好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压变配电设备及供电线路维护施工组织方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章、施工实施方法 1、施工技术资料的准备

(1)我公司根据本工程的情况,我们将编制各道工序作业指导书和技术交底文件,每道工序开工前编制出稿,经审核批准出版。

(2)中标后立即与甲方有关部门联系。落实我公司施工管理人员入场后的生活和办公条件,根据现场条件做出开工前的各项工作计划。

(3)选派部分施工人员提前到现场逐一落实现场情况,材料采购及存放位置、临时设施等问题,为开工创造条件。

(4)由公司抽调劳动态度好,有特种作业操作证,上岗作业证、技术全面,对该种类工程有一定施工经验的工人组建施工队伍,作好人员分工准备。

(5)组织施工人员认真学习有关专业技术规范及安全技术规范,制定科学合理的施工方案,备齐本工程所需的施工记录,质检记录,隐蔽工程记录,中间交接记录,气象记录等表格,作好技术准备。

(6)在施工过程中,必须配备施工经验丰富、责任心强、质量、安全的监督有关专人负责。

(7)准备好施工过程中各种检测仪器、检查仪器是否正常使用。 2、施工材料的准备:

(1)施工前应购置备齐所用的材料并检验材料的规格,性能是否符合施工操作要求。材料购置时要附带合格证书,质检报告等有关技术资料,材料存放时,应注意防潮、防雨措施,材料存放应置于通风,干燥的地方,如置于室外下面应设隔潮层,外面应用帆布或彩条布遮盖起来。以免受潮、受雨水淋,影响材料的质量及性能。

(2)施工涂料必须有出厂合格证和检验资料。本公司现场安排质检人员按照国家有关标准及厂方检验资料进行抽检并写出抽检报告,不合格产品不准使用。

(3)凡是用于重要结构、部位的材料,使用时必须仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误,是否适合工程特点和满足设计要求。 3、施工场地的准备:

(1)我公司中标后,在施工前考察变电站以及线路的位置确定临时设施位置。 (2)在进驻现场后依靠当地政府的大力支持取得当地有关部门和群众的理解和支持,使此项工作得以顺利进行。 4、施工方法

(1)变压器设备故障抢修

①填写事故抢修单:由抢修班组工作负责人或技术人员填写“电力线路事故应急抢修单”。 ②准备材料、工器具:

a、材料:根据掌握的故障情况,准备所需的材料,如绝缘导线、保险丝(片)、设备线夹等。 b、工器具:

ⅰ、停电操作工具:绝缘杆、验电器、接地线、标示牌等。 ⅱ、登高工具:脚扣或踩板、安全帽、安全带等。 ⅲ、防护用具:绝缘鞋、手套等。

ⅳ、个人五小工具:电工钳、扳手、螺丝刀、小榔头、小绳等。 ⅴ、其他工具:钢锯等。 ③查找故障:

抢修班组到达现场后,查明故障点,确定处理方案,明确危险点及防范措施。 a、防触电伤害:抢修人员与带电部位保持米以上安全距离,并设专人监护。 b、防高空坠落:高空作业一定系好安全带,如用梯子,应采取防滑措施。 ④布置安全措施许可工作:

a、抢修班组工作负责人检查核对变压器台区名称,确认无误后,通知抢修班组工作许可人停电、验电、挂接地线和标示牌。

b、由抢修班组工作许可人操作、工作负责人监护:

ⅰ、先拉开低压断路器(刀闸),再拉开高压开关(丝具),摘下熔丝管。

ⅱ、在丝具下引线上验电、挂接地线和标示牌;在低压断路器上端验电、挂接地线。 ⅲ、工作许可人向工作负责人下达许可工作命令。 ⑤宣读事故抢修单:

由抢修班组工作负责人宣读“电力线路事故应急抢修单”明确抢修内容,明确保留带电部位和其他安全注意事项,明确专责监护人的监护范围和被监护人及其安全责任。 ⑥处理故障:

故障消除后,工作负责人检查确认无误后,通知许可人拆除安全措施,恢复送电,如系变压器被烧毁或现场不能处理的故障时,应更换变压器,其方法按更换变压器的方法进行更换。

⑦工作终结与恢复送电:

工作许可人在工作负责人的监护下拆除安全措施,依次拆除高、低压侧接地线和标示牌,依次合上高压丝具、低压刀闸。 ⑧资料归档:

总结工作经验,完善整理移交资料。 (2)高(低)压配电设备、线路故障抢修 ①填写事故抢修单:

由事故抢修班组工作负责人或技术人员填写“电力线路事故应急抢修单”(如故障原因不明确,待巡查明确后填写事故抢修单)。 ②召开班前会:

a、事故抢修班组工作负责人召开抢修人员、线路运行人员参加的班前会,由线路运行人员介绍故障情况(线路名称、故障地段、故障性质等)。

b、抢修班组工作负责人根据故障性质向抢修人员交代安全措施和技术措施,交待危险点及控制措施。一般常见的危险点及控制措施是:

ⅰ、防触电伤害:A.故障线路应停电、验电、挂接地线和标示牌;B.其他带电线路危及抢修安全时应停电;C.严防误登、误操作,控制措施:登杆前核对线路双重名称及杆号,确认无误后方可登杆,设专人监护以防误登、误操作;D.严防返送电源和感应电,控制措施:拉开有可能返送电的线路开关或丝具,并挂接地线,在有可能产生感应电的地段加挂接地线或使用个人保安线。

ⅱ、防高空坠落:控制措施:A、作业人员登杆前,检查登杆工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;B、作业人员登杆时做到:“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全皮带系牢靠”;C.安全带应系在牢固可靠的构件上,如转换工作位置时,应重新系好安全带。

