工程质量直接影响到企业的经济效益及企业的生存与发展,是企业管理的综合反映,同时也是创建高产高效现代化示范矿井的必然需求。作为具有现代化水平的生产矿井,必须加强采掘工程的施工技术和施工质量管理。因为加强采掘工程的施工技术和施工质量管理是全面提高我矿质量标准化工作的基础,是我矿企业管理水平的综合体现,是我矿实现文明生产、安全生产的前提,也是我矿实现高产稳产、提高单产单进水平的重要途径。
为了全面提高我矿工程施工和质量管理水平,使施工质量管理有章可循,根据两级公司颁布实施的《质量标准化标准及考核评级办法》的相关规定,制定本办法。 一、采掘工程管理小组 1、采煤组
组 长:雷亚军
副组长:罗 文、张茂生
组 员:李建华、刘 树、王 健、李 璞 2、掘进其它组 组 长:雷亚军
副组长:罗 文、张茂生
组 员:李建华、张永平、兰云飞、邸连贵、张 来、崔建州、马亚峰 3、办公室设在补连塔煤矿生产办 二、工程质量管理小组的职责与权限 1)、负责全矿井采掘工程质量的管理工作,包括内业资料整理。 2)、对生产过程中出现的质量问题有权指导和制止。 3)、掌握矿井地质构造规律,随时向生产单位提供地质构造变化的详细资料,以便生产单位采取相应措施。 4)、负责对作业规程和操作规程的会审工作。 5)、负责对采掘工作面推进进尺、采高、产量、回采率及工程质量的测定。 6)、每旬组织进行一次工程质量的验收和考核,月末总评。 7)、经常深入一线,检查落实对工程质量管理的执行情况,发现问题及时向领导和有关部门提出整改建议。 8)、负责制定或传达采掘工程质量管理标准,并监督实施。 9)、负责采掘工作面的设计、生产衔接、技术措施的审批和检查实施等,有权对影响工程质量的技术方案和措施进行修改和完善。 三、工程质量管理标准及处罚细则 (一)、采煤工作面质量标准管理办法
第一条 采煤质量标准化矿井必须具备以下条: 1、完成公司下达的产量作业计划;
2、采煤工作面煤炭回收率达到国家规定要求; 3、采煤工作面无直接责任的死亡事故;
4、检查资料齐全,矿井每月有检查记录,要求资料保持原始性、 真实性,不得有虚假; 第二条 采煤质量标准化分为两个等级,考核标准如下: 1、一级(集团级):采煤工作面工程质量最低得分在90分以上 (不含90分),优良品率100%,工作面内部无死亡事故;
第三条 长壁采煤工作面工程质量标准及计分办法 1、采煤质量九项内容,每大项满分100分;
2、采煤工作面工程质量得分以九项中最低得分为该采煤工作面得 分;
3、采煤工作面工程质量分为三个等级:
优良品:前五项最低得分在90分以上,后四项得分在80分以 上; 合格品:前五项最低得分在90-70分,后四项得分在70分以 上; 不合格品:前五项最低得分在70分以上,后四项得分在60分以 上; (二 )、采煤工作面工程质量、文明生产管理标准及处罚
1、架要排成一条直线,其偏差不超过±50,中心距按作业规程要求,偏差不超过±100mm。 2、支架顶梁与底板平行支设,其最大仰角7度。
3、相邻支架间不能有明显差错(不超过顶梁侧护扳高的),支架不挤、不咬、架间空隙不超过规定值。
4、初撑力不低于规定值的80%。
5、泵站压力达到31.5MP,乳化液浓度在3-5%,液压系统完好,不漏液、不串液、不泄载。 6、支架要保持良好的几何状态,不歪斜。
7、煤壁平整与底板垂直,伞檐长度超过1米时,最大突出部分不超过200mm,在1米以下时,最大突出部分不超过250mm。
8、及时移架,端面距最大值要符合作业规程的要求,前梁接顶严密。 9、刮扳运输机应与煤壁、支架排列保持平直。 10、顶底板要平直,即不凸起,也不凹下。
11、上下出口畅通,人行道宽度应大于等于设计规定,无浮煤杂物。
12、架前、架间无浮货,工作面无积水,设备表面无积尘,上下巷无杂物,无跑冒滴漏。 13、材料码放齐,管线吊挂齐,牌扳设置齐,专列设备布置齐。 14、工作面照明一条线,单轨吊挂一条线。
15、工作面空顶范围,顶板移近量100mm/m(按采高计算)
