方法使用。
沉降微生物法,应采用直径为90mm培养皿,在采样点上沉 降30min后进行采样,培养皿最少采样数应符合表B.5.2的规 定。
B.5.3 制药厂洁净室(包括生物洁净室)室内浮游菌和沉降菌测 试,也可采用按协议确定的采样方案。
表B.5 2.最少培养皿数 空气洁净度级别 培养皿数 <5 5 6 ≥ 44 14 5 2 B .5.4 用培养皿测定沉降菌.用碰撞式采样器或过滤采样器测 定浮游菌,还应遵守以下规定:
1 采样装且采样前的准备及采样后的处理,均应在设有高效 空气过滤器排风的负压实验室进行操作,该实验室的温度应为 22土2℃;相对湿度应为50%土10%; 2 采样仪器应清毒灭菌;
3 采样器选择应审核其精度和效卒,井有合格证书; 4 采样装置的排气不应污染洁净室;
5 沉降皿个数及采样点、培养基及培养温度、培养时间应按 有关规范的规定执行;
6 浮游菌采样器的采样率宜大于 100L/min; 7 进包培养基的空气速度应小于20m/s.
B .6室内空气温区和相对温度的检测
B .6.1 根据温度和相对湿度波动范围,应选择相应的具有足够 12——26
精度的仪表进行测定.每次测定间隔不应大于 30min。 B .6.2 室内测点布置: 1 送回风口处;
2 恒温工作区具有代表性的地点(如沿着工艺设备周围布置 或等距离布置);
3 没有恒温要求的洁净室中心;
4测点一般应布置在距外墙表面大于0.5m,离地面0.8m
的同一高度上;也可以根据恒温区的大小.分别布置在离地不同高 度的几个平面上。
B.6.3测点数 符合表B6.1的规定.
表B.6.1温\\湿度测点数 波动范围 室面积≤50m2 每增加20~50m2 △t=±0.5~~±0.2℃ △RH=±0.5%~~±10% △t≤±0.5℃ △RH≤±0.5% 5个 增加3~5个 点间距不应大于2m,点数不应少于5个 B.6.4 有恒温恒湿要求的洁净空。室温波动范围按各测点的各 次温度中偏差控制点温度的最大值,占测点总数的百分比整理成 厚积统计曲线。如90%以上测点偏差值在室温波动范围内,为符 合设计要求。反之,为不合格。
区域温度以各测点中最低的一次测试温度为基准,各测点平 均温度与用偏差值的点数,占测点总数的百分比整理成累计统计 曲线,90%以上测点所达到的偏差值为区域温差,应符合设计要 求。相对温度波动范围可按室温波动范围的规定执行。 B.7 单向流洁净空截面平均速度.速度不均匀度的检测 B.7.1洁净室垂直单向流和非单向流应选择距墙或围护结构内 表面大于0.5m,,离地面高度0.5~1.5m作为工作区.水平单向 流以压送风墙或围护结构内表面0.5m处的纵断面为第一工作 面.
B .7.2 测定截面的测点数和测定仪器应符合本规范第B.6.3条 的规定。
B.7.3 测定风速应用测定架固定风速仪,以避免人体干扰。不 得不用手持风速仪测定时,手臂应伸至最长位置, 尽量使人体远离 测头。
B 7.4室内 气流流形的测定,宜采用发烟或悬挂丝线的方法,进 行观察测量与记录。然后,标在记录的送风平面的气流流形图上。 一般每台过滤器至少对应1个观察点。
风速的不均匀度B。按下列公式计算,一般β值不应大于0.25。 式中v-各测点风速的平均值; s ——标准差。
8.8室内噪声的检测
B.8.1 测噪声仪器应采用带倍频程分析的声级计.
B.8.Z测点布置应按洁净室面积均分,每50m3 设一点。测点位 于其中心,距地面1.互~1.5m高度处或按工艺要求设定。 附录C 工程质量验收记录用表
C.l 通用与空调工程施工质量验收记录说明
C.1.1 通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目 本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责 人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检 验批质量验收表的要求记录。