好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《二季度矿井安全生产标准化检查问题》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文章

《二季度矿井安全生产标准化检查问题》

季度矿井安全生产标准化检查问题 四、机电专业(资料)

1、压风机压力表等检测报告过期;整改措施:更换压力表,重新检测整改时间:6月5日

2、井下各压力表无检测报告;

整改措施:按规定检验压力表,并填合格证。整改时间:5月25日

3、联合排水报告已做无纸质延期材料;整改措施:纸质报告已拿回矿。整改时间:5月24日

已完成

4、《停送电管理制度》停送电联系人不明确等,需进一步规范,确保供电安全、可靠;

整改措施:完善停送电管理制度整改时间:5月24日 已完成

5、供电系统图中缺少部分参数;线路末端两相短路电流值等; 整改措施:按规定要求重做供电图整改时间:6月5日 6、29204工作面供电设计中缺少高开选型等部分选型设计,并且缺少部分检验、参数;

整改措施:重新做供电设计整改时间:5月23日 已完成

7、工作票管理混乱,有未书写实际停电时间,送电时间等现象,

精品文章

有涂改现象,未编号管理等,无明确责任人文件;

整改措施:严格按停送电管理制度执行,完善停送电资料 整改时间:5月24日 已完成(29204综采工作面)

8、顺槽皮带堆煤保护悬挂位置高;整改措施:按规定要求吊挂整改时间:5月22日

已处理

9、转载机一段无防护罩;整改措施:加设 整改时间:5月26日

10、工作面溜子槽旁电缆需进一步管理;整改措施:加强管理整改时间:5月22日

11、3#架旁去后溜子电缆必须进一步管理,杜绝破口;整改措施:加强管理

整改时间:5月22日 已完成

12、系统车各开关接地极连接松动,接地极无标志牌;整改措施:重新连接,加设标志牌

整改时间:5月24日 已处理

13、工作面电缆吊挂乱,开关卫生差,无标志牌;整改措施:重新吊挂,清理卫生整改时间:5月23日

已处理

精品文章

14、轨道沿线两处水管漏水,有1处6寸水管变32Φ液管变3寸无缝钢管;

整改措施:堵漏水管,按规定更换液管整改时间:5月24日 已处理(中央变电所)

15、所内无干部上岗制度,无803高开短路顶闸记录,停送电记录,缺少;

整改措施:加设,完善停送电记录整改时间:5月25日 已处理

16、验电笔无法发光,接地极(三相短路)需按规范管理、使用; 整改措施:修理,按规定要求购买整改时间:5月24日 已处理

17、无反送电标志牌;整改措施:制作 整改时间:5月23日 已完成

18、一低压开关漏电试验不动作;

整改措施:检修开关,重点检查保护整改时间:5月23日 已处理(29204面)

19、工作面采煤机电缆短路击穿形成破口,必须按要求进行更换等;

整改措施:按要求进行冷补整改时间:5月22日 已处理

20、副立井绞车开关至电机电缆吊挂不规范。整改措施。重新吊

《二季度矿井安全生产标准化检查问题》