1 工程基本情况-------------------------------------------2 2 安全监理工作依据---------------------------------------2 3 安全监理工作内容---------------------------------------2 4 安全监理工作程序---------------------------------------2 5 安全监理工作措施---------------------------------------4 附录 安全检查平分表-------------------------------------5

1 工程概况

工程名称:辽宁金信生化有限公司电厂工程 工程地点:辽宁省开愿市北环路19号

规 模:2×130t/h循环流化床锅炉.2×12000kW汽轮发电机 开竣工时间:2006年4月8日竣工时间为2006年12月30 日 工期要求:255天(烟囱2006年4月30日开工.120天) 质量标准:优良 工程投资:1.4亿元

建设单位:辽宁省金信生化有限公司 设计单位:中冶北方工程技术有限公司 监理单位:中冶鞍山四达工程建设监理总公司

施工单位:山东迪尔安装集团有限公司,阜新鸿远烟塔公司 工程项目及概况:

辽宁金信生化有限公司热电一期工程是`开原60万吨燃料乙醇项目的主要项目厂区坐落在开原市区北侧,清河南岸.厂区东距102国道1公里,西距沈哈高速公路1.9公里距京哈.哈大铁路线0.5公里有铁路专用线连接铁路货站。工程主要项目主厂房工程(含主控楼)输煤系统工程,输灰系统,电除尘,灰库工程,除渣系统,渣仓工程,材料库工程,化学水工程,供水站,地磅室,蓄水池工程。两炉两机工程包括:厂内热力系统及辅助设施,供水系统,燃料供应系统,除渣系统,水系统,炉体砌筑和保温。安装工程包括;阀门,管线的防腐和保温。电控系统包括:厂用电系统安装及系统调试,电气微机综合自动化盘,箱,柜内部装置调试,DCS系统整组启动,联合试运行。静电除尘器,110米烟囱等项目。

安全施工的重点在土方工程、脚手架工程、模板工程、高空作业、立体交叉作业、垂直运输机械、临时施工用电.锅炉,汽轮发电机升压站等。

2 安全监理工作依据

(1)建设工程安全生产管理条例; (2)已获批准的监理规划; (3)已获批准的施工组织设计; (4)已获批准的专项施工技术方案。

3 安全监理工作内容

(1)严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生

产的法律、法规,建设行政主管部门安全生产的规章制度和建设工程强制性标准;

(2)督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制;

(3)督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底;

(4)审核施工方案及安全技术措施;

(5)检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施;

(6)监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作;

(7)进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现安全隐患的应要求施工单位整改,情况严重的,应责令停工整改并及时报告建设单位;

(8)施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理人员应及时向建设行政主管部门报告。

4、安全监理工作程序

4.1 审查施工单位有关安全生产的资质文件

(1)营业执照; (2)资质等级证书; (3)安全施工许可证; (4)建筑施工安全监督书; (5)专职安全员的资质;

(6)特种作业人员的上岗证书。 4.2 审查施工单位安全生产的管理体系

(1)安全生产管理机构的设置及人员配备; (2)安全生产责任制及管理体系; 4.3 审查施工单位安全生产的规章制度

(1)各工种的安全操作规程; (2)安全生产规章制度; (3)文明施工规章制度。

4.4 审查施工单位安全生产的技术措施

审查施工单位安全生产的技术措施主要是审查施工组织设计和专项施工方案中有关安全文明施工的内容,具体包括:

(1)安全技术措施的编写和审批

1)安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写;

2)安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审;

3)安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准; 4)安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可;

5)安全技术措施变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准 。 (2)审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

1)土方工程:

A 地上障碍物的防护措施是否齐全完整;

B 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整; C 相临建筑物的保护措施是否齐全完整; D 场区的排水防洪措施是否齐全完整;

E 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整; F 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整; G 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。 2)脚手架工程:

A 脚手架设计方案(图)是否齐全完整可行; B 脚手架设计验算书是否正确齐全完整;

C 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整; D 脚手架使用安全措施是否齐全完整; E 脚手架拆除方案是否齐全完整。

3)模板工程:

A 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际,计算方法是否正确; B 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等;

C 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系,连接件等的设计是否安全合理,图纸是否齐全;

D 模板设计中安全措施是否周全。

4)高空作业:

A 临边作业的防护措施是否齐全完整; B 洞口作业的防护措施是否齐全完整; C 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。

5)交叉作业:

A 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整; B 安全防护棚的设置是否满足安全要求; C 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。

6)塔式起重机:

