材料消耗暂行规定

一 . 材料消耗定额

1. 铝复合板(滚涂铝单板、蜂窝板的损耗参照此执行) 铝复合板在设计、加工、

运输及安装等环节的损耗不得超过工程量的 2% 且不得超过 200m2 国产铝复合板设计部门提料时余量不得超过用量的 1%且余量总额不得超 过 50 平方米。

进口的铝复合板设计部门提料时余量不得超过工程用量的 2%且余量总额 不得超过 200 平方米 2. 石材

石材在运输过程中损耗不得超过工程用量的 1%,且破损石材的面积不得 超过 50 平方米

设计部门提料时不加余量。 3. 喷涂铝单板

喷涂铝单板在工程的运作过程中损耗不得超过工程用量的 0.5%,且破损 面积不得超过 30 平方米 设计部门提料时不加余量

4. 玻璃 玻璃在粘接副框、运输、安装过程中的损耗不得超过 4% 定购国产产品

玻璃时,设计部提料不加余量 对于通过供应商定购进口玻璃并委托其进行深加工时,设计部提料时不 加余量,但供应部应在订货合同中明确加工破损已在成品玻璃单价中,

并要求供货商定购原片玻璃时应包含有运输、安装破损的余量 对于我公司自

行采购玻璃原片,并组织进行玻璃深加工时,设计部提料 根据实际情况考虑 4%~6%的损耗余量

5、铝型材

关于型材定尺生产的规定

1) 2)

所有竖框型材应定尺采购

横框、副框、扣板等型材批量在 50支以上,用 6米规格套裁利 用率不足 95%的应定尺提料,定尺规格级差在 300 毫米以上 3)

对于角片、插芯、分段设置的副框等可按 6 米提料 关于型材提料

长度的确定

1) 2) 3)

框架幕墙的竖框定尺长度按实际下料长度增加 50 毫米 单元幕墙的竖框定尺长度按实际下料长度增加 100 毫米 所有幕墙的横框、扣板、翻窗边框、扇框等型材定尺长度按套 裁输入长度增加 100 毫米 4) 5)

型材提料时要考虑下料时料缝的大小及必要时去除端头 弯弧型材提料时,对于每根型材两端应留出 200 毫米夹紧位置 (分段与整根弯弧对提料数量有影响)

型材提料的数值余量

1) 对于每种定尺型材可选择定尺长度最长者,按增加 1% 的余量计算,且余量不得超过 10 支

2) 对于每种非定尺型材可按总延长米增加 2%~3%的余量,换算成整 支

数,余量不得超过 10 支 .

6.

胶类 双组份结构胶按体积计算用量、粘接副框等作业的损耗按 8%记取 单组份密封胶按支数计算用量,对宽度为 16毫米的胶缝, 300毫升包装的 耐侯硅酮密封胶每支可打 2.15 米, 310毫升包装每支可打约 2.23 米;对宽 度为 15毫米的胶缝,300 毫升包装的耐侯硅酮密封胶每支可打 2.35米,310 毫升包装每支可打约 2.45 米。上述经验数据已包含余量,提定额时不再加 余量 .12mm 的胶缝 592ml 的密封胶每支可打 5.66 米, 10mm 胶缝 592ml 的密封胶每支可打 6.79 米。 针对特殊结构在使用胶时,由设计员明确胶的用量,经主管领导批准,严 格执行。

对石材幕墙使用的云石胶,现场的粘接作业允许有 7. 标准件

小型标准紧固件 (自攻钉、 M6 规格以下螺钉、螺母及各种垫圈等)车间使 用按 1%余量,但不超过 50 件,现场工地使用按 2%余量,但不超过 300 件 大型标准紧固件(M8以上标准螺栓、双头螺柱、螺钉、膨胀螺栓)方垫片、 尼龙垫片等的余量为 1%,但每种不超过 50 件 8. 其他附件

圆泡沫棒、单双面胶泡沫条、各种橡胶条的余量为 2%,但不超过 200 米 酒精定额为 20平方米 /公斤,玻璃清洗剂 50平方米 /升(现场部分由安装队 负责)

抹布定额: 10 平方米 /块(现场部分由安装队负责)

焊条的定额:一根? 3.2X 350伽焊条焊60伽长的焊缝,焊脚高6伽,31 根血,5 kg/包。一根? 4X400 mm焊条焊95 mm长的焊缝,焊脚高6 mm, 17 根

10%的损耗。

材料消耗规定

材料消耗暂行规定一.材料消耗定额1.铝复合板(滚涂铝单板、蜂窝板的损耗参照此执行)铝复合板在设计、加工、运输及安装等环节的损耗不得超过工程量的2%且不得超过200m2国产铝复合板设计部门提料时余量不得超过用量的1%且余量总额不得超过50平方米。进口的铝复合板设计部门提料时余量不得超过工程用量的2%且余量总