好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输电工程基础作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1 工程概况 ................................................. 1 2 编制说明 ................................................. 3 3 基础材料运输装卸及保管 ................................... 5 4 基础材料 ................................................. 7 5 线路复测及基础分坑 ...................................... 13 6 土石方施工 .............................................. 21 7 现场浇筑混凝土基础施工 .................................. 49 8 接地装置施工 ............................................ 68 9 施工安全保证措施 ........................................ 75 10 工程质量保证措施 ....................................... 79 11 文明施工与环境保护 ..................................... 81

1 工程概况

1.1 工程概况

线路路径长度 139.619km,沿线海拔为 1540-2260m,全线共有铁塔基础 258 基,其中直线塔 231 基,耐张塔 27 基,不含 N3619 号塔。N3351 号塔小号侧耐张串及导地线归上一标段实施,铁塔、基础、接地装置、跳线、跳线串、大号侧耐张串及导地线归本标段实施。N3619 号塔小号侧耐张串及导地线归本标段实施,铁塔、基础、接地装置、跳线、跳线串、大号侧耐张串及导地线归下一标段实施。本标段 N3386-N3394、N3487 共 10 个杆号为空号。

标段基本设计风速分别为 31m/s 、32m/s、33m/s,设计覆冰为 10mm。导线山地段(N3351-N3371)采用 8×JL1/G3A-1250/100 钢芯铝绞线,其余段导线为 8×JL1/G3A-1250/70 钢芯铝绞线,分裂间距 550mm;地线型号一根为 LBGJ-240-20AC 铝包钢绞线,一根为OPGW-240 光缆。杆塔采用自立式角钢塔。

本标段基础主要采用挖孔基础、直柱式基础和岩石锚杆基础等型式,挖孔基础设置一定长度的混凝土护壁(配筋)。部分基础柱顶设偏心(地脚螺栓偏心), 同时部分基础采用高低腿塔配合减腿及不等高基础的型式。本标段全线路 258 基基础均需要进行防腐施工。

工程基本信息见表 1-1、工程基础信息见表 1-2:

工程基本信息一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 内 容 表 1-1

工程名称 A-B±1100 千伏特高压直流输电线路工程(甘 5 标段) 杆塔参数 N3351-N3619,共计 258 基,直线 231 基、耐张 27 基 线路长度 直流线路 139.619km 建设地点 甘肃省张掖市、金昌市境内 基础型式 直柱板式、挖孔基础、锚杆等基础型式 导线规格 8×JL1/G3A-1250/100、8×JL1/G3A-1250/70 钢芯铝绞线 地线规格 LBGJ-240-20AC 铝包钢绞线、OPGW-240 光缆

第1页

工程基础信息一览表

表 1-2

规格 角钢塔 角钢塔 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 耐张塔 直线塔 直柱板式 挖孔基础 锚杆基础 柱顶偏心 基础防腐 基数 27 231 5 252.5 0.5 202 258 14 HCPE C35 C30 8 混凝土 244 9 接地 204 8 46 Φ12 镀锌圆钢 镀锌钢+模块 柔性石墨

1.2 地形、地质条件

线路地形以平地和低山丘陵为主,沿线地形主要为山前冲洪积扇、山前冲洪积平原,沿线海拔 1540-2260m,其中平地占 19.36%(线路长度 10.064km),丘陵占 73.4%(线路长度 102.529km),一般山地占 7.24%(线路长度 7.2km)。地质情况分布其中普通土占 15.15%,松砂石占 78.48%,岩石占 6.37%。本线本工程所处地区交通道路较多,便于施工物资的运输,沿线平地占 100%,几乎不需修筑小运路,因此在施工中道路和交通运输比较方便。

第2页

2 编制说明

2.1 编制目的及适用范围

本《基础通用作业指导书》针对于本标段各类型基础的通用部分制定,对于基坑超过 5m 的直柱板式基础、挖孔超过 10m 的基础、锚杆基础、爆破施工、索道运输等均制定了相应的专项施工方案。本《基础通用作业指导书》适用于(甘 5 标段)基础施工部分。 2.2 编制依据

2.2.1 工程承包合同及其要求

2.2.2 设计图纸文件及设计变更,工程会议有关文件、监理文件及洽商记录。 2.2.3 3《 国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号);

2.2.4 《±800kV 架空送电线路施工及验收规范》(Q/GDW 1225-2014); 2.2.5 ±800kV 架空送电线路施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1226-2014); 2.2.6 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》(GB 50224-2010);

2.2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-2013); 2.2.8 《防腐蚀涂层涂装技术规范》(HG/T 4077-2009)

2.2.9 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 2.2.10 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2015); 2.2.11 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006); 2.2.12 《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007);

2.2.13 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011); 2.2.14 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJT98-2010); 2.2.15 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012); 2.2.16 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 2.2.17 《组合钢模板技术规范》(GB 50214-2013); 2.2.18《工程测量规范》(GB50026-2007);

2.2.19 《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); 2.2.20 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011);

2.2.21 《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008);

第3页

2.2.22 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007); 2.2.23 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.2.24 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG163-2004);

2.2.25 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006); 2.2.26 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012;

2.2.27 《普通螺纹粗糙精度、优选系列的极限尺寸》(GB/T 9146-2003);

2.2.28《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012);

2.2.29 《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》

国网(基建/3)176-2015);

2.2.30 《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》(国网(基建/3)182-2015); 2.2.31 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建

/2)187-2015);

2.2.32 《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015); 2.2.33 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质

量[2010]19 号);

2.2.34 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/2)186-2015); 2.2.35 《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015); 2.2.36 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008);

第4页

输电工程基础作业指导书

目录1工程概况.................................................12编制说明.................................................33基础材料运输装卸及保管...................................54基础材料.........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9fl0n8cvmz1xep036fj71ujtp7zqyg019m9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享