A 地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要; B 起重机拆装的安全措施是否齐全完整;

C 起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整;

D 起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全; E 起重机的安全使用制度是否健全。 7)临时用电:

A 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理; B 负荷计算是否正确完整;

C 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确; D 电气平面图、接线系统图是否正确完整; E 施工用电是否采用TN-S接零保护系统;

F 是否实行“一机一闸”制,是否满足分级分段漏电保护; G 照明用电措施是否满足安全要求。 8)文明施工管理

检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。

9)新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施

4.5 现场检查

现场检查包括集中现场检查、专项检查和随机抽查,检查方式可采取定期检查、巡视检查、旁站监督等。现场检查的内容主要有施工操作是否规范、安全设施是否齐全、劳保用品穿戴是否整齐等。

5、安全监理工作措施

5.1 安全监理工程师或专业监理工程师如发现安全事故隐患,应及时向总监理工程师或其代表汇报并签发监理工程师通知单要求整改,直至签发停工令要求其整改。 5.2 对主要结构、安全部位的安全状况,除日常跟踪检查外,必要时现场监理可根据施工情况进行抽检和检测。 5.3 如施工单位接到整改通知或暂停施工令后拒不整改或不停止施工,则应立即由总监理工程师或其代表向业主汇报,直至向当地建设行政主管部门汇报。 5.4 在监理日记中详细记录每日安全检查情况,并保留必要的声像资料。 5.5 如遇下列情况之一,现场监理人员均可直接下达暂停施工指令,而后向总监理工程师或其代表汇报:

(1)施工中出现安全异常,经提出后,施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时;

(2)对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时; (3)安全措施未经自检而擅自使用时; (4)擅自变更设计图纸进行施工时;

(5)使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时;

(6)未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时; (7)出现安全事故时。

附录:安全检查评分表

建筑施工安全检查评分汇总表 表1

企业名称: 经济类型: 资质等级: 单位工程(施工现场)名称 建筑面积 ㎡ 总计得分(满分100分) 安全管理(满分分值10分) 文明施工(满分分值10分) 项脚手架(满分分值10分) 目基坑支护与模板工程(满分分值10分) 名“三宝”、“四口”防护(满分分值10分) 称施工用电(满分分值10分) 及物料提升机与外用电梯(满分分值10分) 分塔吊(满分分值10分) 值 起重吊装(满分分值5分) 施工机具(满分分值5分) 设备安装(满分分值10分) 评语: 检查单位 受检项目 检查日期: 负责人 项目经理

安全管理检查评分表 表2

序号 检查项目 保 安全生产 证 责任制 扣分标准 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 1 2 项 目 目标管理 3 施工组织设计 4 分部(分项)工程安全技术交底 安全 检查 5 6 安全 教育 7 8 9 10 一般项目 小计 班前安全活动 特种作业持证上岗 工伤事故处理 安全标志 小计 检查项目合计 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分 未进行安全责任制目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 施工组织设计中无安全措施扣10分 施工组织设计未经审批扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计扣8分 安全措施不全面扣2~4分 安全措施无针对性扣6~8分 安全措施未落实扣8分 无书面安全技术交底扣10分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2~4分 无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 交换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的 扣5分 未建设班前安全活动制度的扣10分 班前安全活动无记录的扣2分 一人未经培训从事特种作业的扣4分 一人未持操作证上岗扣2分 工伤事故未按规定报告扣3~5分 工伤奋不顾身未按奋不顾身调查分析规定处理扣10分 未建立工伤事故档案扣4分 无现场安全标志布置总平面图扣5分 现场未按安全总平面图设置安全标志的扣5分 10 10 10 10 10 60 10 10 10 10 40 100

