好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农网kV综合自动化变电所的安全运行问题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

农网kV综合自动化变电所的安全运行问题

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

农网35kV综合自动化变电所的安全运行问题

35kV综合自动化变电所就是依赖目前高速发展的微型计算机技术,将变电所中的控制、保护、测量、中央信号各类自动化装置以及打印报表、故障录波等功能集中于一个微机网,完成调度端遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能。这种高新技术的应用,近年来各地发展很快,为变电所的安全运行打下了良好基础。但由于目前我国的推广工作正处于起步阶段,技术应用还不成熟,新的运行管理模式正在摸索之中,因而各地在运行中不同程度地暴露出一些问题。据浙江省金华电网近二年来的运行情况,随着自动化变电所的增多变电事故明显增多,影响了变电所的安全运行。为此,根据本地自动化变电所运行中发生的一些问题作一粗浅探讨。

1综合自动化变电所的主要特点

(1)应用新技术,一次断路器设备无油化,二次控制元件无触点集成模块化,提高了设备运行可靠性,减少了设备维修工作。

(2)变电所负荷调整、电压调节及电量报表等工作都由调度直接完成,改变了过去那种调度下令,变电运行人员接令执行操作的繁琐环节,降低了变电所运行误操作事故的发生。

(3)调度可直接监视变电设备运行情

况,发生故障能及时、准确地提供原始数据,为事故处理提供方便。 (4)自动化变电所占地面积少,土建投资省并减少运行人员,降低了电力生产成本。

2目前综合自动化变电所运行中普遍存在的问题

(1)自动化变电所二次控制设备存在误报、误跳,10kV单相接地发信号正确率低等问题。

(2)自动化变电所投运后,运行模式正在探索中,有的仍保持常规变电所值班方式,没有体现减人增效。有的采用“无人值班”的模式替代常规变电所管理,在安全运行中出现一些失管情况。

(3)常规变电所改成自动化后,原防误操作装置失去作用,变电所“三防”、“五防”装置要重新设置。

(4)变电所消防自动化装置,有的变电所误发信号情况较多,存在产品质量和安装质量等问题。

3对综合自动化变电所安全运行的几点意见 (1)35kV综合自动化变电所的设计:

35kV综合自动化变电所设计要求按原电力部农电司提出的“小容量、密布点、短半径”的小型化建设原则,坚持“户外式、小型化、造价低、安全可靠、技术先进”的发展方向。对二次设计要求变电所现场对主变温度、母线电压、电流等主要运行参数的显示要简单、直观,便于值班人员监控。保留常规变电所预告信号和事故信号功能,便于变电值班人员发现设备异常,及时处理事故。 (2)常规变电所的自动化改造:

常规变电所的改造应立足于一次设备,可靠的一次设备是变电所实行自动化的基础。对一次设备进行无油化改造,二次部分按自动化要求设计,电磁式继电器改为“四遥”集成模块保护,变电所各种信号通过RTU柜传送调度,变电所现场电压、电流、温度等主要参数显示要求简单、

直观,为值班监控提供方便。如果变电所是近年新建的,设备质量较好,进行“四遥”改造时,二次部分也可利用原来电磁继电器的保护触点进行控制。同时,增加远方操作转换功能、远方复归信号继电器、小电流系统接地选线等装置。 (3)自动化变电所的运行模式:

目前自动化变电所运行模式基本是少人值班和无人值班二种。少人值班比常规变电所人员减少一半。无人值班即“无人值班,有人看守”模式,成立操作班,监控班替代常规变电所管理。现在看来,大家对变电所的运行模式认识不统一,普遍把自动化变电所叫“无人值班变电所”,但实际上采用“少人值班”的运行模式更为可行。下面从变电所安全、可靠、经济运行方面谈一点看法:

①岗位的重要性:变电所是保证城乡供电,创造企业效益的基层班组,变电值班岗位时刻保证着供电设备安全运行,因此变电值班岗位任何时候只能加强,不能削弱。

②设备运行的安全、可靠性:变电所的位置一般分布在远离城市、人员稀少、交通不便的偏辟地方。如果采用“无人值班,有人值守”的模式,存在许多不安全因素。首先长期一个人留守,值守人员就存在孤独和人身安全问题。另外,设备运行安全问题,因操作班远离变电所,设备不可能及时巡视,有了故障也难以做到及时处理,同时车辆的频繁来往也是一个不安全因素。总之,若采用“少人值班”的模式以上问题都将得到妥善解决。

③企业减人增效:常规变电所值班人员一般为5~7人,自动化变电所采用“少人值班”模式,人员可减少一半。但“无人值班,有人值守”的模式用操作班、监控班替代常规变电管理,实际人员也难减少。如果自动化变电所数量少,“无人值班”模式用人将会更多。

④设备的管理要求:综合自动化变电所的设备是现代化高新技术,对值班人员的素质要求应该比常规变电所高,因此应配备高素质人员来管理。

综合上述情况,自动化变电所管理应选用“少人值班”运行模式为宜,变电所定员一般2~3人,轮流值岗。值班员的职能同常规变电所不一样,工作性质由被动性转为主动性。因此,对值班员的素质要求高,要求选派责任性强、自动化变电所业务管理熟悉的人员担任。其值班职责,主要负责监控变电设备运行与设备检修操作和临时性操作工作。此外,还负责变电所的日常保卫、环境绿化及卫生等。 (4)自动化变电所设备运行中存在问题的对策

①“四遥”远动设备误报和误跳:自动化变电所“四遥”远动设备误报和误跳是当前普遍存在的问题,也是许多单位自动化变电所长期不能正常运行的主要原因。兰溪市供电局现有自动化变电所四座,1995年8月黄店变第一座自动化变电所投运,投运初期多次发生10kV出线误跳,1998年6月发生一次主变误跳事故。每次发生误跳都及时同厂家联系,厂家也及时派员来现场解决,双方紧密配合,变电所发生的问题基本得到了解决。目前四座变电所运行正常,近两年时间来未发生误报和误跳情况。但是,有一些单位的自动化变电所,一直同常规变电所一样运行

农网kV综合自动化变电所的安全运行问题

农网kV综合自动化变电所的安全运行问题集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-农网35kV综合自动化变电所的安全运行问题35kV综合自动化变电所就是依赖目前高速发展的微型计算机技术
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9g2v93m37n8c83h0epna2cg5h8ins2016g9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享