目 录
一、工程概括----------------------------------------2 二、编制依据----------------------------------------2 三、施工依据----------------------------------------2 四、施工准备----------------------------------------3 五、主要施工方法及要求------------------------------3 六、质量标准----------------------------------------10 七、施工安全措施------------------------------------12
一、工程概括
XXXX电气安装工程,变压器安装包括:提升机变压器(S11-1000/10)1台,1、2#动力变压器(S11-1250/10)2台,电力变压器(S11-16000/10)2台。
二、编制依据
本施工方案编制依据是:XXXX电气安装工程施工图纸、国家现行规范、规程、标准,河北省有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件,并结合以往同类工程特点、施工经验及我公司施工能力、技术装备水平制定的。
三、施工依据
XXXX电气室高压供电图 XXXX高压电动机操作箱订货图 XXXX电气传动订货图
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GBJ 149-90 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB 50254-96 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 59-99 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ047-90 等相关技术资料
四、施工准备 1、人员准备
管理人员2名 起重工1名 电气焊工1名 电工4名 力工6名等 2、工机具准备
1)搬运吊装机具:汽车、吊车、卷扬机、吊链、道木、钢丝绳、滚杠、吊装索具。起重吊装设备和索具使用前必须进行能力核验。 2)安装机具:台钻、砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、活板子、倒链、千斤顶、吊装索具、道木、滤油机。
3)测试器具:钢卷尺、钢板尺、水平尺、线坠、10K兆欧表、万用表、变比测试仪、直阻测试仪、介质损耗测试仪、交直流耐压设备等。要求测量仪表仪器处于鉴定有效期内。
五、主要施工方法及要求 1.变压器稳装 1)吊车的选用
吊起重物为提升机变压器(S11-1000/10)1台,1、2#动力
变压器(S11-1250/10)2台,电力变压器(S11-16000/10)2台,根据业主提供资料可知,最大变压器总重26.4吨,器身吊重14.1吨,因此需吊起最大重物为14.1吨。根据施工现场道路的实际情况,3#变压器室门前90度弯处最大可允许40吨吊车通过。最远的2#10/6KV变压器室距离90度弯处27.5米,根据吊车性能表和现场情况,将变压器一次性吊至2#10/6KV变压器室门前不
能实现。根据吊车性能表,选用40吨吊车,吊起重物14.1吨,回转半径为7.2米,因此选用40吨吊车分4次倒运将变压器运至2#10/6KV变压器室门前,分3次倒运将变压器运至1#10/6KV变压器室门前. 2)钢丝绳的选用
Q
绳=G*K1*K2/4sin750=4.7T
G—支撑重量(约15T) K1——吊装动力系数,取值1.1 K2——吊点不均匀系数,取值1.1 故钢丝绳的破断拉力总和:
P破= Q绳*K/φ=4.7×5/0.82=28.66T K——安全系数,取值5 φ——应力折减系数,取值0.82
查五金手册,取5倍安全系数,0.82应力折减系数,选取φ24.5mm的钢丝绳即可满足现场需要。
3)在变压器室门前用150mm的H型钢制作临时承台,比变压器室地坪高50mm,然后用吊车将变压器放置在承台上,下放DN40无缝钢管(L=1.4米)4根作为滚杠,再用吊链将变压器拉入变压器室内合适位置。
4)变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许
误差为±25mm。图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。
5)变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电
器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器汽流方向有1—1.5%的