文明施工检查评分表 表3

序号 1 检查项目 保 现场围档 证 封闭管理 项 扣分标准 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5米的围档扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8米的围档扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分 围档没有沿工地四周连续设置的扣3~5分 施工现场进出口无大门的扣3分 无门卫和门卫缺席的扣3分 进入施工现场不佩带工作卡的扣3分 门头未设置企业标志的扣3分 应得分数 10 10 扣减分数 实得分数 2 目 3 施工场地 4 材料堆放 5 现场住宿 6 7 现场防火 小计 治安综合治理 施工现场标牌 8 9 一般项目 生活设施 10 保健急救 11 社区服务 小计 检查项目合计 工地地面未做硬化处理的扣5分 道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分 工地有积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 温暖季节无绿化布置的扣4分 建筑材料、构件、机具不按总平面布局堆放的扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分 堆放不整齐的扣3分 未做到工完场地清的扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 易燃易爆未分类存放的扣4分 在建工程兼做住宿的扣8分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 无消防措施、缺席或无灭火器材的扣10分 灭火器材配置不合理的扣5分 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分 治安防范措施不利,经常发生失盗事件的扣3~5分 大门口处无五牌一图或内容不全,缺一项扣2分 标牌不规范、不整齐的扣3分 无安全标语扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分 厕所不符合卫生要求的扣4分 无厕所、随地大小便的扣8分 食堂不符合卫生要求的扣8分 无卫生责任制的扣5分 不能保证供应卫生饮水的扣8分 无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理扣3~5分 无保健医药箱的扣5分 无急救措施和急救器材的扣8分 无经培训的急救人员的扣4分 未开展卫生防病宣传教育的扣4分 无防粉尘、防噪音措施的扣5分 夜间未经许可施工的扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 10 10 10 10 60 8 8 8 8 8 40 100 落地式外脚手架检查评分表 表4—1

序号 检查项目 扣分标准 脚手架无施工方案的扣10分 保 1 施工方案 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案不能指导施工的扣5~8分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 证 每10米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分 2 立杆基础 每10延长米无扫地杆的扣5分 项 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆扣5分 每10延长米无排水措施的扣3分 架体与建筑脚手架高度7米以上,架体与建筑结构拉结每少一处扣2分 3 目 结构拉结 拉结不坚固每一处扣1分 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超规定要求每处扣2分 杆件间距4 不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分 与剪刀撑 剪刀撑未按脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分 脚手板不满铺的扣7~10分 脚手板材质不符合要求的扣7~10分 脚手架与5 每有一处探头板扣2分 防护栏杆 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密扣7~10分 施工层不设1.2米高防护栏杆和档脚板扣5分 脚手架搭设前无交底扣5分 交底与 6 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分 验收 无量化的验收内容扣5分 小计 不按立杆与大横杆交点设置小横杆每有一处扣2分 小横杆设7 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 置 单排架子小横杆插入墙内小于24cm每有一处扣2分 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m扣1分 8 杆件搭接 钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 架体内封施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭扣5分 9 闭 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭扣5分 一般脚手架材木杆直径、材质不符合要求扣4~5分 10 项质 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分 目 架体不设上下通道的扣5分 11 通道 通道设置不符合要求的扣1~3分 卸料平台未经设计计算的扣10分 卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分 12 卸料平台 卸料平台支撑系统与脚手架连接的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 小计 检查项目合计

10 10 10 10 10 60 10 5 5 5 5 10 40 100 悬挑式脚手架检查评分表 表4—2

序号 应得扣减实得分数 分数 分数 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级批准的扣 保 1 施工方案 10分 10 施工方案中搭设方法不具体的扣6分 检查项目 扣分标准 证 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一处扣5分 悬挑梁及悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分 2 架体稳定 立杆底部固定部牢的每有一处扣3分 项 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分 脚手板铺设不严、不牢扣7~10分 3 脚手板 脚手板材质不符合要求的扣7~10分 目 每有一处探头板扣5分 脚手架荷载超过规定的扣10分 4 荷载 施工荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 脚手架搭设不符合方案要求的扣7~10分 交底与 5 每段脚手架搭设后,无验收资料的扣5分 验收 无交底记录的扣5分 小计 每10延长米立杆间距超过规定扣5分 6 杆件间距 大横杆间距超过规定扣5分 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设置18cm高的踏脚手板的扣5分 7 一架体防护 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密的扣7~般10分 项作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 8 目 层间防护 防护不严密的扣5分 脚手架 9 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 材质 小计 检查项目合计 20 10 10 10 60 10 10 10 10 40 100 悬挑式外脚手架检查评分表 表4—3

序号 检查项目 扣分标准 脚手架无施工方案的扣10分 施工方案不符合规范要求的扣5分 1 施工方案 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级保 审批的扣10分 脚手架基础不平、不实、无垫木的扣10分 2 架体基础 脚手架底部部加扫地杆的扣5分 证 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分 拉结部牢固的每有一处扣5分 3 项 架体稳定 部按规定设置剪刀撑的扣5分 不按规定高度做整体加固的扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分 杆件、锁未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的扣6分 4 目 件 脚手架组装不牢、每一处紧固不符合要求的扣1分 脚手板不满铺,离墙大于10cm以上的扣5分 5 脚手板 脚手板不牢、不稳、材质不符合要求的扣5分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 10 10 10 10 脚手架搭设前无交底扣6分 6 未办理分段验收手续扣4分 无交底记录的扣5分 小计 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设置18cm高的挡脚手板的扣5分 7 架体防护 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密的扣7~10分 杆件变形严重的扣10分 一8 般材质 局部开焊的扣10分 杆件锈蚀未刷防锈漆的扣5分 项目 施工荷载超过规定的扣10分 9 荷载 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 不设置上下专用通道的扣10分 10 通道 通道设置不符合要求的扣5分 小计 检查项目合计 交底与 验收 10 60 10 10 10 10 40 100 挂脚手架检查评分表 表4

