好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外装修脚手架施工方案(DOC)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 工程概况:

目 录

一、编制依据……………………………………………………2

二、工程概况……………………………………………………2

三、施工准备……………………………………………………3

四、脚手架搭的配件要求和构造设计………… … ……4

五、脚手架施工部署……………………………………………6

六、脚手架强度验算与总体稳定性验算……………………11

七、技术质量保证措施………………………………………17

八、安全措施…………………………………………………19

九、附图………………………………………………………23

脚手架施工方案

1

一、 工程概况:

一、编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3《青海省建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 1.4本工程施工图纸 二、工程概况

本工程为青海省格尔木市胜华酒店室内外装修工程,位于青海省格尔木市黄河中路.本工程施工主要包括主楼和泳池宴会厅、主楼共17层,高度约75米;泳池宴会厅共2层,高度约13米,都属于建筑框架结构,施工面积约3万平方米。施工主要分为幕墙及室内装修两部分。涉及室内装修、幕墙施工、钢结构工程、强弱电工程、给排水、固定家具等施工项目。 2.2 脚手架工期计划:10天 2.3幕墙工期计划:三个月 2.4脚手架方案编制的主要原则:

2.4.1基础回填土施工时,必须按要求分层夯实,严防下沉。

2.4.2提高脚手架基础稳定系数,回填地面和架外排水采取三面靠建筑物脚手架内回填地面夯实。 2.4.3脚手架按全高20m的保险系数计算受力。

2.4.5各类钢管、配件需八成新以上,严格控制材料的质量,决不允许破旧或不合格材料进场。 2.4.6计划全部搭设双排钢管装修脚手架,双排单管的高度限制由计算结果确定。 三、施工准备 3.1技术准备

3.1.1根据规范和本方案编制具有针对性、可操作性特别强的技术交底和安全交底,并贯彻于施工的全过程。

3.1.2架子工必须持证上岗。根据方案与交底进行培训学习。

3.1.3根据本方案和技术交底编制材料、配件、机具计划,钢管架子搭设前交材料部门进料。 3.1.4专职安全员负责收集有关技术资料,并保存至外架拆除。 3.2材料、工具准备 序号 1 2 3 4 5 材料工具名称 钢管6m长 钢管2m长 钢管4m长 各类扣件 12#镀锌钢丝 序号 7 8 9 10 11 材料工具名称 1.8×6m绿密目网 挂网绳0.32mm 序号 13 14 材料工具名称 安全帽 油漆 油漆刷 φ48套管 大眼尼龙网、平网 15 安全带 扳手 16 17

2

一、 工程概况:

6 50厚脚手板 12 工具包 18 3.3人员组织准备 3.3.1外脚手架施工领导小组 组 长:黄烈望 副组长:安清华

成 员:李爱书、陈虎、杨文向、刘远贵、陈顺彪、黄广朝、陈顺朝 施工安全员:马有良 3.3.2劳动计划共8人。 3.4生产准备

3.4.1清理脚手架及附属设施的占地。 3.4.2回填土表面找坡5%后夯实。

3.4.3脚手架所需材料与工具已满足施工需要。 3.4.5交底培训已结束。

四、脚手架搭设的配件要求和构造设计 4.1构配件要求:

4.1.1钢管外径φ48mm,壁厚3.5mm,材质符合Q235-A级 钢的规定。钢管长度≤6m,钢管上严禁打孔。

4.1.2扣件由玛钢铸造,应经试验证明其符合国家标准的规定后方可使用。采用的扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。

4.1.3木脚手板材质符合Ⅱ级材质的规定,厚度≥50mm,两端应各设直径4mm的镀锌钢丝箍两道。 4.1.4、铁丝符合规定要求。 4.2构件设计

4.2.1纵向水平杆。设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;接长采用对接扣件连接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不能设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两 个相邻接头在水平方向错开的距离≥500mm,各接头中心至最近立杆节点的距离不宜大于纵距的1/3。纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

4.2.2横向水平杆:主节点必须设一根横向水平杆,用直角扣件扣接紧固,主节点两个直角扣件的中心距 3

一、 工程概况:

不大于150mm,靠外墙一端伸出的长度不大于300mm。作业层上的外出节点的横向水平杆,可根据支承脚手板的需要设置,最大间距不应大于纵距的1/2。双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

