目录
1工程概况 ........................................................ 1 2编制依据 ........................................................ 2 3 施工准备 ....................................................... 2 4 施工方案及施工方法 ............................................. 8 5作业中的强制条文 ............................................... 35 6保证质量的技术组织措施 ......................................... 40 7安全生产及文明施工措施 ......................................... 43 8绿色施工 ....................................................... 46 9 成品保护措施 .................................................. 47
1工程概况
本工程为印尼棉兰工业园2×150mw燃煤电厂检修宿舍楼项目位于印尼苏门答腊岛棉兰市北约20km处的Belawan地区,向东距马六甲海峡约8km。 该地区为热带雨林气候,常年高温多雨,有明显的干湿两季,这使得该地区的淤泥具有含水量高、压缩性大、强度低、厚度大的特点。场地原状土平均标高约为+1m左右,厂平标高规划高程为+3.8m(相对标高±0.000m),吹砂回填标高达2m左右后场地平整,目前场地经自然地坪标高约为+1.3m左右(相对标高-2.5m左右)。 本工程为构形式为框架结构,檐高6.4米,局部高度6.9米,地上2层,地上层高3.2米,建筑面积为4320平方米。 1.1电气工程概况
配电方式:干线电缆放射式供电,每个房间一路,由配电间统一分配。配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防采用NH-YJV电缆,支干线均为ZR-YJV电缆。
本建筑物按第二类防雷建筑物设防。基础及屋面层利用结构梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。每套室内卫生间做局部等电位联结。
防雷接地、电气接地、其它系统接地共用一个接地网,综合接地电阻≦1欧。 1.2给水热水卫生工程部份
①给水:由厂区自来水主管引入,装总水表及阀门各一个,房间主要用水是厕所、面盆、洗衣房、拖把池用水。每栋楼设置分水表及阀门一个。每户进户闸阀一个,给水管道采用PP-R-1.25mpa热熔管主管明设,室内暗设,所有穿外墙壁及水池安放柔性套管,室内过墙和穿楼板安放防水套管。
②热水:屋面安装太阳能,管道采用热水PP-R PN1.25mpa热溶接主管明设,室内暗设。热水主要供淋浴。
③排水卫生:排水采用PVC-U管,室外采用PVC-U排水管,室内与室外,排水
汇总处设检查井。 2编制依据
2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
2.5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 2.6《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001
2.7《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-2009 2.8检修宿舍楼建筑、结构施工图纸 2.9检修宿舍楼楼施工组织设计 2.10全国通用电气安装图集 3 施工准备 3.1技术准备
3.1.1根据工程进度计划、工程量、施工现场实际情况,作好人员、机械设备及物料进场工作,班组操作人员必须经过培训方可上岗,特殊工种操作人员持证上岗。
3.1.2施工前组织施工、质安有关人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料,结合现场实际情况掌握施工的重点、难点,提出设计中存在的问题,为图纸自审、会审做好准备。
3.1.3施工前技术负责人向操作人员详细技术交底,使全体操作人员领会设计意图,明明白白操作。
3.1.4必须熟悉技术规范、标准及施工方法。 3.2 电气施工准备 3.2.1阻燃型(PVC)塑料管 3.2.1.1材料要求。
(1)凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧气指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于lm 的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。
(3)所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃塑料制品。 (4)阻燃型塑料灯头盒、开关盒、接线盒,其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。
(5)辅助材料:镀锌铁丝、专用胶粘剂等。 3.2.1.2主要机具
(1)铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 (2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳手等。 (3)弯管弹簧、剪管器、电锤、手枪钻、钻头、台钻、压力案子等。 (4)开孔器、热风机、电炉子、绝缘手套、工具袋、高凳、人字梯等。 3.2.1.3作业条件
(1)在配合混凝土结构施工时,已完成过路管、配件及预埋件的预埋。 (2)在配合砖结构施工时,已完成过路管、角钢支架及预埋件的预埋。
(3)在装修前根据土建水平 3.2.2金属桥架施工准备 3.2.2.1材料要求
(1)金属桥架、线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。
(3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、吊杆(架)、垫圈、弹簧垫等金属材料做电TT 件时,都应经过镀锌处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔、调和漆。 3.2.2.2 主要机具
(1)铅笔、卷尺、线坠、粉线袋。
(2)电工工具、手电钻、冲击钻、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.2.3作业条件
(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 (2)顶棚和墙面的喷漆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架、线槽敷设。 (3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。 (4)地面线槽应及时配合土建施工。 3.2.3普通灯具安装施工准备 3.2.3.1材料设备要求
(1)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。