—4 序号 检查项目 扣分标准 应得扣减实得分数 分数 分数 10 20 10 10 10 60 10 脚手架无施工方案、设计计算书的扣10分 1 施工方案 施工方案未经审批的扣10分 施工方案措施不具体、指导性差的扣5分 架体制作与组装不符合设计要求的扣17~20分 悬挂点无设计或设计不合理的扣20分 2 保 制作组装 悬挂点部件制作及埋设不符合设计要求的扣15分 悬挂点间距超过2米,每有一处扣20分 材质不符合设计要求,杆件严重变形,局部开焊扣证 3 材质 10分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆扣4~6分 项 脚手板铺设不严、不牢扣8分 4 脚手板 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板扣8分 目 脚手架进场无验收手续的扣10分 交底与 每一次使用前未经荷载试验的扣8分 5 验收 每次使用前未经检查验收或资料不全的扣6分 无交底记录的扣5分 小计 一施工荷载超过1KN的扣5分 6 荷载 般每跨(不大于2m)超过2人作业的扣10分 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设置18cm高的踏脚板的扣5分 7 架体防护 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严的扣12~15分 脚手架底部封闭不严密的扣10分 安装脚手架人员未经专业培训的扣10分 8 安装人员 安装人员未系安全带的扣10分 小计 检查项目合计 项目 15 15 40 100 吊篮脚手架检查评分表

表4—5 序号 1 应得扣减实得分数 分数 分数 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批的扣10 施工方案 分 10 施工方案不具体、指导性差的扣5分 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格的扣10分 吊篮组装不符合设计要求的扣7~10分 制作组装 10 电动(手板)葫芦使用非合格产品的扣10分 吊篮使用前未经荷载试验的扣10分 保 升降葫芦无保险卡或失效的扣20分 升降吊篮无保险绳或失效的扣20分 20 证 安全装置 无吊钩保险的扣8分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢 丝绳上的扣17~20分 项 脚手板铺设不严、不牢扣5分 脚手板 脚手板材质不符合要求的扣5分 5 每有一处探头板扣2分 目 操作升降的人员不固定和未经培训的扣10分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留的扣10分 升降操作 10 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的扣10分 交底与 每次提升后未经验收上人作业的扣5分 5 验收 提升及作业未经交底的扣5分 小计 60 吊篮外侧防护不符合要求的扣7~10分 防护 外侧立网封闭不整齐的扣4分 10 一单片吊篮升降两端头无防护的扣10分 般多层作业无防护顶板的扣10分 项防护顶板 10 防护顶板设置不符合要求的扣5分 目 施工荷载超过规定的扣10分 荷载 10 荷载堆放不均匀的扣5分 检查项目 扣分标准 2 3 4 5 6 7 8 9 10 架体稳定 小计 检查项目合计 作业时吊篮未与建筑结构拉牢的扣10分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大的扣5分 10 40 100 表4—6

