2) 委托方须安排电工负责电柜操作,以确保安全。 3、系统总风量检测
(1)使用仪器:风速表TA465-P(热敏风速探头)、微压计(PVM610)、皮托管、钢卷尺。
(2)依据标准:JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》
DBJ 15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》
(3)现场环境要求:干球温度-10~50℃,相对湿度≤90% (4)检测步骤
1) 现场选定检测系统,记录设备安装情况;
2) 按照JGJ/T177-2009第E.1.2节要求,一般应在局部阻力后大于或等于
5倍管径(或矩形长边)且局部阻力前大于或等于2倍管径(或矩形长边)直管段选择测量截面;
3) 使用钢卷尺测量通风截面尺寸,记录,并计算截面积S; 4) 按照JGJ/T177-2009第E.1.3节要求,布置测点;
5) 选用风速表TA465-P(配热敏风速探头)或微压计PVM610(配皮托管),
测量各测点风速,并计算平均值v;
6) 按公式Q=vS计算得出该总风量的检测结果。 (5)检测结果要求
依据DBJ 15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》要求,总风量检测结果与设计值偏差不大于10%时为合格。 (6)注意事项
1) 委托方需确认系统检测前已完成调试并运行正常;
编辑版word
2) 委托方需确保检测时风机的电源供应稳定; 3) 委托方须安排电工负责风机设备操作,配合检测; 4) 现场需提供梯子或其他满足风管作业高度的平台;
5) 检测过程需对风管进行钻孔作业,检测后委托方需自行安排修复。 4、风机单位风量耗功率
(1)使用仪器:风速表TA465-P(热敏风速探头)、微压计(PVM610)、皮托管、钢卷尺、功率仪(FLUKE 43B)。
(2)依据标准:JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》
DBJ 15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》
(3)现场环境要求:干球温度-10~50℃,相对湿度≤90% (4)检测步骤
1) 按照“系统总风量”检测方法,分别检测系统风机吸入端及压出端的
风量;
2) 风机吸入端及压出端的风量检测结果偏差不大于5%时,结果有效,取
平均值作为风量值检测结果L;当风机吸入端及压出端的风量检测结果偏差大于5%时,结果无效,需重新选择测试截面位置进行检测。 3) 在风机运行稳定的情况下,使用功率仪(FLUKE 43B)测量风机运行
时的输入功率N;
4) 按公式Ws=N/L计算出该系统风机单位风量耗功率。 (5)检测结果要求
依据DBJ 15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》要求,
编辑版word
风机单位风量耗功率检测结果不超过GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》规定的限值时为合格。 (6)注意事项
1) 委托方需确认系统检测前已完成调试并运行正常; 2) 委托方需确保检测时风机电源供应稳定; 3) 委托方须安排电工负责风机设备操作,配合检测; 4) 现场需提供梯子或其他满足风管作业高度的平台; 检测过程需对风管进行钻孔作业,检测后委托方需自行安排修复。
广东XXX有限公司 二〇一六年七月二十九日
编辑版word
XXX大厦项目建筑节能检测报价表
材料送检部分
序号 材料 检测项目 导热系数 1 2000㎡以下不少于1组;抗压强度 2000~20000㎡不少于320000㎡以上不少于62 饰面外墙 太阳辐射吸收系数 组;组 导热系数 3 岩棉 密度 4 围护结构 墙体传热系数 气密性 5 外窗 水密性 抗风压 可见光透射比 6 中空玻璃 遮阳系数 传热系数 露点温度 导热系数 7 屋面保温板 密度 抗压强度 导热系数 8 风管橡塑保温材料 密度 吸水率 导热系数 9 水管橡塑保温材料 密度 吸湿性 10 电线电缆 总计 截面积 电阻 同厂家各规格总数10%,不少于2规格 500 2组 同厂家同一品种不少于2组 1200 2组 同厂家同一品种不少于2组 1200 2组 屋面,不少于3组 1200 3组 每种不少于3组 1600 3组 每种不少于2组 3500 2组 每批次不少于1组 4800 2组 外墙材料加气砌块 密度 1200 6组 抽检要求 单价 抽检数量 合计 1600 1300 6组 6组 20000㎡以下不少于1组;8000 20000㎡以上不少于2组 2组 大写人民币XXX(¥XXX.00) 编辑版word
XXX大厦项目建筑节能检测报价表
现场检测部分
序号 1 2 3 4 5 总计 检测项目 总风量 风机单位风量耗功率 平均照度 功率密度 电能质量分析 数量 6系统 6系统 14处 14处 4处 单价 (元) 3000 6000 800 800 3000 合计 (元) —— 36000 11200 11200 12000 备注 人民币 XX 元整(¥XXX.00)
(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,
供参考,感谢您的配合和支持)
编辑版word
节能检测方案