16、工作面顶板不出现台阶下沉,综采工作面支架前梁接顶严密,无浮石。 17、机道粱端至煤壁顶板高度不大于300mm。 18、空顶距符合作业规程要求。
19、来压时为防止顶板冒落,应及时拉架。
处罚:以上有一项不合格扣月末考核0.1分,扣完为止;若性质比较严重每项再处以责任人150元罚款。
(三)、掘进工程质量、文明生产管理办法
1、工程质量管理要实行工程质量项目监理制,工程质量检查严格执行(质量标准化及考核评级办法实施细则汇编)。
2、要求施工单位建立健全相应配套的管理办法,确定质量管理网络。
3、质量联合检查包括旬检,月检,月检时要求施工单位提交相应的自检记录且巷道必须成巷,监理人员上尺、上线量取并具实评定等级,不具备验收条件的巷道不予验收(包括检查用的中、腰线,顶板及两帮厚度检查),补检的巷道不予评定优良品。
4、对于锚杆或锚喷支护巷道,锚杆施工时,在布眼时要求挂线布点,或用激光指向专门控制;喷浆必须挂线控制;现浇混凝土为保持接茬平整、面层光滑,在支模浇注前必须验模,内层铺塑料纸。
5、工程质量等级评定每月一次,文明生产每月评比一次。
6、对于需做隐蔽验收的工程,必须履行隐蔽验收程序,否则,除承担质量事故造成的后果外,还要处以2000元以上的罚款。
7、工程所需材料必须由合格证、化验单、材料检验合格并由项目监理人员认可后方可使用。混凝土配料必须要有配合比化验单。 (1)、掘进工作面工程质量管理标准及处罚细则
1、掘进裸体巷道一中线为准,分别量取上、中、下三点,其净宽不小于设计值,不大于设计值200mm。
2、锚杆永久支护巷道以中线为准,分别量取上、中、下三点,其净宽不小于设计值,不大于设计值200mm,净高不小于设计值,不大于设计值200mm。
3、喷射混凝土支护巷道,按中腰线分别量取上、中、下三点,主要巷道其宽度、高度不小于设计值,不大于设计值150mm,一般巷道其宽度、高度不小于设计值,不大于设计值200mm。
4、巷道掘进按作业规程规定均采用光面爆破,炮眼布置及装药量严格执行设计,其周边眼的眼痕率不小于60%。
5、喷射混凝土原材料必须经过化验合格后方可使用,其水泥一般不低于425#普通硅酸盐水泥,沙为中粗砂,卵石、碎石粒经不大于15mm,所用水泥不得混有酸、碱、油。
6、混合料配合一定要严格执行配合比,称量允许偏差为:水泥和速凝剂应为2%,砂石应3%;混合料搅拌时搅拌机搅拌不小于2分钟,人工搅拌需搅拌均匀。
7、混合料应随拌随用,不掺速凝剂时存放时间不应超过2小时,掺速凝剂时存放时间不应超过20分钟;在运输过程中,应严防淋雨、滴水及大石头等杂物混入;装入喷射机前应过筛。
8、喷射前应清洗岩面,喷射作业中应严格控制水灰比:喷射砂浆应为0.45:0.55,喷射混凝土应为0.4:0.45。混凝土表面应平整,湿润光泽,无干斑或滑移流淌现象;发现混凝土表面干燥、松散、下附滑移或裂纹时,应及时清除补喷;终凝2小时后应喷水养护。
9、速凝剂的掺量应通过试验确定,混凝土的初凝时间不应大于5分钟,终凝时间不应大于10分钟。
10、当混凝土采取分层喷射时,第一层喷射厚度:墙50-100mm,拱30-60mm;下一层的喷射应在前一层混凝土终凝后进行,当间隔时间超过2小时,应先喷水溶湿混凝土表面;喷射时应埋设控制厚度标志。
11、喷射混凝土的回弹率,边墙不应大于15%,拱部不应大于25%。 12、每施工30米需作一组试块,任一组试块的代表值不低于设计。
13、锚杆支护巷道使用锚杆杆体及配件材料、品种、规格、强度必须符合设计,杆体要进行防腐处理;药卷变质、失效后不得使用。
14、锚杆按设计布置,前后左右成一直线,其间距偏差允许100mm。锚杆孔深不得超过设计50mm,外露托板不超过50mm。
15、锚杆应垂直、紧贴顶板,角度允许偏差:中部15度,两帮5度;锚杆扭矩达到100nm,拉力达到4吨。
16、每隔30-50米,每隔数量在300根以下时,检查锚固力一组(3根),300根以上时,每隔1-300根,相应多测一组,其允许误差不小于设计90%。
