不了暗敷管弯曲半径要求时也应加装接线盒,以便穿线。
项次 1 2 3 4 配管弯数 0 1 2 3 最大允许距离(m) 30 20 15 8 ③管子进箱、盒连接
a.管子进箱、盒要求一管一孔,镀锌钢管与箱、盒连接采用专用接地卡连接严禁管口与敲落孔焊接。
b.管口进盒、箱时,管口应高出盒、箱内壁3~5毫米,与设备连接的钢管口高出地面的距离宜大于200毫米。
c.PVC阻燃塑料管管口进盒、箱,采用与PVC管配套的杯梳连接,用PVC胶粘接。 6)管路在转角、首尾端等处用铁丝把管路绑扎在钢筋上,绑扎牢固,直线段宜适当增设固定点。
7)管路敷设完毕,应进行自检,经自检合格后请甲方、监理公司、质检站进行检查后方可隐蔽,并填写“隐蔽工程记录”签字确认。 (2)管内穿线 工艺流程图为: 选择导线 扫管 穿带线 导线穿入 导线连接及二次绝缘 线路检查及绝缘摇测 1)选择导线:根据图纸要求选好导线规格型号;导线的颜色应易于区分,颜色选择应统一;保护地线(PE)应采用黄、绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡蓝色绝缘导线。
2)扫管:穿线前应把箱、盒、管内杂物清理干净。DN40以下的管子需要有护口,
DN50以上的镀锌钢管要做好喇叭口。
3)穿带线:用穿线器(或铁丝)穿入管内,管路两端应留有余地。 4)导线穿入
①不同系统、不同电压、不同回路的导线不得穿在同一根管内。导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在盒(箱)内。导线应留有余地,一般接线盒内留150毫米,配电箱内预留长度为箱宽加高的长度。
②吊顶内不得有明线裸露,从接线盒至用电器的连线必须加波纹管保护。 5)导线连接及二次绝缘
①导线连接,剥切导线时,不可割伤芯线,多股铜线要搪锡。
②单根导线连接时,禁止结麻花弯。采用绞接法,主要用于插座盒灯头盒内4mm2以下的单芯线。用分支线路的导线往干线上交叉,先打好一个圈结以防止脱落,然后再密绕5圈。分线缠绕完后剪去余线。
③导线与设备、器具的连接:截面为10mm2及以下的铜线可直接与设备、器具的端子连接;截面为2.5mm2以下的多股铜芯线的线芯,应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。
④二次绝缘要先包黑胶布后再包塑料粘胶带,包缠紧密坚实。
6)绝缘摇测:低压线路的绝缘摇测一般选用500V或1000V,量程为0~500MΩ的兆欧表,其绝缘电阻值必须大于1.0MΩ,比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。 4.1.2电气照明器具及其配电箱的安装 (1)配电箱的安装
动力箱、双电源自动切换配电箱为落地安装,照明箱为嵌墙暗装,控制箱为挂墙明装。
应急照明灯、出口指示灯、疏散指示灯及其他应急型灯具采用带镉镍电池的灯具,应急供电时间不小于30分钟。
工艺流程 配电箱的安装:
清理 安装 接线 灯具、开关、插座安装:
清理 接线安装 1)清理:电气器具表面应清洁,器具内干净无杂物。 2)配电箱安装
①配电箱部件齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长度不大于5毫米,一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐,切口整齐有护帽。 ②暗式配电箱盖紧贴墙面,箱盖、开关开闭灵活。 ③接线
a、导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密,压板压接时压紧无松动,螺栓连接时,同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。
b、开关应断开相线,同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座,单相三孔插座为左极接零线,右极接火线,上方接地线。插座接地线单独敷设。 c、螺口灯相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 (2)照明器具的安装
1)开关、插座的盖板紧贴墙面。
2)嵌入吊顶内的灯具,应在土建施工前把灯具尺寸(或样品)交给土建预留准确洞位,灯具应固定在专设的框架上。导线、接金属外壳PE线应不裸露(穿波纹管),与器具连接处应作防火处理,如加垫厚度大于2mm石棉垫或瓷套管。灯具边框应紧贴顶棚面上,且与顶棚装饰直线平行,成排灯具偏差不应大于5毫米。 3)吊链安装的日光灯长度大于1米时,吊链应用镀锌铁吊链,不准用瓜子链。
灯线不应受拉力,应与吊链编叉在一起。 4)照明器具及配电箱安装高度见施工图 5)照明器具、配电箱安装允许偏差见下表:
项次 项 目 箱体高50cm以下 1 箱垂直度 箱体高50cm及其以上 2 3 照明器具 4 暗开关、插座的底板、插座的面板 成排灯具中心线 并列安装高度 同一场所高度 面板垂直度 3 5 0.5 5 0.5 允许偏差(mm) 1.5 6)照明器具配电箱安装高度见下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 动力配电箱 双电源自动切换箱电箱 照明配电箱 住户配电箱 事故照明配电箱 电表配电箱 单管荧光灯40W 应急型双管荧光灯 2*40W 安全出口指示灯 应急疏散标志 吸顶灯 螺口灯 设备名称 安装方式及高度 落地安装或挂墙中心离地距地1.4m 落地安装或挂墙中心离地距地1.4m 嵌墙暗装,底边离地1.5m 嵌墙暗装,底边离地1.8m 挂墙暗装,底边离地1.5m,竖井内明装 强电井内挂墙明装,底边离地1.0m 车库、电梯机房链吊或壁装 设备房链吊3.2m 门框上方明装 嵌墙离地1米或杆吊 吸顶安装 门框上方200mm,或电梯井壁上 备注 13 14 15 16 17 18 19 20 一、二联单控开关 单相二三极插座带安全门 单相二三极插座(带防溅盖板) 排气扇插座带安全门 单相三极带灯带开关插座 单相三极带灯带开关插座 洗衣机插座 空调插座 嵌墙暗装,底边离地1.4m 嵌墙暗装,底边离地0.3m 嵌墙暗装,底边离地1.4m 嵌墙暗装,底边离地2.3m 嵌墙暗装,底边离地1.5m 嵌墙暗装,底边离地1.8m 嵌墙暗装,底边离地1.4m 嵌墙暗装,底边离地1.8m 4.1.3电缆敷设及桥架安装
由低压配电室配出的动力照明干线均沿电缆桥架敷设。
电缆桥架采用金属带盖托架,要求涂防火涂料,安装方法参见国标图集88SD169。
为防止火灾蔓延,明装管线及桥架等在穿越变电所、竖井和防火分区等处的墙和楼板处,其空隙均采用防火材料封堵,具体做法参见国标集SD180。 电缆桥架在梁下0.3米敷设,穿 越人防墙时均断开改为穿防护密闭管通过,防护密闭管与桥架同标高。
除特殊表明外图中回路一律为CC,干线回路(电表箱至用户箱)一律为TC,然后WC。
电缆采用NH(ZR)-YJV-0.6/1五芯电缆。 工程流程图为: 桥架安装 装设标志牌 电缆敷设 电缆固定 电缆洞防火处理 电缆头制作 (1)托盘式桥架安装
宿舍楼水电施工方案 - 图文
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)