AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门3—— 下载程序
AB的编程软件下载程序前,必须正确配置RSLINX软件,在此介绍 § 启动 RSLinx 通讯软件 § 组态通讯驱动程序 启动 RSLinx 软件
在实验的本部分中,您将启动 RSLinx 软件,并通过该软件组态用来与演示箱中的 Logix 处理器通信的驱动程序。
1. 双击桌面上的 RSLinx 图标 2. 单击 RSWho 图标
。
启动 RSLinx 软件。
将出现罗克韦尔软件 RSLinx Gateway - [RSWho - 1] 画面。
RSWho
RSWho 画面实际上是 RSLinx 的网络浏览器界面,借此可查看所有活动的网络连接。 此画面的左侧窗格是树形控件,该部分以层次视图显示网络和设备。当网络或设备已折叠,即指示为 +符号时,可单击 + 符号或双击该网络或设备图标来展开视图并开始浏览。当网络或设备已展开,即指示为 – 符号时,可单击 – 符号或双击该网络或设备图标来折叠该视图。 RSWho 画面的右侧窗格是列表控件,该控件以图形化方式表示网络中存在的所有设备。
添加 AB_ETHIP-1 (Ethernet/IP) 驱动程序
在实验的本部分中,您将添加用来与 Logix 处理器通讯的 Ethernet/IP 驱动程序。 1. 在\通讯\菜单中,选择\组态驱动程序\。
将显示\组态驱动程序\对话框。
2. 在\可用驱动程序类型\Driver Types) 下拉菜单中,选择\驱动程序\,然后单击\添加新驱动程序\按钮。
在 RSLinx 中,您将注意到共列出了两种不同的以太网驱动程序:EtherNet/IP 驱动程序和以太网设备。一般情况下,您应使用新的 EtherNet/IP 驱动程序... 它将自动扫描并查找网络中所有兼容EtherNet/IP 的设备。但使用此驱动程序无法找到少数几种较早的罗克韦尔以太网产品。较早的以太网设备驱动程序适用于所有罗克韦尔以太网产品,但其仅会扫描您手动令其搜索的 IP 地址。如果需要,您可在 RSLinx 中同时激活两种不同类型的驱动程序和/或每种类型的多个实例。
3. 单击\确定\接受默认名称 (AB_ETHIP-1)。
4. 确保已启用\浏览本地子网\单选按钮,然后单击\确定\。
将项目下载到控制器
在实验的本部分中,您将下载项目。
1. 最大化 RSLogix 5000 和 Controller1.ACD 项目。
2. 在\通讯\菜单中,选择\在线节点\。
将出现\在线节点\画面。
AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门3——下载程序