好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

11临时用电管理制度样本 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场用电管理制度

为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故的发生,特制定本制度。 一、施工用电的施工组织设计的内容: (一)施工条件

(1)施工图及甲方提供电源情况 (2)施工设备用电统计表 (3)环境温度

(二)设计的内容和步骤: (1)现场勘探 (2)负荷计算。

(3)确定电源进线,变配电室、配电箱(总配电箱、分配电箱、开关箱)的位置及线路走向。 (4)现场照明

(5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图; (6)制定安全用电技术措施和电气防火措施。

(7)临时用电必须严格执行“三级配电、两级保护”的规定。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。

5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

6、变更临时用电施工组织设计时必须履行上条规定手续,并补充有关图纸 资料。

二、专业人员

1、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

2、各类用电人员应做到如下几点:

(1) 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(2) 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置

和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转; (3) 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; (4) 负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱;

(5) 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

三、安全技术档案

1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: (1)临时用电施工组织设计的全部资料; (2)修改临时用电施工组织设计的资料; (3)技术交底资料;

(4)临时用电工程检查验收表;

(5)电气设备的试、检验凭单和调试记录; (6)接地电阻测定记录表; (7)定期检(表)查表; (8)电工维修工作记录。

2、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。

3、临时用电工程的定期检查时间:施工现场每周一次。检查时,应复查 接地电阻值。

四、施工用电安全管理规定

1、安装、维修或拆除临时用电工程,必经由电工完成,电工在使用设备前必经按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。

2、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决,停用的设备必经拉闸刀断电,锁好开关箱。

3、移动用电设备,必须经电工切断继电源并作妥善处理后执行。

4、在有静电的施工现场内,集聚在机械设备上的静电,应采用接地泄漏措施。 5、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

6、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部设备作保护接地,施工现场的电力系统严禁私用大地作相线或零线。

7、保护零线不得装设开关或熔断器,应单独敷设,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

保护零线的规格:必须选择大小10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线,其标志:统一为绿黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

8、正常情况时,一些电气设备不带电的处露导电部分,应做保护接零。如:电机、变压器、手持电动工具的金属外壳,敷线的钢索,起重机轨道等。

9、施工现场中的一切电动建筑机械和手持电动 工具应符合相应的国标、专业标准和安全标准规程,并且有产品合格证和产品说明书,建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。

五、起重机械施工用电

1、应符合国标GB5144-85《起重机安全规程》中要求。 2、其与外线路的安全距离:

外电线路电源 1KV以下 1-10KV 35KV 最小垂直距离(m) 6 7 7 3、其供电电缆不得拖地行走。

4、需夜间工作的起重机,应设正面投光灯,高于30m时,应装红色信号灯。 5、每日之工作前,必须龙门架的限位开关,紧急停止开关,驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防坠落的措施,升降机的上下极限位置设置限位开关。

六、焊接机械施工用电

1、应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易然易爆物品。 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置保护罩。

2、使用时必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。

3、焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套钢芯多胶软电缆,基长度不大于30m。

七、手持式电动工具

1、一般场所应选用II类手持电动工具,应装额定工作电源不大于15A,漏电动机作时间小于0.5的漏电保护器,如用I类的还必须作保护接零。

2、露天、潮湿场所或在金属构件上,严禁使用I类手持 3、其负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,不得有接头。 4、使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。 八、照明供电的规定

照明灯具电源末端的电压偏移应符合下列数据。

1、一般工场所的电压,偏移允许为额空电压值的-5%至+5%,远离电源的小面积工作场所,电压偏移值允许为额定电压值的-10%至+5%。

2、一般场所宜先用额定电压220V的照明器;对特殊场所使用照明器的规定。 3、照明变压器必须使用双线绕阻型,严禁使用自耦变压器。

4、工作零线截面的规定,三相器线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相成载流量的50%选择,在逐机切断的三相照明电路中,零线截面与相成截面相等,若数条线路共用一条零线,零线截面按最大负荷机的电流选择。

11临时用电管理制度样本 - 图文

施工现场用电管理制度为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故的发生,特制定本制度。一、施工用电的施工组织设计的内容:(一)施工条件(1)施工图及甲方提供电源情况(2)施工设备用电统计表(3)环境温度(二)设计的内容和步骤:(1)现场勘探(2)负荷计算。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ga758nfve6k2tg1xudp48fsc2a7k200rhy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享