4.2.3脚手板的设置,作业层脚手板应满铺,离开墙面150mm;脚手板应设在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但两端要可靠固定,严防倾覆。铺设可采用对接平铺或对接铺设。对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板伸出横向水平杆130-150mm,两脚手板外伸出横向水平杆,脚手板伸出横向水平杆之和≤300mm;若对接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,对接长度≥100mm。

4.2.4立杆:每根立杆底部应设置垫板。脚手架必须设置纵向、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底板上皮≤200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

脚手架立杆接长必须采用对接扣件连接。对接扣件应错开布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离应≥500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。立杆顶端高出女儿墙和檐口应≥1.2m。

4.2.5连墙件:连接件在各层的外框架柱上,用横向水平管锁死。连墙件是脚手架和主体结构联接为整体的重要杆件,也是安全施工的重要保证,切记不能疏忽!

连墙件的布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离为≤300mm。 连墙件一律使用φ48钢管,不能使用其它材料代替。

4.2.6(安全通道处):1#、2#楼梯间雨罩外边向外设安全通道,横向立管间距1m,水平管步距1.2m,上层水平管应与雨罩小檐同一标高,纵向水平管间距不大于1m,在水平管上满铺双层脚手板,防止坠物砸伤人。

4.2.7剪力撑:每道剪力撑不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面的倾角在45-60度之间。剪力撑应采用扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,与主节点的距离≤150mm。

4.2.8卸荷设置原则:为五层。设置方法:主体结构施工时利用各层外框架梁为支点向上加斜支撑与脚手架相连。各层根部纵向扫地水平管应利用横向水平管与外框架柱四周锁死。 五、脚手架施工部署

5.1本工程外脚手架为双排单管扣件式钢管脚手架搭设。 5.1.1实际搭设面积为2723.9㎡。

4

一、 工程概况:

5.1.2根据计算,扣件式钢管脚手架采用双排单管脚手架,以供本工程外装修抹灰与贴面砖施工。 5.2脚手架材料要求

5.2.1φ50×5mm无缝钢管6m(用于立杆、水平杆、剪力撑)、1.5m(小横杆)、4m(连墙件)。 5.2.2扣件(直角、对接、)

5.2.3木质脚手板厚50mm,宽200mm,长4000mm左右。 5.2.4 12#镀锌钢丝(脚手板用)。

5.2.5 1.8m×6m的绿色密目安全网(按架子步高定网的宽度)。 5.2.6挂网绳0.32mm

5.2.7大眼尼龙安全网(平网用)

5.3脚手架构造规格要求:立杆水平距1.5m,横向距1.2m,竖向步距1.8m,内立杆距外墙0.3m。 5.4场地与测量

5.4.1场地:外脚手架需回填土填至本楼0.3m时,最少机夯四遍,保证密实度要求。向外坡度5%,使雨水向外排水。

5.4.2测量:根据外墙地圈梁尺寸和脚手架位置进行定位放线,要标明每根立杆的位置,经复核无误后,再进行铺板、立杆。 5.5材料进场要求 5.5.1工期:3天 5.5.2样品验收、进场验收。 5.6脚手架搭设工艺流程:

铺设垫板→扫地杆与立杆安装→水平杆安装→小横杆安装→扶手栏杆安装→脚手板铺设→立面密目安全网安装→挡脚板固定→窗口连墙件安装→卸荷钢管设置→检查验收→剪力撑杆搭设→安全平网安装→验收

5.6.1铺设垫板:木垫板长度不小于架杆的两跨,厚度≥50mm,垫板与地面夯实后接触紧密。 5.6.2设置纵向扫地杆,距垫板200mm高。

5.6.3从角部起向两侧竖设立杆(第1根),底端与纵向扫地杆扣接固定后,搭设横向扫地杆与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线,确保立杆垂直),每边竖3-4根立杆后,随即搭设第一步纵向水平杆(与立杆扣紧固定)和横向水平杆(靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定),校正立杆垂直和水平杆平直后,按40-60N.m

5

外装修脚手架施工方案(DOC)

一、工程概况:目录一、编制依据……………………………………………………2二、工程概况……………………………………………………2三、施工准备……………………………………………………3四、脚手架搭的配件要求和构造设计…………………4<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ftz55ebko0ne2d1fovz9epjx24qp9012q8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享