施工现场临时用电安全检查验收记录表(一、二级配电用表)

工程名称 用电容量 序 号 验收 项目 验收内容 供电方式 进线截面 验收结果 允许 电之 外电高低压线路下方不允许施工,不允许搭设生活设施或作业棚,不 1 外电 防护 堆放材料及杂物、起重吊物及在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外 间要保持安全距离。达不到最小操作距离的, 增设屏障、遮拦、围栏或保护网, 并悬挂醒目的标志牌或迁移外电线路。 接地 与现场采用TN-S系统时,工作接地阻值不大于4Q,重复接地 不得少于3处且每处接接 零保 地阻值不大于 10QO PE线与N线分开,不得混接。 保护零线应使用绿/黄双色线。同一2 护系 统: 施工现场电气设备不允许一部分做保护接 零,另一部分采用保护接地。按规定作防雷接地,接地体、接地线、接地位置 正确。导线截面与色线应按方案及规范设置。 配电箱采用定型化产品,铁板厚度应大于 配电 配电两级保护”设置,开关箱做到 1.5mm。施工现场用电按 三级 ”,各级箱中漏 雨措施、 一机、一闸、一漏、一箱 3 箱开 关箱 电保护器应匹配,配电箱进岀线符合要求,电箱有门、有锁、有防 有责任人标识;配电箱布置场所道路通畅,有足够二人操作的空间,高度 1.3-1.5m,移动式电箱高度不低于 0.6m-1.5m。箱内配电装置隔离开头完好无 端子板接线。 破损,线路相色清楚,标识正确,回路清晰,多回路易采用 现场 照明 照明专用电路应按规定设置漏电保护器。手持照明灯及潮湿处使用安全电 4. 压,灯具金属外壳应按规范做接零保护,防火距离应满足要求。现场 照明导 线为橡皮绝缘电缆,严禁使用花线、 塑料铝芯线及破皮老化的电线; 室外照 明灯具高度能满足要求。 现场架空线路的导线、电杆、横担符合规范及设计要求,架空敷设时, 用 5 配电 线路 绝缘子固定,与地面的距离大于 4m,机动车道大于6m。电缆埋地数敷设深 度及做法符合规范要求,按规定使用五芯电缆。 箱内电器应按规定紧固在电气安装板上,不得歪、斜、松、动,箱内 电 6 电器 装置 器应完好,选型定值合理,标明用途,熔断器熔丝匹配,严禁用其他金属丝代 替熔丝 用电设备5台以上(5台或总容量50kW以上50kW)应编制有临时用电施工 组织施工 方案 设计,并经上级审批。 用电设备5台以上(5台或总容量50kW以上50kW) 应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批用电设备, 7 5台以下或总容量 50kW以下应编制有安全用电技术措施并经上级审批;临时用电施工组织设计 或安全用电技术措施针对性强,能指导施工; 有专项安全技术交底 有专项临时用电方案,方案中有计算书、用电平面图、系统图、电工 持 时用电 8 用电 档案 证上岗、有巡视检查记录、接地电阻测试记录、技术交底资料。应按临 组织设计要求实施总体布设。 验收 项目负责人: 安全员: 结论 技术负责人: 安装负责人: 注:现场临电布置完毕,投入使用之前检查一次,本次检查后,每季度做一次检查记录,直至工程完工。

天泰建筑塔吊升降机安拆验收流程

资料员 安全员 项目技术 负责人 安装单位 项目经理 设备租赁 安全部 总工 设备 安装 安装 部分

天泰建筑塔式起重机安装验收表

工程名称 工程地点 施工单位 分包单位 租赁单位 进场时间 安装单位 安装时间 设备名称 规格型号 出厂编号 备案登记编号 初装高度 使用总高度 验收部 位 序 号 验收要求 验收结果 基础 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 基础隐蔽工程验收资料齐全,并签字验收,提供钎探报告 应对操作人员进行安全技术交底 应有排水设施基础无裂纹平整度符合要求 不应有明显变形脱焊和开裂外形整洁 螺栓连接安装准确紧固可靠不得有松动 塔身垂直度允许偏差为其咼度的 4/1000 钢结构 地脚螺栓是否双母,螺栓应符合安装要求(螺栓丝应外漏 各联接螺栓销轴紧固牢固,护栏牢固可靠 2-3丝) 安全防护装置安装齐全, 高压电毗邻建筑物群塔作业与在建工程的安全距离应符合要求 绳卡固接时其数里应不少于 距是钢丝绳直径的 钢丝绳应有产品质量合格证 3处,且要卡出安全弯 钢丝绳绳卡滑鞍面放在受力绳的一侧、绳卡必须于钢丝绳的直径匹配 (绳卡间12 13 14 15 16 6-7倍) 安 全 装 置 塔吊最大起重量是否符合要求 力矩限制器灵敏可靠(是否吊物调试 起重量限制器灵敏可靠(是否吊物调试) 17 18 19 变蝠小车行程限位器灵敏可靠 回转限制器灵敏可靠 高度限制器灵敏可靠

20 吊钩卷筒保险装置完整可靠

21 22 23 24 25 26 27 28 29 电 气 小车断绳保护器是否灵敏可靠 塔吊高度超过50米安装风速仪 塔吊超过30米应安装防碰撞警示灯(障碍灯) 多台塔吊冋时作业时水平距离和高度距离应符合要求 操作室内应设绝缘措施和防火措施(应铺绝缘皮,放置火火器) 应设装用开关箱 仪表照明报警系统是否完好可靠 控制按钮,操纵手柄,紧急停止按钮开关应灵敏可靠 电气各安全保护装置安全可靠,保护接零是否正确可靠 30 31 塔吊主电缆是否应绝缘子固定 荷载、限载标志牌、操作规程牌、验收牌是否齐全 标 识 rF.rrt 32 33 34 操作室内应张贴操作规程、塔机曲线图、线路图等 牌 十不吊标志牌备案登记铭牌 备案登记铭牌 验收 结论 公司安全部 (分验收单 位签字 年 月曰 公司安 全科) 租赁单位 分包单位 安装单位 操作司机 项目部 年 月年 月 日 年 月曰 年 月曰 年 月曰

天泰建筑施工升降安装验收表

要出要求吊笼顶立应有护栏高度不低于米口 字忆 装间地笼部和对口占米栏囿栏高度王围 质合证品量格安 i\1 纟

安时 m 胡告 螺怜销一为、不得松笏车由求验要收 一 停层点在外 绳卡血安全弯的 m 6 序号 - otB& 2 3. 4 5 7 围 栏 防 护 9 8 JL 2 一旦 即绳于卡缶直钢滑径竺-7 制动统是否灵敏可靠 1 #, 验3 备记号登编且卡 14 制动度 初 钢结构基础 钢丝绳