应得分数 扣减分数 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 序号 检查项目 扣分标准 使用未经建设部组织鉴定并发放生产使用证的产品的扣10分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证的扣10分 无专项施工组织设计的扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣10分 各工种无操作规程的扣10分 无设计计算书的扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批的扣10分 设计荷载未按承重架3.0KN/㎡,装饰架2.0KN/㎡,升降状态0.5KN/㎡取值的扣10分 压杆长细比大于150,拉杆长细比大于300的扣10分 主框架、支撑框架(桁架)各节点的杆件轴线不汇交于一点的扣6分 无完整的制作安装图的扣10分 无定型(焊接或栓接)的主框架的扣10分 相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或栓接)的支撑框架(桁架)的扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣10分 架体未按规定构造搭设的扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且超过4.5m的扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的扣10分 主框架未与每个楼层设置连接点的扣10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣10分 钢挑架焊接不符合要求的扣10分 无同步升降装置或有同步升降装置但答不到同步升降的扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数的扣10分 有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣10分 升降时架体上站人的扣10分 无防坠落装置的扣10分 防坠落装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上的,且无两处以上的扣10分 无垂直导向和防左右、前后倾斜的防倾装置扣10分 防坠装置不起作用的扣7~10分 每次提升前,无具体检查记录的扣6分 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的扣7分 脚手板铺设不严、不牢的扣3~5分 离墙空隙未封严的扣3~5分 脚手板材质不符合要求的扣3~5分 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣10分 操作层无防护栏杆的扣8分 外侧封闭不严的扣5分 作业层下方封闭不严的扣5~7分 不按施工组织设计搭设的扣10分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣10分 作业人员未经培训,未持证上岗又未定岗位的扣7~10分 荷载堆放不均匀的扣5分 升降时架体上有超过2000N重的设备的扣10分 实得分数 1 使用条件 10 2 设计计算 10 3 4 保 架体构造 证 项 附着支撑 目 10 10 10 5 升降装置 10 6 防坠落、导向防倾斜装置 小计 7 8 一般项目 60 10 10 分段验收 脚手板 10 10 9 防护 10 操作 小计 检查项目合计 40 100

基坑支护安全查评分表 表5

序号 1 检查项目 扣分标准 基础施工无支护方案的扣20分 施工方案针对性差、不能指导施工的扣12~15分 基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分 支护设计及方案未经上级审批的扣15分 深度超过2米的基坑施工无临边防护措施的扣10分 临边及其他防护不符合要求的扣5分 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 特殊支护的做法不符合设计方案的扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑物危险沉降措施的扣10分 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分 人员上下无专用通道的扣10分 设置的通道不符合要求的扣6分 施工机械进场未经验收的扣5分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分 司机无证作业的扣10分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 未按规定以毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 光线不足未设置足够照明的扣5分

应得扣减实得分数 分数 分数 20 10 10 10 60 10 10 施工方案 保 2 临边防护 证 3 坑壁支护 项 4 排水措施 目 5 6 坑边荷载 小计 上下通道 10 7 土方开挖 一般项目 基坑支护8 变形监测 9 作业环境 10 10 40 100 小计 检查项目合计

模板工程安全检查评分表 表6

序号 1 2 检查项目 施工方案 应得扣减实得分数 分数 分数 模板无施工方案或施工方案未经上级审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣510 分 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 10 支撑系统不符合设计要求的扣10分 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 10 部按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距部符合规定的扣10分 模板上施工荷载超过规定的扣10分 10 模板上堆料不均匀的扣5分 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 10 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求扣5分 2米以上高处作业无可靠立足点的扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分 10 留有未拆除的悬空模板的扣4分 60 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分 模板工程无验收手续的扣6分 10 验收单无量化验收内容的扣4分 支拆模板未进行安全技术交底的扣5分 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分 10 混凝土强度未达规定提前拆模强度的扣8分 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分 10 走道垫板不稳不牢的扣3分 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分 10 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 40 100

扣分标准 支撑系统 保 3 证 立柱稳定 4 项 施工荷载 5 模板存放 目 6 7 支拆模板 小计 模板验收 一混凝土 8 般强度 项9 目 运输道路 10 作业环境 小计 检查项目合计

“三宝”“四口”防护检查评分表 表7

序号 检查项目 扣分标准 有一人不戴安全帽的扣5分 1 安全帽 安全帽不符合标准的没发现一顶扣1分 不按规定佩带安全帽的有一个扣1分 在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣25分 安全网材质、规格不符合要求的扣25分 2 安全网 25 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 每有一人未系安全带的扣5分 3 安全带 有一人安全带系挂不符合要求的扣3分 10 安全带不符合标准,每发现一条扣2分 每一处无防护措施的扣6分 楼梯口、电梯每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 4 12 井口防护 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网扣6分 每一处无防护措施的扣7分 预留洞口、坑5 防护措施未形成定型化、工具化的扣6分 13 井防护 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 每一处无防护棚的扣5分 6 通道口防护 每一处防护不严密的扣2~3分 10 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分 阳台、楼板、每一处临边无防护的扣5分 7 屋面等 每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分 10 临边防护 检查项目合计 100 应得扣减实得分数 分数 分数 20 施工用电查评分表

