房屋、排架结构垂直运输采用吊车和自升式提升架。 9.5.3 砼浇筑

⑴ 为避免拌和物浇筑时发生离析,其自由下落高度不超过2m,否则使用滑槽或串筒。分层浇筑时,串筒或滑槽离浇筑面的高度控制在1m以内,以避免溅起的水泥浆污染模板。当模板溅有水泥浆时,派专人及时清除。

⑵ 当浇筑厚度大于50cm时,为保证振捣密实,分层浇灌、分层捣实,并在下层拌合物凝固之前,将上层拌合物浇灌和振捣密实,其浇筑厚度不大于振捣棒作用部分长度的1.25倍。由于本工程砼主要为二级配,采用大功率(2.2KW)振捣器。

⑶ 浇筑砼的最长间歇时间按所用水泥品种及砼凝结条件确定,不超过下表:

砼浇筑的最长间歇时间要求表 表9-3

允许间隔时间(min) 砼浇筑时气温(℃) 普通硅酸盐水泥 20~30 10~20 5~10 90 135 195 矿渣硅酸盐水泥及 火山灰硅酸盐水泥 120 180 — (本表包括砼的运输和浇筑时间,未包括特殊施工所采取的措施。) ⑷ 砼的振捣按下列规定执行。

① 振捣方式与砼面垂直或斜向振捣,振捣器插入下层砼10cm左右。

② 振动棒的排列按行列式或交错式排列。振捣时间每一插点的振捣时间为20~30秒,并且不出现气泡为止,对于拌合物不能直接到达的边、角等部位,采用人工平仓,严禁采用振动器平仓。对于振动后砼表面出现的泌水,可用人工清除。

9.5.4砼的养护

在平均气温高于+5℃条件下,用适当的材料把砼覆盖并适当浇水,使砼在规定时间内有足够的湿润状态,符合下列规定:

⑴ 开始养护时间:由温度决定,当最高气温低于25℃时,浇捣完毕12小时内加盖浇水养护。当最高气温高于25℃时,浇捣完毕6小时内加盖浇水养护。

⑵ 浇水养护时间的长短

对于普通水泥或矿渣水泥拌制的砼,不少于7昼夜。对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼,不少于14昼夜。

⑶ 浇水次数

27

能保持足够的湿润状态,养护初期水泥水化作用较快,浇水次数要多。气温高时,也增加浇水次数。

浇水次数表 表9-4

气温 每天浇水次数 A 2 10℃ B 3 A 4 20℃ B 6 A 6 30℃ B 9 A 8 40℃ B 12 说明:①A为在阴影下,B为日光照射下;②气温系指当日中午的标准气温。

⑷ 覆盖材料

大面积结构可采用塑料薄膜覆盖,小面积结构,可用草帘覆盖养护。

覆盖材料表 表9-5

最少遮盖天数(d) 水泥品种 10℃ 普通硅酸盐水泥 矿渣水泥 7 7 20℃ 7 7 30℃ 10 10 40℃ 10 10 ⑸ 砼养护至强度达到3.5Mpa以上,方准在其上行人或组织下一工序的施工。

9.6 大坝除险加固工程

大坝除险加固工程主要施工内容包括:坝顶改造、上下游坝坡除险加固工程。 9.6.1 坝体与坝基防渗加固、坝顶改造施工

坝顶改造主要施工内容:泥结石路面、坝顶土方平整、C20预制砼路缘石。 坝体与坝基防渗加固主要施工内容:复合土工膜、帷幕灌浆钻孔、帷幕灌浆等 9.6.1.1 泥结石路面 1、施工准备 (1)材料

泥结石主要由碎石、泥土组成。采用质地坚韧、耐磨、轧碎花岗岩或石灰石,碎石应呈多棱角块体;泥浆按水土0.8:1 1:1(体积比)进行拌制。

泥结碎石所用的石料应符合设计要求;长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有较高的粘性, 塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

(2)机具

翻斗车、汽车或其他运输车辆按计划直接卸人路床,推土机或人工摊铺,洒水车,

28

压路机,其他夯实机具。

(3)作业条件

路床已全部完成并经验收合格,保持现场运输、机械调转作业方便,各种测桩齐备、牢固、不影响各工序施工。

(4)泥结石配合比

粘土用量一般不超过混合料总重的15%~18%。泥浆一般按水与土为0.8∶1至1∶1的体积比进行拌和配置。如过稠,则灌不下去,泥浆要积在石层表面;如过稀,则宜流淌于石层底部,干后体积缩小,粘结力降低,均将影响路面的强度和稳定性。

2、泥结石路面施工 2.1施工流程

本标段泥结石路面施工程序如下:测量放样→布置料堆→摊铺碎石→稳压→浇灌泥浆→碾压→铺封层。

2.2施工方法 (1)堆料及摊铺

作业段划分:摊铺作业时间,每个流水段可按40-50m为一段,根据摊铺用料石量计算卸料车数。卸料后用推土机整平。碎石层虚铺厚度应为设计厚度乘以压实系数的松铺厚度,压实系数人工摊铺为1.25-1.30,机械摊铺为1.20-1.25,。应按机械配备情况确定每天的施工长度,可根据施工进度要求以8-10h为一班连续摊铺。

摊铺:碎石料卸料后,应及时推平。应最大限度使用推土机初平,路宽不能满足推土机操作宽度情况下,使用人工摊平。现场施工人员应根据放线标高及虚铺厚度,用白灰标出明显标志,为推土机指示推平高度,以便推土机按准确高度和横坡推平,为下一步稳压创造良好条件。

