建筑
目录
1编制依据 .................................................... 2 2工程概况 .................................................... 2 3施工准备 .................................................... 2 4 主要施工方法及技术措施 ..................................... 4 5 质量要求 .................................................. 23 6各项管理措施 ............................................... 26 7工期计划 ................................................... 27
- 1 -
建筑
1编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规程、规范、图集 2.工程概况 多层建筑,钢筋混凝土框架结构,设计使用年限50年,材料为HRB400,HPB235级钢筋。
承包方式:钢筋的加工制作与绑扎;装车卸车,钢筋场地的完善、钢筋加工机具;电渣压力焊;套筒机械连接;绑丝及手头小型工具;所承揽生产区和生活区的安全文明施工。
工程质量:分部、分项工程一次验收合格,必保达到优良工程标准。
3.施工准备 3.1技术准备 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录施工方案、相关安全质量规范。发现图纸问题及时与设计联系解决,做到不因技术问题影响施工生产。
钢筋工长、劳务队管理人员及主要技术工人学习《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1)等相关规范、规程。
3.1.1技术交底准备
分项工程开工前7天,要先做好施工方案的审批。方案审批后,项目技术负责人要对项目部和相关专业分包单位管理人员进行方
- 2 -
建筑
案交底,使项目所有管理人员领会施工方案内容,以指导施工。 3.1.2器具配置 序 号 1 2 3 仪器名称 扭力扳手 电子秤 卡尺 数 量 3 1 3 检验状态 有效 有效 有效 有效 直螺纹丝头检查 用 途 直螺纹连接检查 钢筋计量 钢筋检测 4 直螺纹通规 16-25mm规止规 电渣压力焊机具 格各6组 5 5 有效 柱子钢筋焊接 3.2机具准备 序号 1 机械名称 钢筋弯曲机 钢筋切断机 直螺纹套丝机 无齿据 调直机 数量 6 规格 进场时间 出场时间 开工 WQ40 完工 2 4 QD40 开工 完工 3 4 5
4 4 4 GHG40型 J-400 T-1.5 开工 完工 完工 完工 开工 开工 - 3 -
建筑
钢筋加工安装班长 项目部钢筋工长 钢筋加工安装班长 钢筋加工安装班长 顶 板钢 筋组 墙体钢筋组 墙柱钢筋组 顶板钢筋组 墙钢筋组 顶板钢筋组 4 主要施工方法及技术措施
4.1流水段的划分 为便于施工及劳动力的合理安排,主体工程流水段具体划分为每个标准层分成一段施工
4.2钢筋原材的控制 4.2.1为了保证钢筋原材料的质量,选择国有大钢厂为供货单位。 4.2.2钢筋原材质量控制图 合格的供货商 按规定取样 填写试验委托 收集验收批量 物资按照料单 钢筋进场计划 审核 材料员 填写材料报验 报监理公司 投入使用 资料存档 - 4 -
建筑
4.3钢筋检验 4.3.1进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)的规定,每次进场钢筋必须具有原材质量证明书,其质量必须符合有关标准的规定。
4.3.2原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须100%。 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。每批由同一炉号、同一规格、同一交货状态、同一冶炼方法的钢筋每60t作为一批;不足60t的也按一个验收批计算,同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60t可作为一批,但每批应≤6个炉号,每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差应≤0.15%。
外观检验及材料码放:分类放置,做好标识,注明状态。进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,直筋每1m弯曲度≤4mm(用“凹”形尺测量)。
力学性能试验:从每批钢筋中任选取两根钢筋 ,每根取两个试样分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
取样部位及取样数量:试件应在距钢筋端头500mm以上截取,在每批中任选两根钢筋,在原材上截取一根拉力试件,一根冷弯试件。
以上拉力、弯曲试验如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验。如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品。对不合格品给予封存和退货,内部做好记录,严禁用于