表8 序号 检查项目 扣分标准 小于安全距离又无防护措施的扣20分 防护措施不符合要求封闭不严密的扣5~10分 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 未采用TN—S系统的扣10分 专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 应得扣减实得分数 分数 分数 20 10 1 保 外电防护 接地与接证 2 零保护系 统 项 目 3 配电箱 开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关的每一处扣2分 违反“一机一闸、一漏一箱”的每一处扣5~7分 20 安装位置不当、周围杂物多等不便操作每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分 电箱下引出线混乱的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 照明专用回路无漏电保护的扣5分 4 灯具金属外壳未做接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分 现场照明 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 10 小计 5 配电线路 一般6 项电器装置 目 变配电装置 7 8 用电档案 小计 检查项目合计 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担布符合要求的扣5分 架空线路不符合要求的扣7~10分 未使用5芯线(电缆)的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 闸具、熔断器参数与设置容量不匹配、安装不符合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 不符合安全规定的扣3分 无专项用电施工组织设计的扣10分 无地极阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 60 15 10 5 10 40 100

物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表 表9

序号 检查项目 扣分标准 无设计计算书或未经上级审批的扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7~9分 使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分 保 1 架体制作 证 应得扣减实得分数 分数 分数 9 吊篮无停靠装置的扣9分 停靠装置位形成定型化的扣5分 项 限位保险无超高限位装置的扣9分 2 9 装置 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器目 的每一项扣3分 架高20m以下设1组,20~30m设2组,少一 组扣9分 缆风缆风绳不使用钢丝绳的扣9分 绳 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~ 60°的扣4分 3 架体稳定 9 地锚不符合要求的扣4~7分 与建连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分 筑结连墙杆连接不牢的扣5分 构连连墙杆与脚手架连接的扣9分 接 连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分 钢丝绳锈蚀、缺油的扣2~4分 4 钢丝绳 绳卡不符合规定的扣2分 8 钢丝绳无过路保护的扣2分 钢丝绳拖地的扣2分 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2~4分 平台脚手架搭设不严、不牢的扣2~4分 楼层卸料5 平台无防护门或不起作用的每一处扣2分 8 平台防护 防护门未形成定型化、工具化的扣4分 地面进料口无防护棚或不符合要求的扣2~4分 吊篮无防护门的扣8分 安全门未形成定型化、工具化的扣4分 6 吊篮 高架提升机不使用吊笼的扣4分 8 违章乘坐吊篮上下的扣8分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分 无验收手续和责任人签字的扣9分 7 安装验收 9 验收单无量化验收内容的扣5分 小计 60 架体安装拆除无施工方案的扣5分 架体基础不符合要求的扣2~4分 一架体垂直偏差超过规定的扣5分 般架体与吊篮间隙超过规定的扣3分 8 架体 10 项架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分 目 摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分 井字架开口处未加固的扣2分 卷扬机地锚不牢固的扣2分 卷扬钢丝绳缠绕不整齐的扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分 9 传动系统 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接的扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置的扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分 无联络信号的扣7分 10 联络信号 信号方式不合理、不准确的扣2~4分 卷扬机 卷扬机无操作棚的扣7分 11 操作棚 操作棚不符合要求的扣3~5分 防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分 12 避雷 避雷装置不符合要求的扣4分 小计 检查项目合计

9 7 7 7 40 100 外用电梯(人货两用电梯)检查评分表 表10

序号 1 检查项目 安全装置 扣分标准 吊笼安全装置未经试验或不灵敏的扣10分 门连锁装置不起作用的扣10分 地面吊笼出入口无防护棚的扣8分 防护棚材质、搭设不符合要求的扣4分 每层卸料口无防护门的扣10分 有防护门但不使用的扣6分 卸料台口搭设不符合要求的扣6分 司机无证上岗作业的扣10分 每班作业前不按规定试车的扣5分 不按规定交接班或无交接记录的扣5分 超过规定承载人数无控制措施的扣10分 超过规定重量无控制措施的扣10分 未加配重载人的扣10分 未制定安装拆卸方案的扣10分 拆装队没有取得资格证书的扣10分 电梯安装后无验收或拆装无交底的扣10分 验收单上无量化验收内容的扣5分 架体垂直度超过说明书规定的扣7~10分 架体与建筑结构附着不符合要求的扣7~10分 架体附着装置与脚手架连接的扣10分 无联络信号的扣10分 信号不准确的扣6分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 10 2 安全防护 保 证 3 司机 项 4 荷载 目 安装与 5 拆卸 6 7 安装验收 小计 一架体稳定 般项8 目 联络信号 10 10 10 10 60 10 10 9 10 电气安全 避雷 小计 检查项目合计 电气安装不符合要求的扣10分 电气控制无保护装置的扣10分 防雷保护范围以外无避雷装置的扣10分 避雷装置不符合要求的扣5分

