建筑
10d四根墙体水平筋四根墙体水平筋bhhb61≥Lle≥600≥Lle≥500≥Lle61剪力墙水平钢筋交错搭接注:沿高度每隔一根错开搭接墙变截面处纵筋构造与搭接构造≥Lle≥10d≥Lle≥10d41d≥35d≥600且≥50041d且≥600楼层标高转 角 墙墙体竖向分布筋搭接示意图外侧水平筋连续通过转弯丁字相交墙 4.8.6主次梁交接处,次梁上下纵筋应放在主梁纵筋之上,次梁底部筋保护层取50mm(指主次梁同高时),箍筋加密做法见标准图集“11G101-1”第62页及设计要求。
4.8.7钢筋绑扎细部要求:过梁箍筋应有一根在暗柱内,且距暗柱边50㎜;楼板的纵横钢筋距墙边(含梁边)50㎜;梁柱接头处的箍筋距柱边50㎜;次梁两段箍筋距主梁50㎜;阳台留出竖向钢筋距墙边50㎜;墙体水平筋或暗柱箍筋距楼地面30~50㎜;墙体纵向钢筋距暗柱、门口边50㎜。
4.9各部位钢筋具体施工方法 - 16 -
≥10d建筑
4.9.1底板、基础梁钢筋
(1)工艺流程:(根据工程实际情况进行布设)
放线、基础梁标高放线→底板下皮钢筋绑扎→搭设梁脚手架→短向梁上铁及梁箍放置、绑扎→长向梁上铁及梁箍放置、绑扎→放置三道柱箍→短向板梁钢筋下铁放置、绑扎→长向板梁下铁放置、绑扎→放置底板、基础梁垫块→拆除基础脚手架→调整基础梁位置→墙柱插筋放线→放置墙柱插筋并临时固定→放置三道墙体水平筋→底板上铁标高放线→放置马凳→底板上铁放置、绑扎→调整、固定墙柱插筋。
(2)底板钢筋排列顺序为:底板下排钢筋先铺南北向、后铺东西向,上排钢筋先铺南北向、后铺东西向。当地梁钢筋与底板钢筋为同方向时,可布置在同一平面内,为非同一方向时,地梁钢筋在底板钢筋上下通过均可。
(3)底板钢筋的拉接筋,间距400mm梅花形布置。
(4)钢筋网的绑扎:所有钢筋 交错点均绑扎且必须牢固。同一水平直线上相邻绑扣呈“八”字型,朝向混凝土体内部,同一直线上相邻绑扣露头部分朝向正反交错。
(5)地下室底板上、下层钢筋网之间,每1.2米加设马凳进行撑拉以及断面尺寸的固定。
(6)多层排列的基础梁受力钢筋相邻两排钢筋之间垫以短钢筋。 (7)箍筋的接头(弯钩叠合处)沿受力方向错开设置,箍筋转角与受力钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。
(8)在各建筑物基础底板以及基础梁位置按照图纸设后浇施工缝,此部位钢筋应按照设计要求进行加强。
(9)基础梁、现浇板后浇施工带大样图如下:
- 17 -
建筑
现浇板后浇施工带大样图如下:
4.9.2柱钢筋 (1)工艺流程
搭设柱筋支撑脚手架→套柱箍筋→连接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋
(2)柱基础插筋应插入独立基础底部,在其底板上、中、下口各设一道限位箍,保证柱筋的定位,主筋上口设一道钢筋定位卡,保证柱筋位置准确。
(3)搭设柱筋支撑脚手架;柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,以备进行柱筋连接,操作面满铺脚手板,有两道防护栏杆,并在脚手板下挂
- 18 -
建筑
一层水平网。
(4)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋,遇有直螺纹套筒处(尤其是柱四角)箍筋可以上下移动几公分,防止主筋绑扎不到位。
(5)直螺纹连接竖向受力筋:柱子主筋立起后,连接接头、尺寸应符合设计及有关规范要求。
(6)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
(7)柱箍绑扎、连接:箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向主筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢,绑扣相互间应成八字形,箍筋与主筋要垂直。
(9)柱的箍筋加密范围;取柱净高的1/6,截面宽度和500mm三者的最大者,如图纸要求按全高加密的则全高加密。箍筋起步筋距离结构 面50mm。
- 19 -
建筑
4.9.3剪力墙钢筋绑扎及安装
摆放并固定好墙筋脚手架→绑扎竖向梯子筋→绑扎横向梯子筋→绑扎竖筋→绑扎横筋→放好保护层垫块
摆放并固定好墙筋脚手架:绑扎墙筋前,在两侧搭设双排脚手架,脚手架上满铺脚手板,使操作人员有较好的作业环境。
钢筋为双排双向钢筋,竖向钢筋在内,水平钢筋在外,双排钢筋之间用拉结筋连接,浇筑底板时,墙体筋上、中部用φ48钢管与外脚手架用扣件连接,保证位置准确。
墙体插筋在基础底板内的位置及锚固长度应符合规范要求,为了保证墙位准确,放线人员把墙体位置线用红漆标记在底板梁上,为了防止插筋位移,把墙插筋与底板筋绑扎并与附加定位筋点焊。
绑扎横向水平筋:由于竖向水平筋采用的是长度一次到地下室顶板的做法,因此可直接绑扎横向水平筋,第一根水平筋距底板50mm,以后依次按照图纸要求排列。
在绑扎横竖墙筋时,钢筋工应站在绑扎墙体另一侧,目的是将绑扣外露部分控制在墙体内侧。
墙体钢筋保护层为净保护层,采用竖向梯子筋、双F卡、塑料垫卡控制,迎水面保护层的厚度为25㎜,背水面为15㎜,垫块装在水平筋上,间距0.8m,梅花型布置。
剪力墙拉接钢筋间距400,梅花形布置。过梁处水平筋拉钩设置隔一个拉一个。板内标高处水平筋可以不设置拉钩。
墙体在高出板底30cm处设置水平施工缝。
墙上孔洞必须预留,应密切配合其它专业图纸施工,图中未注明洞口边加筋,按下述要求:当洞口尺寸≤200时,洞边不再增设附加钢筋,墙内钢筋由洞边绕过,不得截断;当洞口尺寸大于200mm且不大于800mm
- 20 -