7.2.6 PE线以“并联”方式连接到零干线上,严禁串联。 7.2.7 PE线统一标志为绿/黄双色线,严禁用PE线作负荷线。 7.2.8 PE线不得进入开关或熔断器。

7.2.9 严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

7.2.10 导线不得架在脚手架或树上,要架在电杆横担绝缘瓷瓶上。 7.2.11 本施工现场实行三级漏电保护。

7.2.12 工作接地电阻不大于4欧,复重接地电阻不大于10欧;防雷装置冲击接地电阻不大于30欧,静电接地电阻不大于100欧。 7.3电气防火技术措施

7.3.1 严格执行国家安装标准,确保安装质量。

7.3.2 严禁使用老化破皮线,防止导线短路、过负荷及接触电阻大造成火灾。 7.3.3 防止电器部件接触不良,造成局部过热,发红或冒火花。 7.3.4 加强电气设备及导线的绝缘。 7.3.5 使用良好的各式电器。

7.3.6 100W以上灯泡表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.3.7 防止静电火花。

7.3.8 电焊导线与气焊管线应保持10米以上距离。 7.3.9 在电气装置及线路周围不得堆放易燃易爆物质。

7.3.10 万一发生电气火灾时,尽速断开电源开关,断电前不得用水灭火。 7.3.11安放足够数量及合格的灭火器,选用干粉灭火器或1211灭火器,严禁烟

火。

7.4文明施工措施 7.4.1个人岗位责任制

按专业、建立岗位责任制,项目经理是文明施工第一责任人,全面负责整个施工现场的文明施工管理工作;各专业负责人、施工员、班组长等负责本人管辖的文明施工管理工作。施工现场其它人员一律责任分工,实行个人岗位责任制。

7.4.2 经济责任制

把文明施工列入经济承包责任制中,一同“包”、“保”检查与考核。 7.4.3全纪律牌

1)进入现场必须戴好安全帽,系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2)凡2米以上的悬空,高处作业无安全设施的必须系好安全带,扣好保险钩。 3)高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。

4)各种电动机械设备,必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。 5)未经有关人员批准不准任意拆除安全设施和安全装置。

6)未经教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域。 7)酒后不准上班操作。

8)穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。 9)穿硬底鞋不准进行登高作业。 8绿色施工

8.1 教育全体施工人员加强环保意识,尽量避免损坏绿化。把环保提到同公司的信誉的高度来认识。

8.2 护生活区、施工场地周围的树木、花草,不乱折,不损坏。 8.3 严禁带火种进入林区。杜绝因施工人员带火种进入林区而引起火灾。 8.4 设场地内如有树木应尽量保护,确需砍伐的,须经得甲方批准或由甲方改变临时用地。 9 成品保护措施

9.1储存照明器具、配电箱的仓库,必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件,搬运时轻拿轻放,以免碰坏。

9.2照明器具、配电箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。 桥架安装施工完毕,周围用砂浆稍抹高,防止水进入桥架内。 电缆在保管期间,电缆盘及电缆应完好,标志齐全。

9.3配电箱进场后应摆整齐稳固,注意防潮;搬运时文明搬运,以免碰环表层及损伤部件。

9.4配电箱安装时保持清洁,不污染设备及建筑物。

9.5防雷接地材料应妥善保管,防止镀锌层锈蚀,焊接后要注意不碰坏。 9.6施工中注意不污染建筑物。

9.7为防止探测器损坏,在调试后再安装探测器。

9.8安排专人负责通电调试,调试完成后,未经许可,其他人员不得随意操作。