ⅲ、防高空坠物伤人:控制措施:A.地勤人员尽量避免停留在杆下;B.地勤人员戴好安全帽;C.工具材料用绳索传递,尽量避免高空坠物;D.操作跌落丝具时,操作人员应选好操作位置,防止丝具管跌落伤人。

ⅳ、防电杆倾倒伤人:控制措施:作业人员登杆前,观测估算电杆埋深及裂纹情况,确认稳固后方可登杆作业,必要时打临时拉线。

c、交代工作任务,进行人员分工,明确专责监护人的监护范围和被监护人及其安全责任等。

③准备材料工器具:

a、材料:根据故障性质和情况准备材料。

ⅰ、断导线时,准备同型号导线、压接管及辅材、铝包带、扎线等。 ⅱ、倒杆(断杆)时,准备电杆(铁件、绝缘子等备用)。 ⅲ、设备或绝缘子损坏时,准备同型号设备或绝缘子。 ⅳ、接点烧坏时,准备设备线夹、绝缘导线、接线螺丝等。 b、工器具:根据抢修工作需要准备工器具,常用工器具如下;

ⅰ、停电操作工具:绝缘杆、验电器、高压发生器、接地线、绝缘手套、绝缘靴子、标示牌等。

ⅱ、登高工具:脚扣或踩板、安全帽、安全带等。 ⅲ、防护工具:个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 ⅳ、个人五小工具:电工钳、扳手、螺丝刀、小榔头、小绳等。 ⅴ、其他工具和牵引工具视其需要而确定。 ④出发前检查:

出发前由工作负责人检查:

a、检查人员:检查人数及人员精神状态和身体状况。

b、检查所带材料是否规格型号正确、质量合格、数量满足需要。 c、检查所带工器具是否质量合格、安全可靠、数量满足需要。 d、检查交通工具是否良好,行车证照是否齐全。 ⑤停电操作与许可工作: a、馈路停电:

ⅰ、由变电站值班员根据调度命令或停电申请内容进行馈路停电操作,(此操作必须填用“变电站倒闸操作票”,并按操作票所列程序进行操作)并做好接地等安全措施。

ⅱ、线路运行部门或抢修班组停复电联系人(现场工作许可人)接到调度或变电站许可(第一次许可)工作的命令后,负责组织现场停电操作并做好安全措施,操作前负责核对线路双重名称及杆号,确认无误后,方可进行停电操作。以下操作按规定须用操作票时,应填用“电力线路倒闸操作票”,并按操作票所列程序进行操作。A.断开需要现场操作的线路各端(含分支线)开关、刀闸或丝具;B.断开危及线路停电作业,且不能采取相应措施的交叉跨越、平行或接近和同杆(塔)架设线路(包括外单位和用户线路)的开关、刀闸或丝具;C.断开有可能返回低压电源和其他延伸至抢修现场的低压线路电源开关。D.在上述线路各端已断开的开关或刀闸的操作机构上应加锁;三相丝具的熔丝管应取下;并在上述开关、刀闸或

丝具的操作机构醒目位置悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”的标示牌。

E.在线路各端(包括无断开点且有可能返送电的支线上)应逐一验电、挂接地线,在有可能产生感应电的线路上加挂接地线。上述停电、验电、挂接地线等安全措施完成后,现场工作许可人方可向工作负责人下达许可(第二次许可)工作的命令。 b、线路部分停电或支线停电:

由线路运行部门或抢修班组停复电联系人(现场工作许可人)负责组织现场停电操作并做好安全措施,操作前负责核对线路名称及杆号,确认无误后,方可进行停电操作。以下操作按规定须用操作票时,应填用“电力线路倒闸操作票”,并按操作票所列程序进行操作。 ⅰ、先断开电源侧开关、刀闸或丝具,再断开需要现场操作的线路各端(含分支线)开关、刀闸或丝具;

ⅱ、断开危及线路停电作业,且不能采取相应措施的交叉跨越、平行或接近和同杆(塔)架设线路(包括外单位和用户线路)的开关、刀闸或丝具;

ⅲ、断开有可能返回低压电源和其他延伸至抢修现场的低压线路电源开关。

ⅳ、在上述线路各端已断开的开关或刀闸的操作机构上应加锁;三相丝具的熔丝管应取下;并在上述开关、刀闸或丝具的操作机构醒目位置悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”的标示牌。

ⅴ、在线路各端(包括无断开点且有可能返送电的支线上)应逐一验电、挂接地线,在有可能产生感应电的线路上加挂接地线。

上述停电、验电、挂接地线等安全措施完成后,现场工作许可人方可向工作负责人下达许可工作的命令。

c、工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将工作班组名称、数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务等记入记录薄内。

d、许可开始工作的命令,应由工作许可人亲自下达给工作负责人。电话下达时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误;当面下达时,工作许可人和工作负责人都应在“电力线路事故应急抢修单”上记录许可时间,并签名(如现场工作许可人不直接参与监护或操作,而由他人监护和操作时,现场工作许可人必须在现场亲自目睹操作全过程,并确认操作结果)。

⑥宣读“电力线路事故应急抢修单”:

由抢修工作负责人宣读“电力线路事故应急抢修单”,明确工作地点和抢修内容,明确保留带电部位和其他安全注意事项。

高低压变配电设备及供电线路维护施工组织方案 - 图文

第一章、施工实施方法1、施工技术资料的准备(1)我公司根据本工程的情况,我们将编制各道工序作业指导书和技术交底文件,每道工序开工前编制出稿,经审核批准出版。(2)中标后立即与甲方有关部门联系。落实我公司施工管理人员入场后的生活和办公条件,根据现场条件做出开工前的各项工作计划。(3)选派部分施工人员提前到现场逐一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9fmsr8tyf503ypi6bk157e16g2f4sy00oq7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享