欧阳术创编 2021.02.02 欧阳美创编 2021.02.02
不同强度等级混凝土达到要求强度所需龄期(天)
时间:2021.02.02 混凝土等级 创作:欧阳术 ≤C25 C30~C35 C40~C45 C50~C55 强度控制值 1.0~1.5 3.5~5.0 MPa MPa 10.0 1.0~1.5 3.5~5.0 7.5 10.0 1.0~1.5 3.5~5.0 7.5 10.0 1.0~1.5 3.5~5.0 7.5 MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa 10.0 7.5 MPa MPa 施工时间 5月中旬~9月中旬 0.5~1 1~2.5 1~3 2~3 2.5~4 3~5 4~6 3~4 3~5 4~7 5~8 0.5~1 0.5~1 0.5~1 1~1.5 1~2.5 1~2.5 1~2 2~4 2~3 2~3 3~4 3~5 0.5~1 0.5~1 0.5~1 1~1.5 1~2 1~2 2~3 1~2 2~3 0.5~1 0.5~1 0.5~1 1~1.5 1~2 1~2 2~3 1~2 2~3 3月中旬~5月中旬 0.5~1 9月中旬~11月中旬 1.5~2.5 2~4 2~3.5 3~5 1.5~2.5 2~4 2~3 3~5 11月中旬~12月中旬 1~1.5 1.5~2.5 2月中旬~3月中旬 12月中旬~2月中旬 1~2 2~4 2.5~4 4~6 3~5 4~7 0.5~1.5 2.5~4 3~6 0.5~1.0 2.5~3.5 3~6 欧阳术创编 2021.02.02 欧阳美创编 2021.02.02
欧阳术创编 2021.02.02 欧阳美创编 2021.02.02
注:1、本表适用于北京地区,仅供参考
2、养护方法:冬期施工阶段采用综合蓄热法,其它季节采用自然养护 3、强度控制值
(1)1.0~1.5MPa分别是: 1)1.0MPa为常温施工时墙体拆模混凝土应达到强度,安装梁模时柱混凝土应达到的强度;爬模施工时穿墙螺栓受力处混凝土应达到强度 2)1.2MPa为混凝土可以踩踏或安装模板及支架应达到强度 3)1.5MPa为常温施工时柱混凝土拆摸应达到强度
(2)其它控制值分别是: 1)3.5~5.0MPa---掺抗冻剂混凝土的抗冻临界强度,依所掺抗冻剂的规定温度和大气最低温度划分为3.5、4.0、和5.0MPa三档。 2)4.0MPa为承受楼板荷载时墙体混凝土应达到强度
3)7.5MPa为现浇混凝土外墙挂装三脚架支撑上层外模荷载时应达到的强度
4) 10.0MPa安装梁模时柱混凝土应达到的强度;爬模施工时穿墙螺栓受力处混凝土应达到的强度。
时间:2021.02.02 创作:欧阳术 欧阳术创编 2021.02.02 欧阳美创编 2021.02.02