消防规范常识 ·························································· 1 消防负荷 ································································ 3 自动喷水灭火系统规范 ·············································· 4 水力计算 ································································ 6 自动喷水灭火系统验收规范 ········································ 7 消防气体灭火系统常识 ·············································· 9 消防气体灭火系统常识 ············································ 10 火灾自动报警系统规范 ············································ 11 常用数据及计算 ····················································· 13 钢材换算表 ··························································· 13 火灾自动报警系统验收规范 ······································ 14 消防气压给水设备一般要求 ······································ 15
1
消防规范常识
条款内容 建筑分类 建规 1、9层以下住宅 2、高度小于24m的公共建筑 3、高度大于24m的单层建筑 增加名词解释内容 高规 一类高层 1、>50m或24m以上部分任一层面积>1000m2商业楼 2、>10m或24m以上部分任一层面积>1500m2商住楼 3、>50m教学、办公、等 4、病房楼 长度>150m,总长>220m 内院或天井短边>24m 车道净宽,净高≮4m 1类 1000m2 最大4000m2 二类 1500m2 500 火灾危险性分类 消防车道 生产、新增储存 防火分区的划分 耐火等级1、2级 2500m2 耐火等级3级 1200m2 地下 或半地下 500m2 安全疏散 封闭楼梯间 房门距安全出口的最大距离 疏散门宽 疏散楼梯宽度 柴油发电机组 防火门 柴油发电机组储油量 防火卷帘 消防电梯: 1、12层住宅 2、32m以上建筑 室内消火栓用水量 消火栓竖管 寒冷地区干式系统 消火栓间距 消火栓减压 高位水箱 增压泵 自动喷水灭火系统 自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施 >2层的歌厅及商店,>5层的公共建筑 民用建筑 ,最远点至安全出口的直线距离不应大于40米 0.75----1.00m 大于0.9m 一层,甲级防火门,应设报警、气体灭火。手、自动启动机组 工作8小时的储油量 1.2m 甲1.2.h、 乙0.9h、 丙0.6h 耐火时间 3h 。疏散通道上的卷帘门两侧应设探测器组 封闭楼梯间、防烟楼梯间、电梯前室及合用前室不应设置卷帘门 每层1500㎡ 1台,小于4500㎡2台 大于3台 电话、排水量10L\\S, 前室防火门或卷帘 速度60S,载重800Kg, 前室6m2 公共建筑10m2 办公楼及民用建筑 15升\\S 消火栓数量超过10个应环管 不应小于 DN100 设快速启闭装置,排气阀 快速接口,止回阀 厂房30,其他建筑50 大于0.5MPa =25L\\S=12m3,﹥25L\\S=18m3 任一层>1500m2.总面积>h﹥50 30L\\S h﹤50 20L\\S 一类18m3, 二类12m3 消火栓5L\\S 喷洒1L\\S 气压罐调节水容量450L 第 1 页 共 15 页
条款内容 建规 3000m2, 地下室500m2 面积>3000m2展厅用消防炮 地下或>300m2歌厅 高规 气体灭火系统 防排烟设置 风速 防烟分区 排烟量 防烟楼梯间送风口 排烟口风速 面积>500m2烹饪操作间 300㎡房间,20m内走道, 200㎡地下室,40m疏散走道 非金属≯15米\\秒 60m3\\h .M2 每隔2—3层设1个 ≯10m\\S ,除歌厅外排烟口可设在疏散走道 排烟口 水平距离不超30M ≯7m\\S 排烟口、阀与风机连锁 500㎡且不易超过3层。垂直排烟管宜设在管井内。 送风口风速 送风机与排烟风机间距 挡烟垂壁 补风系统 280℃防火阀 电源负荷等级 电源末端切换 配电线路 应急照明 疏散指示 地标灯 (备用电源的连续供电时间不应小于30min.。设计时应尽量采用集中供电方式。) 消防控制室 可燃气体报警 火灾自动报警系统 间距>10米,排风机与送风机高差3米。(进风口在下方) 距地面>2m 排、送风机宜设在通风机房内。 不燃材料,防火玻璃。 h=500mm 均未开设可开启外窗的地下及密封场所,排烟量的50% 风机入口处,阀关闭时,排烟风机停。 厂房一级,其他二级 暗敷设 明敷设 走道0.5Lx,楼梯间5.0Lx 墙面上部,顶棚上,出口顶部 1m以下墙上,间距不大于20m, 转角处不大于1m 疏散走道和疏散路线地面上 商店5000㎡,地下500㎡ 歌舞厅游艺 控制室、泵房、风机、电梯等消防设施 首层靠外墙部位,耐火二级,地下一层设直通室外的安全出口。无电磁干扰,严禁无关电气线路和管路穿过。 可燃气体、可燃蒸汽场所 1、面积>1500m2, 2、建筑面积>3000m2 3、地下室商店。 4、净高>0.8m有可燃物的闷顶或吊顶内 5、可燃气体报警 城市隧道 第 2 页 共 15 页
消防负荷
一级消防负荷:两个独立电源供电。
二级消防负荷:地区供电条件允许且投资不高时,宜由两个电源供电;
在负荷较小或地区供电条件困难时,由双路专用架空线供电。
三级消防负荷:单回路供电,宜设两台变压器,采用经济运行暗备用
方式。
第 3 页 共 15 页
消防技术规范类培训手册