(1)准备

1)技术负责人根据施工进度情况,向全体施工人员进行现场安全交底和技术交底工作。

2)检查调试设备是否通过国家计量的校验,应有校验合格证。 (2)检查 1)配电装置

①安装是否符合设计要求和施工规范规定。 ②设备应无损坏,零部件是否齐全。

③主母排和分路母排的连接螺母应用力矩扳手进行紧固,紧固螺母接触应良好(一般以弹簧垫压平为准)。

④检查核对内部接线是否符合设计原理图及接线图。 ⑤抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻碰撞现象,抽屉应能互换。 ⑥动触头与静触头的中心线应一致,触头接触应紧密。

⑦抽屉的机械联锁和电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开。

⑧抽屉与柜体间的接地触头应接触紧密,抽屉推入时,抽屉的接地触头应比主触头先接触,拉出程序应相反。 2)馈电线路

①电缆规格应符合设计要求,排列整齐无损伤、固定间距、挂牌应满足本施工方案的要求。

②馈线绑扎整齐美观,色相正确。 3)设备外观

①交流电动机应完好无损伤

②轴承转动灵活无卡阻,已按规定加入滑润油 (3)继电保护调试及交流电动机检查 1)继电保护调试

①摇测馈电线路绝缘电阻时,应将断路器、用电设备、电器、仪表等放在断开位置。

②用500V摇表测试,耐火铜芯母线绝缘电阻阻值应大于10MΩ,电缆(1KV以下)绝缘电阻阻值在应在40MΩ以上;电线绝缘电阻阻值应大于1.0MΩ;馈线两端相位一致。在端子排处测试每条回路的绝缘电阻阻值应大于1.0MΩ;在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

③热继电器、继电器、电压表、电流表采用计量合格表进行校验检查,其动作应符合产品说明书及国家标准。

④电动开关应作最高合闸线圈吸合电压值、检测最低跳闸线圈的动作电压值试验。

⑤二次回路中的集成电路、电脑模块、电子元件的检查不准使用摇表和试铃测试,使用万用表测试回路是否接通。

⑥接通临时控制电源和操作电源;将配电装置(盘、柜)内控制、操作回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。

⑦模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、断电保护和信号动作,应正确无误,灵敏可靠。 ⑧拆除临时电源,将被拆除的电源复位。

⑨电动阀门开关先通过手动校验行程,确定正确锁定限位。 2)交流电动机检查接线

①测量绕组的绝缘电阻:用1KV以下的摇表摇测常温下绕组的绝缘电阻应大于

1.0MΩ,在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

②测量绕组直流电阻是否平衡,可使用单臂(或双臂)电桥,分别测量各相绕组的直流电阻,其差值不应超过2%。

③交流电动机的极性检查,用万用表直流毫安档进行测试,方法是将绕阻一端三个接头联在一起接一支表笔,绕阻另外三个接头联在一起接另一支表笔,此时要转动电动机转子。如万用表指针不动,则表明绕组头尾连接是正确的,如果万用表指针动作,说明三相绕组内头尾连接有错误,应对调一相绕组头尾重新测试,直至万用表指针不动为止。 (4)设备通电试验 1)准备

①准备齐试验合格的验电器,粉沫灭火器等。

②彻底清扫全部设备及低压室的灰尘,用吸尘器清扫电器、仪表元件。清理除送电外不需要的物件。

③检查母线上、设备上、箱内有无遗留的工具、金属材料和其它物件。 ④检查起动器的操作手柄,应标明“起动”、“运行”、“停止”等相应字样。 2)试送电

①所有检验工作完成后,由项目技术负责人组织有关人员进行试送电,技术负责人具体指挥,执行操作人员重复技术负责人员的指令,第一次送电后立即停电,再次送电,以防他人触电或检验设备线路有无故障。

②供电局高压环网柜开关送电后,合低压柜进线开关,查看电压表三相电压是否正常。

③在低压联络柜内,开关的上下两侧(开关未合状态)进行同相校核,用电压表或万用表电压档500V,用表的两个测针,分别接触两端的同相,此时电压无读数,表示两路电同一相,用同样的方法检查其它两相。

