项 材质 8 目 杆件变形严重的扣 10分 局部开焊的扣10分 杆件锈蚀未刷防锈漆的扣 5分 10 何载 9 施工何载超过规疋的扣 10分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣 不设置上下专用通道的扣 10分 通道设置不符合要求的扣 5分 5分 10 通道 10 小计 10 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 2?保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》
40分,检查评分表计零分。
(表3.0.1 )后得分=10X该表检查项目实得分数合计十
100。
序 号 检查项目 扣分标准 应得 分扣减 分实得 分数 数 数 备注 1 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书扣 施工方案未经审批,扣 10分 施工方案措施不具体、指导性差,扣 10分 10 5分 架体制作与组装不符合设计要求,扣 2 制作组装 悬挂点无设计或设计不合理,扣 17~20分 15分 20 20分 悬挂点部件制作或埋设不合设计要求,扣 悬挂点间距超过 2m每有一处,扣 20分 保 3 证 项 材质 材质不符合设计要求,杆件严重变形、局部开焊,扣 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆,扣 4~6分 10分 10 目 4 脚手板 脚手板铺设不满、不牢的扣 8分 脚手板材质不符合要求的扣 6分 每有一处探头板的扣 8分 10 脚手架进场无验收手续,扣 5 交底与验收 10分 8分 6分 10 第一次使用前未经何载试验,扣 每次使用前未经检查验收或资料不全,扣 无交底记录,扣 5分 小计
60
7 何载 施工荷载超过1KN的扣5分 每跨(不大于2m超过2人作业的扣10分 10 8 般 项 9 架体防护 施工层外侧未设置 1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣 12~15分 脚手架底部封闭不严密,扣 10分 10 目 安装人员 安装脚手架人员未经专业培训,扣 安装人员未系安全带。扣 10分 10分 10 小计 40 检查项目合计 100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。 2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 3?保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足
40分,检查评分表计零分。
(表3.0.1 )后得分=10X该表检查项目实得分数合计十
100。
4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》
序 号 检查项目 扣分标准 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批,扣 施工方案不具体、指导性差,扣 5分 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格,扣 吊篮组装不符合设计要求,扣 7~10分 电动(手板)葫芦使用非合格产品,扣 吊篮使用前未经荷载试验,扣 10分 10分 10分 10分 应得 分扣减 分数 数 实得 分数 备注 1 施工方案 10 2 制作组装 10 3 保 证 安全装置 升降葫芦无保险卡或失效的扣 20分 升降吊篮无保险绳或失效的扣 20分 无吊钩保险的扣8分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上 扣17~20分 20 脚手板铺设不满、不牢,扣 5分 4 项 目 脚手板 脚手板材质不合要求,扣 5分 每有一处探头板,扣2分 5 5 升降操作 操作升降的人员不固定或未经培训,扣 10分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留,扣 10分 两片吊篮连在一起冋时升降无冋步装置或虽有但达不到冋步的 扣10分 每次提升后未经验收上人作业的扣 提升及作业未经交底的扣 5分 5分 10 6 交底 与验收 5
小计 60