编制说明 ....................................................... 1 1、编制依据 .................................................... 1 2、编制单位及人员 .............................................. 1 3、发放范围 .................................................... 1 第一章 工程概况 ............................................... 2 第二章 混凝土质量缺陷分类及产生原因 ............................ 3 第三章 混凝土质量缺陷的处理 ................................... 9 1、混凝土质量缺陷的处理措施 .................................... 9 2、混凝土质量缺陷处理的效果检查 ............................... 11

. .专业.知识.分享. .

中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社混凝土质量缺陷处理专向施工方案 编制说明

1、编制依据

1.1 中建芙蓉嘉苑二期项目结构和建筑施工图纸。

1.2 已编制审批的《中建芙蓉嘉苑二期项目施工组织设计》。 1.3 国家相关规范、标准,如:《混凝土质量控制标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等等。 2、编制单位及人员

本方案由中建五局三公司中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社工程项目经理部编制。

——编制人: 技术经理 技术员 ——编制日期:2013年6月22日 3、发放范围

3.1 分公司:中建五局三公司长沙分公司技术部、工程部。

3.2 项目部:项目经理;项目副经理;项目技术负责人;工程技术部;质量安全部;物质设备部;商务合约部及作业施工队。

1

中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社混凝土质量缺陷处理专向施工方案 第一章 工程概况

本工程紧邻芙蓉嘉苑一期工程。总建筑面积约为330000㎡,由19#~32#、36#、37#、39#、40#栋共18栋高层建筑及一栋幼儿园(33#栋)组成。地下室为框剪结构、主楼为框支剪力墙结构。地下室垫层砼强度为C15,地下室底板(独立基础、基础梁、承台)砼强度为C35,地下室外墙、顶板为C40,过梁、构造柱及圈梁为C20。地下室底板、顶板和侧壁的抗渗等级为P6。主楼各栋号混凝土强度等级详见表1:

表1 主楼各栋号混凝土强度等级

19#栋、20#栋、 21#栋、28#栋 墙柱 梁板 部位 砼强度 部位 砼强度 部位 砼强度 部位 砼强度 部位 砼强度 部位 砼强度 1~2层 C40 1层以上 C30 1~3层 C40 1层以上 C30 1~3层 C35 1层以上 C30 3~6层 C35 4~7层 C35 6层以上 C30 7层以上 C30 22#栋、23#栋、24#栋、 墙25#栋、26#栋、27#栋、 柱 29#栋、30#栋、31#栋、 32#栋、36#栋、37#栋、 梁39#栋、40#栋 板 墙柱 33#栋 梁板 本工程属于商品住宅,直接面对的就是一个个住户,从目前的社会环境来看,住户对房屋的使用功能、房屋尺寸、层高、质量等都有较高的要求,住户对于所购房屋的质量投诉也是不绝于耳,如何顺利地交付使用,真正达到质量“0”投诉是贯穿整个项目施工的一个课题。

本工程栋数多,工程量大,结构复杂,在钢筋砼结构施工过程中,难免会发生一些质量通病,如蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等,如何最大限度的消除质量通病,保证工程结构安全,现编制混凝土质量缺陷处理专项施工方案。

2

中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社混凝土质量缺陷处理专向施工方案 第二章 混凝土质量缺陷分类及产生原因

根据国家标准GB50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)

名称 露筋 蜂窝 现 象 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 混凝土中夹有杂物且超过保护层厚度 混凝土中局部不密实 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边突勒等 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 严 重 缺 陷 纵向受力钢筋有露筋 一 般 缺 陷 其他钢筋有少量露筋 构件主要受力部其他部位有少量位有蜂窝 蜂窝 构件主要受力部其他部位有少量位有孔洞 孔洞 构件主要受力部位有夹渣 构件主要受力部位有疏松 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 其他部位有少量夹渣 其他部位有少量疏松 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 孔洞 夹渣 疏松 裂缝 连接部位缺陷 外形缺陷 外表缺陷 现浇混凝土结构,应由监理(业主)、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录。混凝土外观质量不宜出现一般缺陷和严重缺陷,对于已出现的一般缺陷,应组织监理、业主、设计确认,做好缺陷记录,并及时按本方案对缺陷进行处理;混凝土外观质量不应出现严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经业主、设计和监理单位认可后方可进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。 1、混凝土质量缺陷形成原因

3

中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社混凝土质量缺陷处理专向施工方案 1.1 露筋:

指混凝土内部主筋、架立筋、箍筋局部裸露在结构构件表面。其产生原因:

1)灌筑混凝土时钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露;

2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围造成露筋;

3)混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆; 4)混凝土保护层太小或保护处混漏振或振捣不实,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移造成露筋;

5)木模板末浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。 1.2 蜂窝:

指混凝土结构局部出现酥松,砂浆少、石子多,石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。其产生原因有:

1)混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不准造成砂浆少,石子多; 2)混凝土搅拌时间不够,末拌均匀,和易性差振捣不密实;

3)下料不当或下料过高,末设串简使石子集中,造成石子、砂浆离析; 4)混凝土末分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够; 5)模板缝隙不严密,水泥浆流失;

6)钢筋较密,使用石子粒径过大或坍落度过不;

7)基础、柱子、墙根部位末稍加间歇就继续灌上层混凝土。 1.3 麻面:

指混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。其产生的原因:

1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物末清理干净拆模板时混凝土表面