10 10 40 100 塔吊检查评分表 表11

序号 1 2 3 检查项目 扣分标准 力矩限制无力矩限制器的扣13分 器 力矩限制器不灵敏的扣13分 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分 限位器 限位器不灵敏的每项扣5分 保 吊钩无保险装置的扣5分 保险装置 卷扬机滚筒无保险装置的扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求的扣5分 证 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分 附墙装置附墙装置安装不符合说明书要求的扣3~7分 项 与夹轨钳 无夹轨钳的扣10分 有夹轨钳不用每一处扣3分 安装与 未制定安装拆卸方案的扣10分 拆卸 拆装队没有取得资格证书的扣10分 目 司机无证上岗的扣7分 塔吊指挥 指挥无证上岗的扣4分 高塔指挥不使用旗语或对将机的扣7分 小计 路基不坚实、不平整、无排水措施的扣3分 枕木铺设不符合要求的扣3分 路基与 道钉与接头螺栓数量不足的扣3分 轨道 轨距偏差超过规定的扣2分 轨道无极限位置阻挡器的扣5分 高塔基础不符合设计要求的扣10分 一般行走塔吊无卷线器或失灵的扣6分 项塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施的扣10目 分 电气安全 防护措施不符合要求的扣2~5分 轨道无接地、接零的扣4分 接地、接零不符合要求的扣2分 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施的扣10分 多塔作业 措施不可靠的扣3~7分 应得扣减实得分数 分数 分数 13 13 7 10 7 60 10 4 5 6 10 7 10 8 9 10 10 安装验收 小计 检查项目合计 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分 验收单上无量化验收内容的扣5分 10 40 100 起重吊装安全查评分表 表12

序号 1 检查项目 施工方案 钢丝绳与地锚 扣分标准 起重吊装作业无方案的扣10分 作业方案位经上级审批或方案针对性不强的扣5分 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分 滑轮不符合规定的扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍的扣8分 地锚埋设不符合设计要求的扣5分 起重机无超高和力矩限制器的扣10分 起重吊钩无保险装置的扣5分 机 起重机位取得准用证的扣20分 起重机安装后未经验收的扣15分 起重把杆无设计计算书或未经审批的扣20分 起重把杆组装不符合设计要求的扣17~20分 把杆 把杆使用前未经试吊的扣10分 不是设计规定位置的扣5~10分 索具使用不合理、绳径倍数不够的扣5~10分 司机无证上岗的扣10分 非本机型司机操作的扣5分 指挥无证上岗的扣5分 高处作业无信号传递的扣10分 起重作业路面地耐力不符合说明书要求的扣5分 地面铺垫措施达不到要求的扣3分 被吊物体重量不明就吊装的扣3~6分 有超载作业情况的扣6分 每次作业前未经试吊检验的扣3分 结构吊装未设置防坠落措施的扣9分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣9分 人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分 护理吊装人员作业无可靠立足点的扣5分 作业平台临边防护不符合规定的扣2分 作业平台脚手板不满铺的扣3分 楼板堆放超过1.6m高度的扣2分 其他物件堆放高度不符合规定的扣2分 大型构件堆放无稳定措施的扣3分 起重吊装作业无警戒标志的的扣3分 未设专人警戒的扣2分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 10 2 保 证 3 起重机械 项 4 目 吊点 司机、 指挥 小计 地耐力 20 10 5 6 7 10 60 5 6 9 5 5 5 起重作业 8 一高处作业 般项9 目 作业平台 10 11 构件堆放 警戒 12 操作工 小计 检查项目合计 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分

5 40 100 施工机具检查评分表 表13

序号 检查项目 扣分标准 应得扣减实得分数 分数 分数 1 2 3 4 5 6 平刨安装后无验收合格手续的扣5分 无防护安全装置的扣5分 传动部位无防护罩的扣5分 平刨 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯全用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣20分 电锯安装后无验收合格手续的扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位圆盘锯 无防护每缺一项的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 I类手持电动工具无保护接零的扣10分 手持电动工具 使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣3分 使用手持电动工具随意接长电源或更换插头的扣5分 机械安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 钢筋机械 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分 传动部位无防护的扣3分 电焊机安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分 电焊机 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分 电源不使用自动开关的扣3分 焊把线接头超过3处或绝缘老化的扣5分 电焊机无防雨罩的扣4分 搅拌机的安装后无验收合格手续扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分 操作手柄无保险装置的扣3分 搅拌机 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分 传动部位无防护罩的扣4分 作业平台不稳的扣3分 10 10 10 10 10 10 7 气瓶 8 翻斗车 9 潜水泵 10 打桩机械 检查项目合计 各种气瓶无标准色标的扣5分 气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分 气瓶存放不符合要求的扣5分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分 翻斗车未取得准用证的扣5分 翻斗车制动装置不灵敏的扣5分 无证司机驾车的扣5分 行车载人或违章行车的每发现一次扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分 打桩机无超高限位装置的扣5分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分 打桩作业无方案的扣5分 打桩操作违反操作规程的扣5分 10 10 10 10 100 锅炉,汽轮机升压站设备检查评分表 表14

