(2)照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合规定。
(3)采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 (4)灯具所使用灯泡的功率应符合安装说明的要求。
(5)其他辅材:膨胀螺钉、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、焊剂、绝缘胶带等均应符合相关 3.2.3.2 主要机具
(1)手电钻、电锤、压接帽专用压接钳、常用电工工具、功率电烙铁; (2)铅笔、卷尺、锯弓、锯条、纱线手套、人字梯; (3)数字式万用表。 3.2.3.3作业条件
(1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。
(3)顶棚、墙面的抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作已完成。门窗齐全。 (4)有关预埋件及预留孔符合设计要求。
(5)有可能损坏已安装灯具或灯具安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。
(6)相关回路管线敷设到位、穿线检查完毕。 3.2.4开关、插座施工准备 3.2.4.1材料要求
(1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和认证标志。
(2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 3.2.4.2主要机具
(1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 3.2.4.3作业条件
(1)施工图纸及技术资料齐全。
(2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。
(3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改完毕。
(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 3.2.5避雷接地、引下及接闪器施工准备 3.2.5.1 材料要求 (1)品种规格
1)主要材料:镀锌钢材有扁钢、镀锌圆钢。
2)其他材料:镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、氧气、乙炔、专用卡子等电焊条、氧气、乙炔、支架、小线、螺栓、黄色油漆、绿色油漆等。 (2)质量要求
镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。
3.2.5.2主要机具
常用电工工具、钢锯、电焊机、切割机、压力案子、卷尺、电锤、冲击钻、电焊工具等。 3.2.5.3作业条件
(1)避雷引下线暗敷设作业条件
1)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作条件。 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 (2)避雷网(带)安装作业条件: 1)接地体与引下线必须做完。 2)支架安装完毕。
3)具备调直场地和垂直运输条件。
4)土建屋面女儿墙抹灰已完,屋面防水施工已完。 3.2.6结排水施工准备 3.2.6.1材料要求 (1)品种规格
1)主要材料:PVC管、PPR管、镀锌管。
2)其他材料:镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、氧气、乙炔、专用卡子等电焊条、氧气、乙炔、支架、小线、螺栓、黄色油漆、绿色油漆等。 (2)质量要求
工程使用的管材、管件及设备的材质、规格和质量必须符合要求,且质保资料齐全,按有关规定做好:PP-R给水管、PP-RT热水管和U-PVC排水管等见证取样送检复试工作。安装前必须清除内部污垢、杂物,安装中断或完工的敞
口处应临时封堵,以免堵塞;管道安装应符合施工图纸、施工验收规范、规程、规定和质量检验评定标准的要求;管道连接应严密、固定牢固;立管安装要垂直。
3.2.6.2主要机具
常用工具:熔接机、钢锯、电焊机、切割机、卷尺、电锤、冲击钻、电焊工具等。
3.2.6.3管道安装前应具备的条件:
与管道安装有关的建筑物等结构工程已基本施工完,与管道连接的设备就位。管、管件、阀门等质量符合要求。管道内部清理干净。 4 施工方案及施工方法 4.1 电气安装工程 4.1.1配管及管内穿线 (1)管路敷设与连接
公共照明及应急照明线路均穿PVC20管沿顶板及墙暗敷机房内及机房之间所穿线缆均为明敷。
图中所有未标明的公共照明及应急照明一律为三根线,其导线规格详见《配电箱系统图》,从强电井电表箱至住户配电箱支线回路,自电表箱引出后,先沿线槽敷设至用户门口,再穿PVC25管沿顶板及墙暗敷至用户箱,其导线规格详见《配电箱系统图》,其余线缆穿管标准详见总说明。 加压风机的硬线控制回路先引至弱电井位置,然后再沿弱电井引下再引至消防控制室。
平面图中未注明的照明支线均为BV-3×2.5mm2。
BV-3×2.5mm2导线穿管标准(包括PE管)
根数 种类 PC管 2~3 4~6 7~8 Φ20 Φ25 Φ32 塑料穿线管选用阻燃型PVC管。
从控制箱至风机及防火阀线路采用穿钢管沿墙及梁底明敷设。从控制箱至潜水泵及水位计线路采用穿钢管沿墙及地板暗敷设。从双电源切换箱至控制箱电源线路采用穿钢管沿墙及地板暗敷设。所有明敷电缆均穿钢管保护,穿越人防墙均穿防护密闭管(梁下预埋)。 所有消防电用设备配线均应敷设在现浇板及墙体内,且保护厚度不小于3cm。当必须明敷时,须穿镀锌钢管保护并做防火处理。所有明设及吊顶内敷设的消防钢管要涂防火漆加以保护。管线过长时要按规范加过线盒。所有管井待管线安装完毕后进行封堵。 工艺流程图为: 预制加工 1)预制加工
阻燃硬塑料管管径小于Φ25时,可用弹簧弯管器煨弯,大于Φ32时可用热煨法或买成品弯头。
2)根据图纸要求确定箱、盒位置。
3)接线盒在木模板上,一般用钉将盒钉在模板上,然后用铁丝绑扎在钢筋上,绑扎牢固,以防走位。 5)管路连接
①PVC管连接采用梳杰连接,梳杰内涂PVC胶。
②暗配管路过长时,应按下表规定加接线盒;遇本层建筑平面高差较大,满足
自检复检 测定箱、盒位置 稳定接线盒 管路连接