XX项目

基坑支护工程变形监测

技 术 方 案

总 经 理:

总 工 程 师:

\

审 定:

审 核:

项 目 负 责:

编 制:

Xx市勘察研究院有限公司

二○一○年七月

证书等级: 编号: 地址: 电话:

@

目 录

1工程概况 .............................................................................. 3 2施工监测遵循规范、监测目的及方案设计原则 .............................................. 3

监测技术方案设计依据 ............................................................... 3 设计基本原则 ....................................................................... 3 #

第三方监测目的 ................................................................... 5 监测重点及采取的措施 ............................................................... 5 3监测内容 .............................................................................. 6

、根据设计要求,监测内容如下表所示.................................................. 6 、监测频率 ......................................................................... 6 、监测控制值和警戒值 ............................................................... 6 4监测点埋设(具体位置见附图) .......................................................... 7

观测基准网的设置 .................................................................. 7 @

沉降观测点的埋设 ................................................................... 7 位移变形监测点 ..................................................................... 7 深层土体位移(测斜) ................................................................. 8 地下水位监测点 ..................................................................... 8 5观测方法与观测精度 .................................................................... 8

沉降基准网(水准网)观测 ........................................................... 8 沉降监测 .......................................................................... 10 平面位移监测 ..................................................................... 11 {

. 深层土体位移监测(测斜) .......................................................... 11 应力监测 .......................................................................... 11 地下水位监测 ..................................................................... 11 静力水准测量监测 .................................................................. 12 6主要监测仪器设备 ..................................................................... 13

沉降测量 .......................................................................... 13 平面位移测量 ...................................................................... 13 测斜设备 .......................................................................... 13 ;

测力设备 .......................................................................... 13 地下水位监测设备 .................................................................. 13 静力水准测量设备 .................................................................. 14 7资料整理与监测信息反馈 ............................................................... 14

资料整理 .......................................................................... 14 监测信息反馈 ...................................................................... 14 8监测人员配备 ......................................................................... 15 9沉降变形监测点位布置图 ............................................................... 16

)

XX项目基坑支护工程监测技术方案

?

1工程概况

拟建场地于位于宝安区沙井街道坣岗社区,新沙路南侧,地块呈梯形,总用地面积为10441m2,为商业服务业用地,拟建筑物设计高度100m,拟建物为30层,采用框架剪力墙结构或框架结构,设2层地下室,基坑总面积11000㎡,南北方向长约100m,东西方向长约80~120m,开挖深度约米。场地已沿用地红线砌砖围墙。

2施工监测遵循规范、监测目的及方案设计原则

监测技术方案设计依据

1、《工程测量规范》GB50026-2007。 2、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);

3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)。 4、 地铁监测的有关规定。

设计基本原则

采取地面与地下相结合的方法,在围护结构、支撑、立柱、坑边地面周边地表、建构筑物、等位置均匀布设监测点,形成一个立体的监测体系,以便系统地了解所有监测对象在整个施工过程中的位移、变形、受力等情况,起到科学指导施工、确保施工顺利进展的目的。

根据我公司多年从事监测工作方面的经验,主要有以下6条原则:

2.2.1、系统性原则

所设计的监测项目有机结合,并形成有效四维空间,测试的数据相互能进行校核;

运用、发挥系统功效对基坑进行全方位、立体监测,确保所测数据的准确、及时;

在施工过程中进行连续监测,确保数据的连续性; 利用系统功效减少监测点布设,节约成本。

2.2.2、可靠性原则

,

设计中采用的监测手段是已基本成熟的方法;

监测中使用的监测仪器、元件均通过计量监定且在有效期内; 在设计中对布设的测点进行保护设计。 2.2.3、与结构设计相结合原则

对结构设计中使用的关键参数进行监测,达到进一步优化设计的目的; 依据设计计算情况,确定围护体、支撑结构的报警值; 依据业主、设计单位提出的具体要求进行针对性布点。

2.2.4、关键部位优先、兼顾全面的原则

!

对围护体、支撑结构中相当敏感的区域加密测点数和项目,进行重点监测; 对勘察工程中发现地质变化起伏较大的位置,施工过程中有异常的部位进行重点监测;

除关键部位优先布设测点外,在系统性的基础上均匀布设监测点。 2.2.5、与施工相结合原则

结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施; 结合施工实际调整监测点的布设位置,尽量减少对施工质量的影响; 结合施工实际确定测试频率。

<

2.2.6、经济合理原则

监测方法的选择,在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、简单、有效的方法;

监测元件的选择,在确保可靠的基础上择优选择国产及进口之仪器设备; 监测点的数量,在确保全面、安全的前提下,合理利用监测点之间联系,减少测点数量,提高工作效率,降低成本。

第三方监测目的

为确保基坑自身稳定和安全,在基坑施工过程中,必须对基坑进行全面的监测监控。根据监测数据,了解基坑安全状态,判断支护设计是否合理,施工方法和工艺是否可行。同时检测周边建(构)筑区的变形安全,做到发现情况及时处理,针对基坑开挖及地下室施工过程中对基坑各支护结构及临近建(构)筑物安放不同监测元件,对其安全指标进行监测分析。

第三方监测单位在整个施工监测系统承担着对现场监测数据复核、汇总、整理、初步分析与数据传送的职责,在远程监控系统的监测工作中起了承上启下的作用。依据文件,实施第三方监测的目的具体体现在三个方面:

1、根据设计对监测的要求,有效监测和记录工程施工的变形受力状况,及时掌握工程的动态变化和趋势; `

2、全面客观的对在建工程的监测项目进行第三方监测,确保监测数据的真实性、准确性、有效性和及时性;

3、第三方监测对业主负责,所测数据能让业主全面客观的掌握工程的进展和变形状况。