2 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;

图6.5.1 门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

1―防滑扣件;2―增设的横向水平杆;3―副立杆;4―主立杆

21

图6.5.3 单排脚手架过窗洞构造

1-增设的纵向水平杆

3 斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造应符合本规范第6.3.6条第2 款的规定。

6.5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆(图6.5.3)。 6.5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。

6.5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件(图6.5.1),该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

6.6 剪刀撑与横向斜撑

6.6.1 双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。 6.6.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定: 1 每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

表6.6.2 剪刀撑跨越立杆的最多根数

2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合本规范第6.3.6条第2 款的规定;

3 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。

22

图6.6.3 剪刀撑布置

6.6.4 双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定:

1 横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合本规范第6.5.2条第2款的规定;

2 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

6.7 斜 道

6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定: 1 高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道; 2 高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道; 6.7.2 斜道的构造应符合下列规定: 1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置;

2 运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度不应大于1∶6,人行斜道宽度不宜小于1m,坡度不应大于1∶3;

3 拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;

5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1~6.4.6条的规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.6.2-6.6.5条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。

6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定:

1 脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;

2 脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺;

3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木

23

条厚度应为20~30mm。

6.8 满堂脚手架

6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸,可按表6.8.1采用。

表6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸 下列施工荷载时最大 步 距 立杆间距 支架高宽比 允许高度(m) 序号 (m) (m) 不大于 2(kN/m2) 3(kN/m2) 1 1.2×1.2 2 17 9 2 1.7-1.8 1.0×1.0 2 30 24 3 0.9×0.9 2 36 36 4 1.3×1.3 2 18 9 5 1.2×1.2 2 23 16 1.5 6 1.0×1.0 2 36 31 7 0.9×0.9 2 36 36 8 1.3×1.3 2 20 13 9 1.2×1.2 2 24 19 1.2 10 1.0×1.0 2 36 32 11 0.9×0.9 2 36 36 12 1.0×1.0 2 36 33 0.9 13 0.9×0.9 2 36 36 注:1 最少跨数应符合本规范附录C表C1的规定; 2

2 脚手板自重标准值取0.35 kN/m;

3 场面粗糙度为B类, 基本风压ω=0.35kN/m2;

4 立杆间距不小于1.2×1.2m,施工荷载标准值不小于3 kN/m2。立杆上

应增设防滑扣件,防滑扣件应安装牢固,且顶紧立杆与水平杆连接的扣件。

6.8.2 满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架施工层不超过1层。 6.8.3满堂脚手架立杆的构造应符合本规范第6.3.1条-6.3.3条的规定;立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合村规范第6.3.6条第1 款的规定。水平杆的连接应符合本规范第6.2.1条第2 款的有关规定,水平杆长度不宜小于3跨。

6.8.4 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m-8m。

6.8.5 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6.8.6 满堂脚手架的高宽比不宜大于3,当高宽比大于2时,应在架体的外侧四周和内部水平间隔6m-9m、竖向间隔4m-6m设置连墙件与建筑结构拉结,当无法设置连墙件时,应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。

6.8.7 最少跨度为2、3跨的满堂脚手架,宜按本规范第6.4节的规定设置连墙件。

24

6.8.8 当满堂脚手架局部承受集中荷载时,应按实际荷载计算并应局部加固。

6.8.9 满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于300mm。

6.8.10 满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距;脚手板的铺设应符合本规范第6.2.4条的规定。

6.9 满堂支撑架

6.9.1 满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C-2~表C-5规定的上限值,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。

6.9.2 满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第6.8.3条的规定;

6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合下列规定: 1 普通型:

1)在架体外侧周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m(图6.9.3-1)。

2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m(图6.9.3-1)。

2 加强型:

1)当立杆纵、横间距为0.9m×0.9m~1.2 m×1.2m时,在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨(且不大于5m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑

25

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011

2斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;图6.5.1门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架1―防滑扣件;2