容
锌。
****公司三、作业条件:一、材料要求:二、 主要机具:地下室及标准层
内
底
交
交底部位
工程名称
施工单位
(2)、保护管已预埋。(1)、支架安装完毕。 (3)、土建抹灰完毕。
3.1、接地体作业条件:
(1)、按设计位置清理好场地。
3.4、均压环安装作业条件:
(2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 (1)、接地体与引下线必须做完。
3.3、防雷引下线暗敷设作业条件:
3.5、避雷带与避雷网安装作业条件:
2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。
分部工程
(4)、各种支架、圆钢、扁钢、已经运到现场。
3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。
工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。3.2、接地干线作业条件:(本工程只限于地下一层配电室内) (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。
(1)、土建楼层暗梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。
(1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。
1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热镀
(3)、具备调直场地和垂直运输条件。
电气防雷接地工程技术交底
1
日 期
**年**月**日
建筑电气
(室内电气系统工程)
容
**
内
底
交
交底部位
工程名称
施工单位
边焊接。
**公司四、操作工艺: 4.1 工艺流程:
地下室及标准层并用40×4镀锌扁钢与板下的接地极搭接好。
4.2、接地体安装: 4.2.1自然接地体:
4.2.2搭接点要求:
玻璃丝布一道。
200mm、150mm,双面焊。
分部工程
电气防雷接地工程技术交底
本工程接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。
接地体→接地干线→引下线暗敷→ 避雷带.→均压环
下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。
4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为
等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,
钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有
纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆
接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺
用柱内两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),
的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊
柱内主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪
采用底板钢筋做接地体:将独立主桩基础底板钢筋电气贯通,再与底
4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。
4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱
2
日 期
**年**月**日
建筑电气
(室内电气系统工程)
容
一道。
**
内
底
交
交底部位
工程名称
施工单位
端子箱。4.3接地干线
**公司地下室及标准层4.4、引下线敷设:
长为6mm。
各留50mm不刷漆。
筒进行跨接。
4.6、均压环敷设:
水平距离为1米,转弯为0.3米。
4.7、避雷网、带敷设:4.3.2、干线埋地敷设要求:
4.3.1、干线沿墙敷设要求:
采用(40×4)镀锌扁钢沿墙、埋地敷设。
分部工程
4.3.1.5、支持件采用40×4镀锌扁钢。
采用焊接方式,焊接处进行防腐处理:防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布
800mm。结构期间:预留好测试扁钢,装修期间:配合外装修,安装好测试
土建楼层暗梁敷设时,配合此项工作。
电气防雷接地工程技术交底
4.3.1.3、接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内。
本工程接地干线只存于变配电室内,没有室外接地干线。接地干线均
4.5、测试点位置按设计的位置及数量敷设,测试点高度距室外地坪
4.3.2.1、扁钢敷设必须顺直,不允许出现扭曲、急弯等现象。连接点
4.3.1.4、接地干线表面涂黄绿两种颜色条形漆,预留接地端子孔两边
4.3.1.2、接地干线敷设要平直,水平度及垂直度允许偏差2/1000,全
4.3.1.1、接地干线距变配电室内地坪300mm,距墙面20 mm;支持件的
利用柱子主筋作防雷引下线,用2根对角主筋,并将钢筋的连接套
3
日 期
**年**月**日
建筑电气
(室内电气系统工程)
容
6mm。
**
内
底
交
交底部位
工程名称
施工单位
设计要求。
**公司 4.8.1避雷线
五、质量标准:
格尺寸和弯曲半 距转角中心300mm。
4.7.1避雷网敷设地下室及标准层
雷线与支架的固定方式采用卡接。
4.8.2支架安装
4、搭接长度满足4.2.3要求。
4.8.2.1支架采用预加工好的支架。
2米检查段允许偏差3/1000,全长为6mm。
2、接地干线相连,严禁串联连接。
分部工程
电气防雷接地工程技术交底
本工程的避雷网采用暗敷设(在屋面做法内敷设),网格的大小为
4.8.2.3架要平直。水平度每2米检查段允许偏差3/1000,全长为
3、焊接、连接的焊缝平整、饱满无明显气孔,咬肉等缺陷。
的屋面突出物上敷设,并与所有的防雷引下线连接(连接处采用焊接),避
避雷带本体采用镀锌圆钢(φ12),分别在女儿墙、屋角、水箱间上等所有
10m×10m,并将所有的引下线与避雷网进行贯通。4.8避雷带敷设本工程的
4.8.2.2避雷线支架水平间距1米,各间距应均匀。转角处两边的支架
4.8.1.1避雷线要平直、牢固,不能由高低起伏和弯曲现象,平直度每
4.8.1.2避雷带弯曲处为90度,弯曲半径为圆钢直径的10倍(120mm)。5、避雷网及其支持件安装位置准确,固定牢固,防腐良好;避雷网规
1、材料的规格、质量符合设计要求,接地装置的接地电阻值必须符合
4
日 期
**年**月**日
建筑电气
(室内电气系统工程)
交底部位
工程名称
施工单位
**
和尺量检查。
许偏差。
**公司
八、安全措施:
六、成品保护:
防止触电事故;
地下室及标准层七、应注意的质量问题:
2、主筋错位应及时纠正。
3、焊接时注意清除四周易燃物。
将直线段校正平 直,不得超出允许偏差。
径正确;避雷网支持间距均匀。
2、电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。
7、扁钢不平直,要重新进行调整。
分部工程
理不干净等现象,就重新补焊,不允许出现上述缺陷。
8、接地端子漏垫弹簧垫,要及时补齐。
5、卡子螺丝松动,要及时将螺丝拧紧。
电气防雷接地工程技术交底
6、钢门窗、铁栏杆等接地引线遗漏,要及时补上。
2、电焊机必须设置防护罩;操作时戴好消防器材并设专人监护。
1、不得随便移动已绑扎好的结构钢筋,不要踩坏绑扎好的钢筋。
检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录
4、避雷线不平直、超出允许偏差,调整后要横平竖直,不得超出允
1、圆钢、扁钢的焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及处
3、操作高度超过2米,必须系好安全带,并将卡环扣在安全牢固处。
1、使用电钻、台钻、电焊机、切割机必须接地良好,并带好绝缘手套
3、支架间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,
5
日 期
**年**月**日
建筑电气
(室内电气系统工程)