序号 1 检查项目 锅炉本体结构 保 锅炉受热 面锅炉附 属管道及 设备 证 锅炉及设 备防腐与项 保温 输煤系统 目 扣 分 标 准 无设计或厂家资料的扣7分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣5-7分 使用厂家生产的产品,没有监督管理部门准用证的扣7分 施工无高空做业安全措施的扣3分 省煤器,水冷壁,汽包无安装方案的扣3分锅炉内部施工不注明电压等级 或者没有注明金属容器内必须使用安全电压的每一项扣3分 防腐材料产品出厂手续不全的少一项扣5分 防腐 施工无高空做业安全措施的扣2分 无气体或粉尘防护内容的扣4分 保温材料必须符合设计要求达不到要求的扣5分 保温 保温施工方案无安全措施的扣3分 皮带运输,四棍破碎机给料机,电磁分离器,托辊,皮带机支架设备资料齐全,数据不齐全的扣6分 施工无安全措施的扣2分 应得扣减实得分数 分数 分数 8 7 2 3 7 7 4 电除尘器 5 6 7 平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2~4分 平台脚手架搭设不严、不牢的扣2~4分 平台无防护门或不起作用的每一处扣2分 吊篮无防护门的扣8分 安全门未形成定型化、工具化的扣4分 汽轮机本高架提升机不使用吊笼的扣4分 体 违章乘坐吊篮上下的扣8分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分 无验收手续和责任人签字的扣5分 调节和润验收单无量化验收内容的扣5分 滑 励磁机安装无施工方案的扣5分 发电机和励磁机技术资料不齐全或不符合要求的扣2~4分 励磁机 设备安装达不到规范要求的或偏差超过规定的扣5分 引出线安装无施工方案的扣5分 发电机与发电机小间到发电机体下部安装无安全措施或不符引出线 合要求的扣2~4分 发电机小间施工无安全用电措施,或无通风措施的扣4分 7 7 7 8 9 保 10 证 项 11 目 12 7 7 凝汽器,高压加热器,热交换器给水,除氧器,等设备发电机附出厂资料必须齐全缺少的扣2分有资料但是不齐全的属设备 扣2分 产品合格证不齐全扣7分 电缆敷设 转弯处五电缆管号扣2~4分 电缆弯曲半径不符合规范要求的扣5分 无厂家质量检验手续的扣3~5分 主变压器变压器油质量差的扣3分 系统 变压器标牌不清或验收单无量化内容的扣5分 高,低压受,供电设备数据,或产品出厂资料不全的扣5分 厂用电配避雷装置不符合要求的扣4分 电装置 7 8 6 7 13 15 热工仪表及DCS智能控制系统 计算机接地装置不符合规范要求的扣7分 光纤电缆没有经过行业检测部门检测手续或抗干扰强度达不到要求的扣5分 测温,测压元件出产厂检验数据不齐全的扣4分

8 检查项目合计 100 评分办法:

1、每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。

2、在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数得算术平均值。

3、各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。

4、当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,此检查评分表不应得分。

5、多人对同一项目检查评分时,应按加权评分办法确定分值。权数得分配原则应为:专职安全员得权数为60%,其他人员得权数为40%。

6、建筑施工安全检查评分,应以汇总表的总得分及保证项目达标与否,作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据,分为优良、合格、不合格。

(1)优良:保证项目分值应符合第4条规定,汇总表得分应在80分及80分以上。

(2)合格:保证项目分值应符合第4条规定,汇总表得分应在70分及70分以上;或有1份表未得分,但汇总表得分值在在75分及75分以上;或当起重吊装检查评分表与施工机具检查评分表中的1个未得分,但汇总表得分在80分及80分以上。

(3)不合格:汇总表得分值不足70分;或有1份表未得分,汇总表得分在75分以下;或当起重吊装检查评分表与施工机具检查评分表中的1个未得分,汇总表得分在80分以下。