建筑
时,各洞口附加钢筋如下图:
层纵筋→按箍筋间距绑扎
(2)绑扎梁筋的脚手架采用满堂红脚手架。 (3)梁侧模板上画箍筋间距,摆放箍筋。
(4)穿梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距符合图纸要求,绑架立筋,再绑主筋,
(5)钢筋上层弯钩朝下,下层弯钩朝上。主梁及次梁交叉处,次梁
- 21 -
1.2、1.4、1.6分别为接头率为25%、50%、100%时的系数。 4.9.4现浇梁钢筋绑扎
(1)梁筋绑扎采用模内绑扎流程如下:
画梁箍筋间距→放梁箍筋→穿梁底层纵筋及弯起筋→穿梁上
建筑
筋在中层,主梁筋在下。相同箍筋接头交错布置在两根纵向架立筋上。纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距。
(6)梁纵向受力钢筋:上筋净距≥30mm或1.5d(d为钢筋中最大直径),下筋净距≥25mm或d;下部纵向钢筋配置≥两层时,钢筋水平方向中距比下面两层中距增大一倍,第二排钢筋水平间距≥50mm且≥2d。
4.9.5现浇楼板钢筋绑扎及安装 (1)板筋绑扎流程如下:
清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋
(2)按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
(3)楼板短跨方向上部主筋应置于于长跨方向上部主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向下部主筋之下。
(4)绑扎板筋时用顺扣或八字扣,双向板相交点须全部绑扎。双层钢筋楼板,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎,弯钩垂直向下。
(5)板的钢筋从距墙或梁边5cm开始配置。板的底部钢筋伸入梁或剪力墙长度应不小于梁或墙宽度的一半,板筋为HPB300级钢筋时端部另设弯钩,板筋为HRB335级钢筋时端部不加弯钩。
- 22 -
建筑
(7)在底层钢筋的下面垫好垫块,垫块的厚度等于保护层厚度,楼板保护层为净保护层。
(8)板上孔洞应预留,避免后凿,结构平面图中只标注出洞口尺寸大于300mm的孔洞,施工时各工种的施工人员必须根据各专业图纸配合土建预留。
的孔洞,施工时各工种的施工人员必须根据各专业图纸配合土建预留。
(6)板的中间支座上部钢筋(负筋)两端设直钩,施工时顶至模板。板负筋锚入边支座应满足受拉钢筋的最小锚固长度,当水平段已满足时,此端同另一端直钩,当不能满足时,应加长垂直段至满足锚固长度,此时当HPB235级钢筋时,端部另设弯钩。
4.9.6现浇楼梯钢筋绑扎及安装 (1)板筋绑扎流程如下:
清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋
(2)支完楼梯底模后先绑设楼梯梁钢筋,待支完楼梯板模时再绑楼梯板筋。
(3)绑楼梯板筋时,休息平台的主筋与梯板的主筋一体绑扎。梯段板的主筋锚入上休息板的上皮筋,与下休息板的下皮筋一体加工,上休息板的负筋与梯段板的负筋一体加工,下休息板的负筋锚入梯段板的下皮筋,梯段板的下部负筋锚入休息平台板的底筋。
(4)主筋布筋后即绑设分部筋。底筋下垫塑料保护层垫块,负筋下加设马凳,确保楼梯的断面尺寸。
5 质量要求
5.1钢筋加工的允许偏差
- 23 -
建筑
项 目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 弯起点高度 箍筋内净尺寸 允许偏差 ±10mm ±20mm ±5mm ±5mm 5.2现场钢筋绑扎安装质量要求 5.2.1钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204-2011)、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的要求。
5.2.2主控项目和一般项目:
钢筋品种、质量、机械性能必须符合设计、施工规范、有关标准规定:钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计及施工规范规定;机械连接的接头性能、接头位置的留设必须符合有关技术规程的规定,所有焊接的部位均不能与主筋焊接。
5.2.3钢筋安装位置允许偏差项目
允许偏差(mm) 项次 项 目 国家规范结构长城检查方法 标准 1 2 3 4 5 绑扎钢筋骨架宽度、高度 绑扎钢筋骨架长度 受力钢筋间距 受力钢筋排距 钢筋弯起点位移 ±5 ±10 ±10 ±5 20 杯标准 ±5 ±10 ±10 ±5 15 尺量 尺量 尺量 尺量 尺量 - 24 -
建筑
6 绑扎箍筋 、横向钢筋间距 基础 ±20 ±10 ±5 ±3 ±10 ±5 ±3 ±3 +10、-5 尺量连续5个间距 7 受力筋保护层 梁、柱 墙、板 入支座、节点尺量 8 梁、板受力钢筋搭接 搭接锚固长度 入支座、节点锚固 尺量 ±5 注:项目部质量检查合格:以“结构长城杯标准”为准。 5.2.4容易出现的质量问题及预防措施
序号 质量问题 出现的原因 预防措施 1 2 3 材质检验与进场后未及时检验;批量不清;超保管不善 锈蚀与污染 加工成型差 批量,漏检 保管不善;浇筑砼后不及时清理 安排专人,加强管理, 加强管理 尺寸、角度差;复杂节点位置未放交底明确,经常检查,样 制定奖罚制度 4 接头、锚固错接头、锚固长度不足;接头位置不加强审核料单,重点检误 当 查 交底明确,重点检查 5 不符合抗震柱梁端未按要求加密;箍筋弯钩角要求 绑扎错误 度、长度不符合要求 主筋不到位;接头未绑三道扣;箍筋不垂直主筋;间距不匀 6 交底明确,加强检查 7 保护层不符垫块厚度、位置不对;双层板筋支交底明确,加强检查力合要求 撑不足 度及成品保护
- 25 -