人工配合机械施工:施工时,设专人指挥卸料,要求布料均匀,布料量适当。布料过多或过少时,会造成推土机或人工工作量过大,延长工作时间。在路床表面洒水,洒水车应由专人指挥,应参照作业时的气候条件控制洒水量,以最佳含水量为标准调整现场洒水量。各类机械施工必须至始至终由专人指挥,不要多头指挥,各行其事。应配备足够的平整、修边人员,对机械不能修整到的边角部位进行修补,同时测量摊铺层的宽度、标高、坡度、平整度,保证摊铺面合格。

(2)稳压

稳压宜用压路机自两侧向路中慢速稳压两遍,使碎石各就各其位,穿插紧密,初步

29

形成平面。稳压两遍后即洒水,用水量约2-2.5kg/m2,以后随压随洒水花,用量约1kg/m2,保持石料湿润,减少摩阻力。

(3)灌泥浆

碎石层经稳压后,随即进行灌泥浆,灌浆时要浇灌得均匀,并且灌满碎石间的空隙。泥浆的表面应与碎石齐平,碎石的棱角应露出泥浆之上。灌浆时必须使泥浆灌到碎石层的底部,灌浆后一至二小时,当泥浆下沉,空隙中空气溢出后,在未干的碎石层表面上撒石屑嵌缝料,用以填塞碎石层表面的空隙。

(4)碾压

灌浆完成后,待路面表面已干但内部泥浆尚处于半湿状态时,应立即用压路机在路基全宽内进行压实,由两侧向中心碾压,先压路边二三遍后逐渐移向中心。从稳定到碾压全过程都应随压随洒水花效果较好。碾压至表面平整,无明显轮迹,压实密度大于或等于设计要求。碾压中局部有“弹软”现象,应立即停止碾压,待翻松晾干或处理后再压,若出现推移应适量洒水,整平压实。

(5)铺封层

碾压结束后,路表常会呈现骨料外露而周围缺少细料的麻面现象,在干燥地区路表容易出现松散。为了防止产生这种缺陷应加铺封面,其方法是在面层上浇洒粘土浆一层,用扫把扫匀后,随即铺盖石屑,扫匀后并用轻型压路机碾压3-4遍,即可开放交通。

(6)养护

经常对路面进行保养和维护,保持路面平整完好,路面整洁,横坡适度,对出现的问题及时分析和修补。

由于路面渗析力低,降雨极易形成路面径流,冲刷的泥砂淤积路边的排水边沟,而引起路面积水横溢,冲毁路基,影响道路使用寿命,因此应对路面适时进行养护,保持路面横向排水通畅。

9.6.1.2 C20预制砼路缘石 C20预制砼路缘石施工工艺: 1、模板加工制作

采用1000×250×200mm模具100套,模板采用钢模板,并经过磨床磨光。 2、砼浇砼注

拌制砼按已批准的配合比施工。对碎石砂的含水量每次施工前进行检测,砼拌制采用拌和站拌和,拌和时间不低于150秒。

30

浇筑前人工将砼装放在模板内,将顶面粗略收光抹平后再放上振动台振捣,利用5KW振动台振捣,振动时间控制到60-70秒之间。严格控制振捣时间,顶面采用木抹抹平,在浇筑过程中,还要随时跟踪检查,发现模板变型等,随时加固调整,并将混凝土重新振捣。拆模后采取上覆土工布洒水方法进行养生14天,洒水采用自动喷淋装置。待施工需要,用货车动送至施工现场。

3、运输

用货车运输到施工现场,装卸应注意平直码放,底部用木板垫平,避免砼构件损伤,卸车时注意轻放码堆,不得乱放影响下道工序施工,或让污染物污染路缘石预制块。

4、安装

按照现浇路缘石线型整齐排放在现浇路缘石上面。

路缘石排放平整,按路线形施工,不得有弯曲或波折,标高一致。应严格掌握线形的顺直,有高低不平现象的要进行清除。

5、注意事项:

(1)砌筑前量好位置后再安置,首先要选择路缘石,避免裂面破角,尺寸不规格及色泽偏差大的,一律不得使用。

(2)混凝土及砂浆拌制时,要严格按试验工程师所给配合比进行拌制,施工现场不得随意更改施工配合比。确保混凝土及砂浆质量符合设计要求。

(3)每天配置的砂浆及混凝土不得留余,路面上的残留砂浆及混凝土当天必须清理干净,保持路面平整干净。

(4)路缘石搬运安装时,注意安全,轻抬轻放,以免碰伤人。 9.6.1.3 帷幕灌浆 1.目的

用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙,形成阻水带,以减少渗流量或降低扬压力。 2.分类

按灌浆孔底部是否深入相对不透水岩层划分:深入的称封闭式帷幕;不深入的称悬挂式帷幕。按防渗帷幕的灌浆孔排数分为两排孔帷幕和多排孔帷幕。地质条件复杂且水头较高时,多采用3排以上的多排孔帷幕。

3.设计

设计工作内容主要有:①查清工程地质与水文地质情况;②进行现场灌浆试验,以确定灌浆方法、压力、孔距、排距、材料、质量标准与检查方法,并论证灌浆效果;③确定

31

【水库枢纽施组】水库除险加固工程施工组织设计(大坝防渗加固、护坡及坝顶改造、白蚁防治)

房屋、排架结构垂直运输采用吊车和自升式提升架。9.5.3砼浇筑⑴为避免拌和物浇筑时发生离析,其自由下落高度不超过2m,否则使用滑槽或串筒。分层浇筑时,串筒或滑槽离浇筑面的高度控制在1m以内,以避免溅起的水泥浆污染模板。当模板溅有水泥浆时,派专人及时清除。⑵当浇筑厚度大于50cm时,为保证振捣密实,分层浇灌、分层捣实,并在下层拌合物凝固之