仪表信号电缆最大敷设长度计算与截面选择
范文进
【摘 要】摘要: 在介绍自控仪表信号电路的基础上,分析了电路的负载能力,并根据几个典型二线制仪表的负载局限,同时依据设计规范的要求,计算了电缆的最长敷设长度,并绘制了不同截面电缆的最长敷设长度随仪表功耗变化的函数图;根据本安系统回路能量限制条件得到的两个公式,也计算了本安电缆最长敷设长度。最后通过实例,列举了仪表信号电缆截面的选择步骤。 【期刊名称】石油化工自动化 【年(卷),期】2014(050)005 【总页数】5
【关键词】 最大敷设长度 截面 本安电缆 线阻
在石化工程设计中,仪表信号电缆截面选择过大,会造成极大浪费;较小则线阻大,致使信号不稳定或现场仪表故障。因此,笔者从理论和设计规范的要求出发,对仪表信号电缆的最大敷设长度进行计算,并总结电缆截面选择的方法。
1 仪表信号电路
仪表信号按常规可分为2类5种,即模拟和数字2类或AI,AO,DI,DO,PI 5种(A——模拟量,D——数字量,P——脉冲量,I——输入,O——输出),其中脉冲量是变化频率较高的特殊数字量,所以信号看似3类,但实际上可简化为模拟和数字2类,并且DO的输出频率基本能达到实际应用的要求。因此,控制系统很少有专门的PO卡件,上述5种信号的简略电路图如图1所示。 1) AI信号是现场仪表变送器输出的4~20 mA检测电流,若现场仪表为三线制或四线制接法时,变送器输出的信号一般是有源的(被动式外供电仪表除外),
仪表信号电缆最大敷设长度计算与截面选择
仪表信号电缆最大敷设长度计算与截面选择范文进【摘要】摘要:在介绍自控仪表信号电路的基础上,分析了电路的负载能力,并根据几个典型二线制仪表的负载局限,同时依据设计规范的要求,计算了电缆的最长敷设长度,并绘制了不同截面电缆的最长敷设长度随仪表功耗变化的函数图;根据本安系统回路能量限制条件得到的两个公式,也计算了本安电缆最长敷设长度。最后通过实例,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式