好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【完整版】综合体机电安装施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

c、带螺纹的管件应先锁紧罗纹后再卡压,以免造成卡压好的接头因拧罗纹而松脱。

d、配管弯曲时,请在直管部位修正,不可在管件部位矫正,否则可能引起卡压处松弛造成泄露。

e、管件卡压压力如下: 公称直径(mm) 卡压压力(MPa) F卡压检查

用专用量规检查卡压后尺寸是否到位,防止不良施工。应仔细检查卡压尺寸,量规不能放入卡压处时,应再次卡压或切断后重新安装。 (四)柔性排水铸铁管安装

排水主管安装时应先搭好架子,将吊架按设计坡度安装好,复核吊杆尺寸及管线坡度后,将预制好的管道托到管架上,套上配套的卡箍,再将立管与主管管件口对准,拧紧卡箍螺丝。 (五)排水管道的通(闭)水试验

排水管道安装完毕后要按要求进行通(闭)水试验,闭水试验时将充气球胆在立管检查口处堵严,由本层预埋口处做通水试验。 5.2电气工程

15~25 40 32~50 50 65~100 60 5.2.1专业概况

本项目为城市超大型商业中心,一类高层建筑。位于郑州市。位于郑州市二

七路与太康路交叉口西北角,市中心最繁华地段。电气工程分为强电工程、弱电工程、消防电气专项等三个部分。本项目地下共四层,其中负一层为商业超市及主要电气设备用房,负二层至负四层为大型汽车库、人防和一些设备用房。地上分两部分,1-14层为大型百货、零售商业街和电影城等;北部1-24层为酒店。 在地下一层南侧设置了两个10KV开闭所,南、北段各设一个商业主变电所。南段地下三层紧邻制冷机房设一个制冷机房分变电所,北段地下一层设一个酒店分变电所。按商业和酒店功能设两个消防控制室,也设在地下一层,均设有直通室外的安全出口。

强电部分包括100.4KV变配电系统、应急电源系统、低压配电系统、照明系

统、防火剩余电流动作报警系统、防雷接地保护系统;弱电部分包括综合布线及信息发布系统、楼宇设备监控系统、有线电视系统、综合安防系统、背景音乐及火灾应急广播系统、客房智能管理系统、安全接地系统;消防专项包括火灾报警及联动系统。

5.2.2施工准备及施工程序 5.2.2.1施工准备

(1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,对图纸选用的电气设备和主要材料进行统计,注意图纸提出的施工要求。 (2)准备工具、机具、材料等。

(3)考虑与主体工程和其它专业的配合问题,确定施工方法,为了本专业的施工,保证不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。

(4)技术交底,施工前严格实行层层交底制度,弄清楚技术要求、技术标准和施工方法。

(5)熟悉有关电气工程的技术规范。 5.2.2.2施工程序

5.2.3.1配管

本工程电气配管所用的管材为普通碳钢管 (一)施工准备

混凝土墙内预埋焊接钢管施工准备 1、 作业条件

在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2、 材料要求

(1) 钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。

(2) 外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺

陷。

(3) 锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。

(4) 铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 3、 主要机具

铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 (二) 质量要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)的规定。

项 目 序号 项 目 允许偏差或允许值 主控项目

1 金属导管、金属线槽的接地或接零 第14.1.1条

2 金属导管的连接 第14.1.2条 3 防爆导管的连接 第14.1.3条 4 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 第14.1.4条 一般项目

1 电缆导管的弯曲半径 第14.2.3条

2 金属导管的防腐 第14.2.4条 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第14.2.5条

4 暗配导管的埋设深度,明配导管的固定 第14.2.6条 5 线槽固定及外观检查 第14.2.7条 6 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 第14.2.8条 7 绝缘导管的连接和保护 第14.2.9条 8 柔性导管的长度、连接和接地 第14.2.10条 9 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 第14.2.11条 (三) 工艺流程

混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程

预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→插接→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 (四) 操作工艺

混凝土墙内钢管操作工艺 1、 顶留箱盒位置

根据设计图纸要求,预埋管在接线盒的位置埋入接线盒,钢筋绑扎时,通知钢筋工在接线盒箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。钢管要插入接线盒中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路

(1) 顶板钢管敷设在底层钢筋上,绑扎固定牢固。

(2) 穿墙壁的管路管子穿越墙壁,两端留有余量,并两端封堵以防灰浆进入。 3、管路连接

包括管路与管路的连接和管路与箱盒的连接两种情况。

(1) 管路与管路的连接:混凝土墙内暗敷设的管路采用套管焊接的方法连接,为了保证连接质量,一般需要特别加工定做套管,要求套管的内径比所连接的钢管外径大2mm,套管的长度为所连接的钢管外径的2.2倍。连接时首先把钢管的一端插入套管的12处,电焊点焊固定后插入另一端,然后焊接,要求焊接牢固、严密,不得有夹渣、咬肉等质量问题。

(2) 管路与箱盒的连按:本项工作应在土建对50线进行核查后,配合箱盒的安装同步进行。首先测定好箱盒位置,将箱盒锁紧螺母放入固定,管路插入,点焊。

注意进箱的钢管如果有多根时应排列整齐,两管之间的距离应大于所用锁母边沿宽度的两倍,保证锁母的安装,管路连接后上好锁母,以供安装配电箱或接线盒时使用

4、管路的切断

切断管路使用砂轮锯或钢锯,注意锯出的管口应平齐,不得有斜口。锯断后应清除管口毛刺。 5、管路的套丝

管路套丝一般使用手动套丝扳或套丝机,使用套丝机时,应注意加油润滑,使用手动套丝扳时,应注意均匀用力,管径大于32mm时,必须分三次套成,以保证丝扣完整清晰。 6、钢管的弯曲

对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,可用脚踩住钢管的一端然后扳动弯管器,逐步弯出所需要的弯度。对管径在32~80mm的钢管一般使用液压弯管器,注意选取与钢管规格相对应的弯管模具,模具放好后.压动拉杆或开动电动弯管器的液压泵,注意观察钢管的弯曲情况,达到所需要的弯曲后,及时停止液压动作。对管径在80mm以上的钢管,最好到专业厂家加工定做,必要时可以采用热煨法现场制作,热煨时首先要把细砂炒干,用木楔或钢板封住钢管的一端,从另一端灌入干砂,边灌边用手锤敲打,使之密实,然后用杰楔堵住管口用氧炔焰或烘炉转动加热,烧红后煨出所需的弯度。随煨弯随冷却。要求弯曲半径不小于钢管外径的6倍,埋人地下或混凝±内时,弯曲半径不小于钢管外径的10倍,弯扁程度不大于钢管外径的l10。 7、跨接地线

对箱盒两端的钢管必须焊接跨接地线,跨按地线的焊接长度不小于圆钢筋直径的6倍,使用扁铁时应三面围焊,焊接长度为扁铁宽度的2倍。跨接地线规格见下表:

管径 圆钢 扁铁 15~40 ф6 - 50~63 ф10 25×3 70以上 ф8×2 (25×3)×2

【完整版】综合体机电安装施工组织设计

c、带螺纹的管件应先锁紧罗纹后再卡压,以免造成卡压好的接头因拧罗纹而松脱。d、配管弯曲时,请在直管部位修正,不可在管件部位矫正,否则可能引起卡压处松弛造成泄露。e、管件卡压压力如下:公称直径(mm)卡压压力(MPa)F卡压检查用专用量规检查卡压后尺寸是否到位,防止不良施工。应仔细检查卡压尺寸,量规不能放入卡压处时,应再次卡
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9gp2m7boph1lh1d7s0l19lpyv23wwc008mm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享