17、水沟允许偏差:水沟位置50mm,标高20mm,深度30mm,宽度30mm,壁厚不小于设计10mm。
18、钢筋网喷射混凝土支护巷道:钢筋网的网格必须焊接、压接牢固,使用前除锈污。网片间用8#铅丝连接,要用锚杆压接。网片间搭茬长度不小于100mm。
19、钢筋网距围岩顶板距离不小于30mm,外侧保护层不小于20mm、不大于40mm。 20、铺设混凝土底板时,混凝土配合比必须执行设计规定,并每隔100米做一组试块,任何一组试块标号不得小于设计值。
21、铺设混凝土底板时,铺设厚度不得小于设计,纵向坡度允许偏差为1‰,表面要平整,横向允许偏差为20mm。
22、混凝土凝固后,应喷水进行养护,养护时间大于10天。
处罚:以上有一项不合格扣月末考核分0.1分,扣完为止;若施工单位性质比较严重对责任人再处以150元罚款。 (2)、掘进文明生产施工质量标准及处罚细则
1、作业规程的编制符合上级有关规定。做到科学合理,符合客观条件,内容齐全,图文清晰,审批贯彻手续完备。
2、作业场所必须实行综合防尘。岩巷实行湿式凿岩,凡使用煤电钻大眼的煤巷、半煤岩巷必须用湿式煤电钻大眼。
3、运输机铺设要平、稳、直,构件齐全,机头、机尾固定可靠。胶带运输机铺设要平、稳直,皮带部跑偏,托辊齐全有效。汽车运输符合规定。
4、局部通风合理,符合作业规程规定。风筒吊挂整齐,逢环必挂,不漏风,迎头风筒不落地,风筒口距迎头距离符合规程规定。
5、巷道内无杂物、无淤泥、无积水(淤泥、积水长度不超过5米,深度不超过100mm)。材料工具码放整齐有序。
6、作业场所设有施工断面图(并标明风筒及管线吊挂位置)、炮眼布置图及爆破说明书和避灾路线图。
7、上下山掘进安全设施齐全有效。安全间距和躲避硐室设置等符合作业规程规定。 8、管线吊挂整齐符合作业规程规定。
9、永久支护到工作面迎头距离符合规程要求,严禁空顶作业。
10、放炮员持证上岗,引药制作,火药雷管存放,放炮距离和警戒等符合规程要求。 处罚:以上要一项不合格扣月末考核分0.1分,扣完为止;若性质比较严重再处以责任人150元罚款。
四、采掘工程月末考核奖惩办法 (一)、综采工作面工程奖励办法
华神东公司编写的(质量标准化及考核评级办法实施细则汇编)中的(采煤质量标准及检查评分办法实施细则)执行。
综采工作面采煤质量检查评分按旬、月检得分折合。
综采工作面采煤质量月最后得分=(上旬检查分数+中旬检查分数)*25%+月底检查分*50%。 1、采煤质量达到优良时:
(1)采煤质量标准化最后得分≥95分,奖励1.0分;
(2)90分<采煤质量标准化最后得分<95分,奖励 0.8分; 2、采煤质量达到合格时:
(1)85分<采煤质量标准化最后得分<90分,不奖不 罚; (2)80分<采煤质量标准化最后得分<85分,罚1.0分; (3)75分<采煤质量标准化最后得分<80分,罚1.2分; (4)70分<采煤质量标准化最后得分<75分,罚1.5分; 3、采煤质量不合格时,罚3.0分。 (二)、掘进工作面工程质量奖罚办法:
掘井工作面工程质量标准及检查评比办法严格按照神东公司编制的《质量标准化标准及考核评分办法实施细则汇编》中的《掘进工程质量标准及检查评分办法实施细则》执行。 掘进工作面工程质量检查评分按照旬、月检查得分折合。
掘进工作面工程质量月最后得分=(上旬检查分数+中旬检查分数)*25%+月底检查分数*50%。
1、掘机工程质量达到优良时: (1)、掘进工程质量标准化最后得分≥95分,奖1.0分;
(2)、90分<掘进工程质量标准化最后得分<95分,奖励 0.8分; 2、掘进工作面工程质量达到合格时: (1)、85分<掘进工程质量标准化最后得分<90分,不奖不 罚; (2)、80分<掘进工程质量标准化最后得分<85分,罚1.0分 (3)、75分<掘进工程质量标准化最后得分<80分,罚1.2分 (4)、70分<掘进工程质量标准化最后得分<75分,罚1.5分; 3、掘进工程质量不合格时,罚3.0分。。 五、附采掘工程质量验收表