④依次送至动力柜、控制柜,在分配至各用电箱(盘)、用电点,停电时操作顺

序相反,禁止带负荷拉闸。

⑤交流电动机空载运行时应作下列检查: a.交流电动机的旋转方向应符合要求,无杂音;

b.测量交流电动机空载起动电流和空载运行电流并作好记录,三相电流相差不大于5%;

c.测量交流电动机温度,不应有过热现象; d.判断交流电动机响声情况是否正常; e.空载运行时间为2小时。 ⑥交流电动机带负荷运行

a.交流电动机带负荷试运行,连续启动次数如无产品规定时,可按下列规定: ——在冷态时,可连续启动两次; ——在热态时,可连续启动一次;

b.交流电动机在带负荷运行中应注意的问题:

——监视电源电压的变化。电压变化范围不应超过额定电压的±10%,任意两相电压差数不应超过5%;

——监视电动机的运行电流,不应超过铭牌上的额定值,任意两相间的差值不应大于额定值的10%,并将测得的起动和运行电流作好记录;

——监视电动机的温度。一是用手摸,不能有烫到要缩手的感觉;二是用电子测温计,将测温计探针插入吊孔内,测得温度加10℃为绕组内最高温度,将这一温度减去环境温度,即电机运行中的温升并作好记录;

——监视电动机运行中的声音、振动和气味,正常运行声音均匀,运行平衡,无绝缘漆味和焦臭味;

⑦调试电源漏电保护应选择电流为5安培,漏电动作电流为30毫安的小型漏电

保护器作为开关源,一个回路一个回路的逐一送电,送电成功后再送另一个回路。通电应先空载后负荷,先单机试送电后再联动。

⑧从低压柜至控制柜及消防电源箱、照明器具及其它用电设备空载运行24h,无异常现象,填写“电气设备送电验收记录”,并请监理、甲方检查验收签字确认。 4.2给排水工程主要项目施工方案 4.2.1配合土建预埋

4.2.1.1本工程在施工前,要认真熟悉施工图纸,除本专业图纸外,结构图纸有关留洞、主次梁、圈梁、楼板、阳台、外墙等尺寸及建筑图纸的标高、相关做法也要有所了解,然后在充分理解设计意图的基础上,按会审后的图纸配合土建预留套管,孔洞预留时应严格复核建筑尺寸,以便于以后安装,施工时应注意以下几点:

(1)预埋套管预留洞:根据图纸设计,制作好预埋套管,施工前认真与图纸核对数量规格、尺寸位置。管道穿内墙、梁均为普通钢套管,屋面为钢性防水套管(套管参照图集S312要求制作安装)。套管安装完毕,木工关模前复核规格及位置尺寸。排水管道穿楼板预留比管道外径大两号钢性防水套管,混凝土浇筑时,派专人看模。

(2)预留孔洞时,由于卫生间管道布置基本不一样,故要求在卫生间大样图上都要画出立管、支管、及排水甩口管道的尺寸、位置,下发到班组,并严格按此大样图施工,保证预留的一致性及准确性。预留孔洞、预埋套管时,套管尺寸与孔洞尺寸按设计及规范要求施工。

(3)预留洞尺寸见下列要求:

管 道 直 径 DN50 DN100 DN150 DN200 套 管(预留洞)直 径 DN100 DN150 DN200 DN250 4.2.2管道安装前应具备的条件:

4.2.2.1与管道安装有关的建筑物等结构工程已基本施工完,与管道连接的设备

宿舍楼水电施工方案 - 图文 

(1)准备1)技术负责人根据施工进度情况,向全体施工人员进行现场安全交底和技术交底工作。2)检查调试设备是否通过国家计量的校验,应有校验合格证。(2)检查1)配电装置①安装是否符合设计要求和施工规范规定。②设备应无损坏,零部件是否齐全。③主母排和分路母排的连接螺母应用力矩扳手进行紧固,紧固螺母接触应良好(一般以弹簧垫压平为