3.10
弹性缓冲减震胶垫
固定在井座或井盖上具有弹性缓冲、降低磨耗、消除碰撞声等功 能的材料,如橡胶垫(胶圈)。 3.11 铰链
井盖与井座间的连接防盗装置。 3.12 嵌入深度
井座顶面至井盖与井座接触的最低点高度。 见图1中A。 3.13 4
DB510100/T 203—2016 井座支承面
支承井盖的井座平面。 见图1中B。
———————————————————————————————————————————————
3.14 斜度
可调式防沉降检查井盖沿上下形成的斜度。 见图1中e。 图1 结构形式
3.15 总间隙
一套检查井盖设施内,同一条直线上井座与井盖之间最大独立的 间隙总和(α)。 见图2(α1为左间隙,αc为中间间隙,αr为右 间隙)。 l rl+αr
α=αl+αc1+αc2+αrα=αl+αc+αr 图2 总间隙 3.16 5
DB510100/T 203—2016 井座净开孔
检查井井座孔口的最大内切圆直径CO。 见图3。 图3 井座净开孔 3.17
———————————————————————————————————————————————
试验载荷
在测试可调式防沉降检查井盖承载能力时规定施加的竖向载荷。 3.18 井座承载面
井座承受载荷的部分。
见图4中所示D。 图4 井座承载面 4 分类和结构形式 4.1 分类
4.1.1 可调式防沉降检查井盖按承载能力主要分为 C250、D400、E600三种类型。
4.1.2 可调式防沉降检查井盖按使用场所分为如下三组:
——第一组(最低选用C250类型):人行道、居民院落、广场,道路两侧路缘石边缘0.5m以内的
6
DB510100/T 203—2016 雨水口。
——第二组(最低选用D400类型):城市道路、公路、高速公路及大型车停车场等车辆通行区域。 ——第三组(最低选用E600类型):货运站、物流区、码头等重型车辆通行、停放区域。
4.1.3 可调式防沉降检查井盖按尺寸划分为人孔和非人孔两种。非人孔规格尺寸不作规定。成都市人孔规格尺寸按井座净开孔(co)———————————————————————————————————————————————
主要分为如下两类: 680mm、780mm。生产企业还可根据用户要求生产使用其他规格的可调式防沉降检查井盖。
4.2 结构形式
球墨铸铁可调式防沉降检查井盖结构可参照附录A、附录B、附录C。 5 材料 5.1 球墨铸铁
球墨铸铁可调式防沉降检查井盖的球墨铸铁应使用不低于QT500-7的牌号,应符合GB/T 1348的规定,球化率应不小于80%,球化等级不低于三级。
5.2 橡胶条(橡胶块)
硫化氯丁橡胶,橡胶条应符合GB/T 23661中E类的要求。拉伸强度?12Mpa,拉断伸长率?175%,压缩永久变形(100?×22h)?35%,硬度(绍尔A型)?75,耐臭氧(200x10-8, 40?,预拉伸20%,100h)表面不龟裂。
5.3 不锈钢(铰链)
不锈钢(铰链)材质应符合GB/T 20878-2007中S30408(新牌号06Crl9Nil0)的要求。
6 要求 6.1 外观
6.1.1 井盖的外表面应完整、光洁,花纹、标记及字标清晰无缺损,无毛刺、锋利边缘、翘曲变形、龟裂,材质应均匀,不得有裂纹———————————————————————————————————————————————
和影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷,不得有补焊。
6.1.2 盖座保持顶平,井盖上表面不得有拱度。井盖与井座的接触面应平整、光滑。井盖与井座应采用同一材质。
6.1.3 与井座接触的井盖底面及井座支承面应进行机械加工,井盖与井座的装配尺寸、公差等级应不低于GB/T 6414-1999中CT10的规定,保证井盖与井座接触平稳。
6.1.4 井盖关闭后,井盖与井座的高度差不得大于1.5mm。
6.1.5 弹性缓冲减震胶垫宜镶嵌在井座支承面上,胶垫宜采用垫圈。井座支承面上设“梯形”凹槽,嵌入深度为8mm(见图6);橡胶垫圈顶面宽12mm,底面宽14mm,高度10mm,形状为梯形(见图5);井盖闭合时与井座支承面金属间的距离为
1mm,2mm(见图7)。若采用块状胶垫时,垫块在井座支承面上应均匀分布,间距允许误差不得超过3mm,嵌入井座支承面应稳固,高出井座支承面1mm,2mm。
7
DB510100/T 203—2016 图5 橡胶垫圈横断面形状
图6 “梯形”凹槽 图7 橡胶垫圈安装位置图
6.1.6 雨水箅子的过水缝隙应匀匀分布,过水缝隙面积不得少于雨水口总面积的40%。
6.2 结构尺寸
———————————————————————————————————————————————
6.2.1 检查井盖上表面应有防滑花纹,C250高度为2mm,6mm;D400、E600高度为3mm,8mm,凹凸部分面积与整个面积相比应不小于30%,且不大于70%。
6.2.2 铰接井盖的仰角应不小于100?。 6.2.3 检查井盖的斜度e以1:10为宜。 6.2.4 嵌入深度不低于25mm。
6.2.5 总间隙:井盖与井座的总间隙应符合表1的规定。 表1 总间隙
6.2.6 井座支承面宽度应不小于24mm。
6.2.7 透气孔:适用于容易产生易燃易爆气体的检查井井盖,透气孔应设置在井盖上,设置要求见图8。
8
DB510100/T 203—2016