确定支架的支撑点,用预埋件或螺栓把支架固定牢固。

(3)嵌入顶棚的灯具,灯罩的边框保证遮盖面板的板缝,并与顶棚面板紧贴,并行的光带间距均匀一致。

(4)灯线所有的分支接头留在接线盒内,接线盒与灯具间的导线在吊顶内另加软管保护,并用专用锁母固定。

(5)灯具排列应整齐,对称安装时,其纵横中心线保证在同一条线上,偏差不得大于5mm。

(6)应急照明安装,事故应急照明保持有特殊明显的标志,保证疏散指示灯得箭头方向正确,应急照明应急时间不低于设计要求。

(7)需接地或接零的灯具、插座、开关,确保其金属外壳由接地螺栓连接。 (8)插座是长期带电的电器,时线路中最容易发生故障的地方,确保接线孔排列位置统一,面对插座单项双孔插座在垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线,水平排列时,右孔接相线,左孔接零线。单项三孔插座,上孔接保护接地(零)线,右孔接相线,左孔接工作零线。插座的面板安装不得倾斜,面板四周紧贴建筑物表面无缝隙、孔洞、面板安装后清洁表面。插座的接地(零)线采用铜芯导线单独敷设,不用工作零线兼做保护接地(或接零)线。 5.2.3.4照明箱及配电柜的安装

(1)照明配电箱安装确保位置正确,开孔合适,切口整齐,暗装式配电箱改紧贴墙面,箱体油漆完整,箱内外整洁,箱盖开闭灵活,箱体垂直度不大于1.5%0 。 (2)落地式配电柜采用10#槽钢做成框状基础。基础槽钢采用M10的镀锌膨胀螺栓固定并用电焊焊接在预埋件上,并做好接地保护。基础槽钢刷防腐漆两遍,外观呈灰色。基础槽钢安装的水平直度及水平度每米小于1mm,全长不大于5mm。设备的基础顶部高于抹面10mm。安装后的基础底部与楼板之间的缝隙用水泥砂浆填死。在基础型钢上安装柜体,采用螺栓连接,紧固件采用镀锌制品,宜采用标准件。

(3)配电箱(柜)配线,按设计要求的相序分配负荷,尽量做到三相负荷平衡;确保零线经汇流排连接,无纹连现象,箱内接线整齐,回路编号齐全、正确,箱壳接地良好。

(4)配电箱(柜)的送电及功能测试保证完好。 5.2.3.5电缆桥架安装

(1)电缆桥架安装时,事先根据现场预制好支吊架,并将其按顺序编号,分别采用线坠和水平尺控制其垂直度、水平度。电缆桥架安装在支架及托臂上,竖向桥架用螺母固定在支架上,水平桥架用压板固定,电缆桥架之间的螺母一律朝外,联接处确保牢固可靠,不松动,各节桥架间采用4mm2铜芯导线跨接,整趟桥架全长不少于2处与接地网连接,保证接地良好。安装完毕后桥架不得有明显的起伏与弯曲现象,确保美观、流畅、协调一致。

(2)电缆桥架跨过伸缩、沉降缝时设伸缩节,穿楼板、穿墙处做防火封堵处理。 5.2.3.6桥架内配线

(1)确认桥架安装合格后,把桥架清扫干净,安装好与桥架连接的电管的护口,将导线盘成大圈或放在线架上,先干线后支线,边放边整理,避免出现挤压、背扣、扭结、损伤导线现象。每个分支用尼龙绑扎成束,固定在桥架底板上。 (2)桥架内尽量避免导线接头,若必须接头,接头下面应垫上绝缘垫板,并在外侧做明显的标记。 5.2.3.7电缆敷设

(1)在电缆桥架、支架、保护管安装完毕并检验合格后敷设电缆。为防止施工时出现错放、漏放、交叉现象,施工前对电缆进行详细检查、登记、并编制电缆敷设顺序表。电缆经查验合格且外观无扭曲、破损后,然后对其进行绝缘遥测或耐压试验:1KV以下电缆用1KV摇表测量,线间及对地的绝缘电阻不得小于10兆欧;控制电缆用500V摇表测量,电缆绝缘电阻不得小于5兆欧。

