好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊、人货梯基础形式及管理方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

塔吊、人货梯基础形式及管理方案

一、 塔吊选型及概述 1. 图纸依据

南京市建筑设计研究院有限责任公司提供的《朗诗无锡A地块住宅工程》住宅工程施工图纸

2. 主要规范、规程

《塔式起重机安全规程》GB5144

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 《建筑机械使用安全操作规程》 JGJ 33-86 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 JGJ46-2005

3. 结合本工程特点,8#、9#、10#、11#、12#主楼及地库共使用6台QTZ5013型塔式起重机,该塔吊是新型的建筑用起重机械,标准臂长是45米(加长为50米),最大起重量6吨,最大起重力矩为830KN.M。塔机独立固定式最大起重高度为40米,附着式(设附着架装置的)最大起升高度达到100米和140米。总功率分别为20.9KW和31.7KW(均不含顶升电机)。使用方便、维修简单。适用于居民住宅楼(中高层饭店、工业建筑)垂直运输之施工机械。

见“无锡朗诗未来之家A地块工程 塔吊平面布置图”。 二、安装及拆除方案

详见《塔吊安装拆除方案》。

三、各塔吊基础施工方案

本工程塔吊较多,根据各塔吊平面布置位置,基础的处理各不相同,必须根据现场实际情况制定相应的塔吊基础方案。 1、8#、9#房塔吊基础

8#、9#房塔吊基础均布置在主楼南侧的基坑边坡之上。因临近基坑支护,故8#、9#房塔吊基础必须采用桩基+筏板形式,桩基砼为水下C30,详见下图:

±0.00

基础底板混凝土强度等级C35。

800

根据塔吊围护要求,必须在塔吊基础四周砌筑围护墙,保持塔吊基座平面内干燥无积水。采用标准粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆内外粉刷。安排专人进行坑内抽水,抽水工作从安装开始一直持续至塔吊拆除。

塔吊基础围护墙详见下图:

8#、9#房塔吊基础砖墙围护图

2、10#房塔吊基础

10#房左、右半部各布置一台QTZ5013型塔式起重机,臂长50m。承担10#房主楼及相应地库的垂直运输工作。两台塔吊基础均布置在地库底板上,基础顶面低于地库垫层底标高50mm,其周围底板布置钢板止水带,地库顶板也布置钢板止水带。详见下图:

10#房两台塔吊基础底板厚度1200mm,混凝土强度等级C35。

相应的,两台塔吊在地库顶板-1.60标高处同样设置钢板止水带。钢板止水带总长度为:4m×4块×2层×2台=64m。

由于两台塔吊位于地库底板平面中,无法进行塔吊基础的打桩工作,为了保证塔吊垂直度,在原两道扶墙拉结的基础上必须再增加一道,保证有三道扶墙。且由于直接接触最低基坑底面,两台塔吊基础内常年积水,必须安排专人持续抽水,保持塔吊基础内无积水,直至塔吊拆除完成。 3、12#房塔吊基础

12#房塔吊布置在东立面基坑边坡之上,由于12#房基坑较深,12#房塔吊基础必须采用桩基+筏板。 详图如下:

灌注桩砼等级为水下C30,底板等级为C35,配筋图如下:

12#房塔吊基础砖墙围护图

基础围护墙采用标准粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆内外粉刷。安排专人进行基础内的抽水工作,直至塔吊拆除。

4、11#房塔吊基础

为能发挥最大吊运能力,11#房塔吊布置在东立面基坑边坡之上,但该部位原为淤泥坑池,必须对塔吊基础做加固处理。

根据现场实际,11#房东侧面得塔吊基础面积必须加大,也必须进行打桩,鉴于原设计该部位的自行车坡道取消且其下有工程管桩,故可利用,如下图所示:

塔吊基础底板厚度1100mm,混凝土强度等级C35。

11#房塔吊基础砖墙围护图

基础围护墙采用标准粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆内外粉刷。11#房塔吊基础平面必须安排专人进行抽水,直至塔吊拆除。

四、人货梯的选用及基础做法

根据本工程平面型状和尺寸及现场施工条件,8#、9#、11#、12#楼各布置1台人货电梯,10#楼布置2台人货电梯。人货电梯均采用双笼电梯,型号为SCD200/200型,能满足二次结构及装修阶段的垂直运输的要求(人货电梯布置见附图)。

