好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气安装工程变压器安装方案-专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。

6)变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般

应向外。在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。

7)油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕

和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。

8)变压器的安装应采取抗地震措施(根据设计要求决定是否采取)。 2.附件安装 1)气体继电器安装

① 气体继电器应水平安装,观察窗应装在便于检查一侧,箭头方向应指向油枕,与连通管的连接接口应密封良好。截油阀应位于油枕和气体继电器之间。

② 打开放气嘴,放出空气,直到有油溢出时将放气嘴关上,以免有空气使继电保护器误动作。

③ 当操作电源为直流时,必须将电源正极接到水银侧的接点上,以免接点断开时产生飞弧。

④ 事故喷油管的安装方向,应考虑到事故排油时不致危及其它电器设备;喷油管口应换为割划有“十”字线的玻璃,以便发生故障时气流能顺利冲破玻璃。 2)防潮呼吸器的安装

① 防潮呼吸器安装前,应检查硅胶是否失效,如已失效,应在115—1200C温度烘烤8小时,使其复原或更新。浅蓝色硅胶变为浅红

色,即已失效,白色硅胶,不加鉴定一律烘烤。

② 防潮呼吸器安装时,必须将呼吸器盖子上橡皮垫去掉,使其通畅,并在下方隔离器具中装适量变压器油,起滤尘作用。 3)温度计的安装

① 套管温度计安装,应直接安装在变压器上盖的预留孔内,并在孔内加以适量变压器油,刻度方向应便于检查。

② 电接点温度计安装前应进行校验,油浸变压器一次元件应安装在变压器顶盖上的温度计套筒内,并加适量变压器油,二次仪表挂在变压器一侧的预留板上。干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观察的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。

③ 干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装在值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,并加以适当的附加电阻校验调试后方可使用。 4)变压器联线

① 变压器的一、二次联线,地线、控制管线均应符合相应各章的规定。

② 变压器一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力。

③ 变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。工作零线宜用绝缘导线。

④ 变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆

卸的连接点。

⑤ 油浸变压器附件的控制导线,应采用具有耐油性能的绝缘导线。靠近箱壁的导线,应用金属软管保护。 3、变压器交接试验

(1)变压器的交接试验应由当地供电部门许可的试验室进行。试

验标准应符合规范要求、当地供电部门规定及产品技术资抖的要求。

(2)变压器交接试验的内容

a.测量线圈连同套管一起的直流电阻; b.检查所有分接头的变压比;

c.检查三相变压器的接线组别和单相变压器引出线的极性; d.测量线圈连同套管一起的绝缘电阻; e.线圈连同套管一起做交流耐压试验;

f.油箱内绝缘油的试验(色谱分析、油绝缘强度试验)吸收比试验、瓦斯试验、介质损耗试验 4.变压器送电前的检查

1)变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。

2)变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。 3)变压器试运行前的检查内容:

① 各种交接试验单齐全,数据符合要求。

② 变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件

无缺损,且不渗油。

③ 变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。 ④ 接地线良好。

⑤ 通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐备。

⑥ 油浸变压器油系统阀门应完全打开,油门指示正确,油位正常。

⑦ 油浸变压器的电压切换装置及干式变压器的分接头位置放置正常电压档位。

⑧ 保护装置整定值符合规定要求,操作及联动试验正常。 ⑨ 干式变压器护栏安装完毕。各种标志牌挂好,门已装锁。 5、变压器送电试运行验收 1)送电试运行

① 变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。

② 变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。

③ 变压器应进行3—5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。

④ 油浸变压器带电后,检查油系统不应有渗油现象。 ⑤ 变压器试运行要注意冲击电流,空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。

⑥ 变压器并列运行前,应校对好相位。

⑦ 变压器空载运行24小时,无异常情况,方可投人负荷运行。 2)验收

① 变压器开始带电起,24h后无异常情况, 应办理验收手续。 ② 验收时,应移交下列资料和文件: a.设计变更

b.产品说明书,试验报告单、合格证及安装图纸等技术文件

c.安装检查及调整记录

六、质量标准 1.主控项目

1)电力变压器及其附件的试验调整和器身检查结果,必须符合施工规范规定。

2)并列运行的变压器必须符合并列条件。

3)高低压瓷件表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷。 2.一般项目

1)变压器本体安装应符合以下规定:

① 位置准确,注油量、绝缘油油号正确,油位清晰正常;油箱无渗油现象,轮子固定可靠;防震设施牢固可靠,器身表面干净清洁,油漆完整。

② 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1—1.5%的升高坡度。

检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。

电气安装工程变压器安装方案-专项施工方案

升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。6)变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般应向外。在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。7)油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。8)变压器的安装应采取抗地震措施(根据设计
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ghqz3m5u92nsft0iuth97tl37kuug00rfk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享