(2)把电缆架在滚动支架上,自上而下敷设,按先编制好的电缆敷设表,安排电缆先后顺序,按先大后小、先长后短的原则进行。桥架内电缆要求排列整齐,避免交叉。电缆弯曲度得半径不得小于电缆外径的15倍,电力电缆与控制电缆保持垂直距离不得小于400mm,当同层设置时加隔板保护。电缆在桥架上及转弯处用扎带固定,两端用卡子固定;电缆穿过楼板时,装套管,敷设完后用防火材料封堵。电缆的两端,转弯处挂电缆牌,电缆牌的内容包括编号、电缆规格、型号、始端、终端。

(3)为保证工程供电的可靠性和安全性,导线分流器采用DLF-ZRYJV-0.61KV型,施工时严格按规范及相关图集施工,支架固定牢固,避免受外力冲击。 5.2.3.8设备送电及运行

(1)做好设备送电运行的记录表格,其中包括送电回路、送电时间、设备名称、绝缘电阻、申请送电单位及人员、调度批准等,确保送电安全。 (2)配备对讲机等通信工具,准确执行停送电指令。

(3)进一步检查低压继电保护是否准确,空分合开关一次、工作状态、信号保证正常。

(4)逐一摇测绝缘电阻,其值符合规范要求后,便可发出送电通知,并记录电压、电流、时间等工作参数。

(5)送电结束及时切断电源,并将回路编号、送电部位的标示贴在面板上。 (6)所有回路正常送电后,整理交工资料,并请有关质检部门、建设单位验收。 5.2.3.9防雷接地系统安装 5.2.3.9.1接地装置的安装

本工程属二类防雷建筑物,防雷装置包括防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲高电位侵入装置,利用钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根¢16以上主钢筋通长焊接或绑扎做引下线,利用桩基做接地装置。要求接地电阻≦1.0Ω。若施工时实测达不到要求,另外增加人工接地装置。接地网内主筋、等电位端子箱、避雷带及均压网均可靠连接。 5.2.3.9.2避雷系统的安装

(1)利用建筑物结构柱内两根主筋(¢16以上)上作为防雷引下线,上部与避雷带焊接,下部与接地网连接,通常焊接。

(2)施工时,配合土建施工按设计要求找出全部钢筋位置,做好标记,在基础筏板内上下各两根钢筋焊接成网格,保证每层上、下进行贯通性连接,直至顶层。焊接长度不小于钢筋直径的6倍,并在两面进行焊接。

(3)所有进入建筑物的金属管道,金属构件、电缆、金属外皮及电气设施的接地装置保证在进户处就近与预留接地连接板可靠连接。

(4)按设计要求在相应楼层设均压环,把相应楼层的结构圈梁钢筋与柱内引下线钢筋进行可靠焊接作为均压环,保证均压环与楼内金属门、金属窗、竖向接地扁铁及引下线、等电位端子箱连接。

(5)屋顶避雷网安装:在屋顶设避雷针,在女儿墙和屋面上敷设10mm镀锌圆钢做屋顶避雷网,所有高出避雷网的金属物都要与避雷网连接,避雷网的焊接处

清除药皮后做防锈、防腐处理。

六、主要资源计划

6.1劳动力安排计划 见下表 工种 电工 管工 电焊工 油漆工 杂工 小计

按工程施工阶段投入劳动力情况 基础阶段 8 4 2 0 3 17 主体阶段 15 4 3 0 3 25 安排阶段 45 35 5 3 6 94 调试阶段 6 6 1 0 2 15 收尾 3 3 1 0 1 8 6.2主要施工机具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 机具名称 交流电焊机 规格型号 21KVA 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 把 套 台 台 台 数量 5 3 3 5 3 1 2 3 1 40 1 6 1 备注 交流轻型电焊机 B﹡3—200 电动液压煨弯机 14"—6" 电线管煨弯器 电动套丝机 电动套丝机 液压开孔器 手枪电钻 34"—1" 15—50 50以上 12"—4" ¢6-¢12 电线电缆力矩剪 10-240度 电工成套工具 电动液压泵 手动试压泵 摇臂钻床 20KG 35MPA 0.6MPa ¢25