1.人货电梯安装时间安排:

本项目根据程施工进度计划,待结构施工至10~14层时,安装人货电梯,以解决材料的垂直运输问题及方便人员上下。 2.人货电梯基础施工:

(1)根据现场实际情况人货电梯基础采用钢筋混凝土基础(见后详述)。

(2)根据人货电梯资料,地耐力需0.1MPa。由于局部基础座落在回填土上,因此将下部回填土分层夯实,室外地面以下2000mm深度范围内用3:7灰土夯实。 3.挑出平台:

双笼电梯的挑出平台设在各层阳台或窗口处,用钢管搭设。在楼层平面铺50mm厚木跳板,两侧用双层安全网闭封,进口装设防护门。 4.防护棚:

严格按规定钢管搭设,出入口设安全门,两侧设有安全防护措施。出入口平台满铺50mm厚脚手板并用铅丝连接牢固,四周采用钢管搭设,保证有足够的刚度和稳定性,并设置密目安全网。 5.附着装置:

附着装置每隔6M设一道,其附着点与结构的连接采用在结构楼面上钻螺栓孔。螺栓用不少于Φ20的A3钢制作,内设垫片,螺母紧固。

五、各栋号人货梯基础做法 1、8#房

本升降机混凝土基础采用与地面相平的做法,该做法排水较为简单,在入口处用混凝土做简单坡道即可。基础平面尺寸为4000×4000,按横向中轴线对称布置10个螺栓预留孔。基础中心至8号房外墙面距离为3650mm。

基础做法如右图。 2、9#房

9#房人货梯基础做法同8#房,但由于该基础下为松散回填土,故必须对基础进行加固。

施工升降机基础顶面标高约在-2.0m左右。基础区域-5.0标高处为Ф750钻孔灌注支护桩,支护桩顶部为1000×800的圈梁。在-2.0m~-5.0m的标高范围内,我部采取以下加强措施:

1、回填2.2m厚度的3:7灰土,分层夯实; ○

2、○打入间距为300mm的木桩加固,木桩打入至支护桩或混凝土护坡

面;

3、回填300mm厚的碎石层; ○

4、浇筑150mm厚素混凝土垫层; ○

5、○浇筑350mm厚升降机基础C30混凝土,内配12@250双层双向钢筋。

并将12钢筋与9号房地下室外墙板、钢筋砼管井进行植筋连接处理,

以加强升降机基础的稳固性能。 如下图所示:

9号房±0.00基础钢筋与地下室外墙植筋连接350厚钢筋混凝土基础素混凝土垫层300厚碎石层3:7灰土夯实-1.00木桩加固

3、10#房

10#房布置两台人货梯,分别布置在左半部的南立面和右半部的西立面。两台人货梯基础座落在地库顶板之上,考虑局部荷载较大,故必须对人货梯基础下做支撑。

施工升降机基础顶面标高约在-1.35m左右。基础区域-1.60标高处为350mm厚地库钢筋混凝土顶板,我部采取以下加强措施:

货梯基础预埋螺栓与地库顶板结构的钢筋进行焊接连接,基础为4000×4000×350厚C30钢筋砼基础(见设备基础图)。地库负一层、负二层用16#工字钢及其顶部20#槽钢支撑,如下图。

上图为楼面上单排支撑图,每层共计5排。

10#房人货梯基础板做法如上图。 4、12#房

12#房人货梯布置在东立面,做法如下图:

基础平面布置图

梁、柱砼等级为C35。板配筋及厚度如下:

5、11#房

11#房塔吊基础布置在南立面地库顶板之上,考虑局部荷载较大,地库两层楼面板必须加固,方案如下:

基础平面布置图

楼板支撑形成采用钢筋混凝土柱进行支持,共四根柱,截面 250×250,配筋414 φ8@150,C35混凝土与地库楼板一同浇筑。-2层柱高3.5m,-1层柱高3.9m。 基础板配筋及厚度如右图:

塔吊、人货梯基础形式及管理方案 

塔吊、人货梯基础形式及管理方案一、塔吊选型及概述1.图纸依据南京市建筑设计研究院有限责任公司提供的《朗诗无锡A地块住宅工程》住宅工程施工图纸2.主要规范、规程《塔式起重机安全规程》GB5144《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》G
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9gd9k9vvr503ypi6bk157e16g2f4sy00or8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享