列规定 1油浸纸绝缘铅套电缆直接在臂式支架上敷设时应具有钢带铠装 2小截面挤塑绝缘电缆直接在臂式支架上敷设时宜具有钢带铠装 3在地下客运商业设施等安全性要求高而鼠害严重的场所塑料绝缘电缆可具有金属套或钢带铠装 4电缆位于高落差的受力条件需要时可含有钢丝铠装 5除本条14项外敷设在梯架或托盘等支承密接的电缆可不含铠装 6除应按本规范第3.5.1条3项的规定采用以及高温60以上场所应采用聚乙烯等耐热外套的电缆外宜用聚氯乙烯外套 7严禁在封闭式通道内使用纤维外被的明敷电缆 3.5.5移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆应采用橡皮外护层 3.5.6放射线作用场所的电缆应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯氯丁橡皮氯磺化聚乙烯等防护外套 3.5.7敷设于保护管中的电缆应具有挤塑外套油浸纸绝缘铅套电缆尚宜含有钢铠层 3.5.8水下敷设电缆的外护层选择应符合下列规定 1在沟渠不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆可选用钢带铠装 2江河湖海中电缆采用的钢丝铠装型式应满足受力条件当敷设条件有机械损伤等防范需要时可选用符合防护耐蚀性增强要求的外护层 3.5.9路径通过不同敷设条件时电缆外护层的选择应符合下列规定 1线路总长未超过电缆制造长度时宜选用满足全线条件的同一种或差别尽量少的一种以上型式 2线路总长超过电缆制造长度时可按相应区段分别采用适合的不同型式 3.6 控制电缆及其金属屏蔽 3.6.1双重化保护的电流电压以及直流电源和跳闸控制回路等需增强可靠性的两套系统应采用各自独立的控制电缆 3.6.2下列情况的回路相互间不宜合用同一根控制电缆 1弱电信号控制回路与强电信号控制回路 2低电平信号与高电平信号回路 3交流断路器分相操作的各相弱电控制回路 3.6.3弱电回路
的每一对往返导线宜属于同一根控制电缆 3.6.4强电回路控制电缆除位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长需抑制干扰的情况外可不含金属屏蔽 3.6.5弱电信号控制回路的控制电缆当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时宜有金属屏蔽 3.6.6控制电缆金属屏蔽型类的选择应按可能的电气干扰影响计
入综合抑制干扰措施满足需降低干扰或过电压的要求 3.6.6.1位于110kV以上配电装置的弱电控制电缆宜有总屏蔽双层式总屏蔽 3.6.6.2计算机监测系统信号回路控制电缆的屏蔽选择应符合下列规定 1开关量信号可用总屏蔽 2高电平模拟信号宜用对绞线芯总屏蔽必要时也可用对绞线芯分屏蔽 3低电平模拟信号或脉冲量信号宜用对绞线芯分屏蔽必要时也可用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽 3.6.6.3其他情况应按电磁感应静电感应和地电位升高等影响因素采用适宜的屏蔽型式 3.6.6.4敷设方式要求电缆具有钢铠金属套时应充分利用其屏蔽功能 3.6.7需降低电气干扰的控制电缆可在工作芯数外增加一个接地的备用芯 3.6.8控制电缆金属屏蔽的接地方式应符合下列规定 1计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层不得构成两点或多点接地宜用集
除1项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层当电磁感应的干扰中式一点接地 2
较大宜采用两点接地静电感应的干扰较大可用一点接地 双重屏蔽或复合式总屏蔽宜对内外屏蔽分用一点两点接地 3两点接地的选择还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔 3.7 电力电缆截面 3.7.1电力电缆缆芯截面选择的基本要求 3.7.1.1最大工作电流作用下的缆芯温度不得超过按电缆使用寿命确定的允许值持续工作回路的缆芯工作温度应符合附录A的规定 3.7.1.2最大短路电流作用时间产生的热效应应满足热稳定条件对非熔断器保护的回路满足热稳定条件可按短路电流作用下缆芯温度不超过附录A所列允许值 3.7.1.3连接回路在最大工作电流作用下的电压降不得超过该回路允许值 3.7.1.4较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆当符合上述条款时宜选择经济截面可按年费用支出最小原则 3.7.1.5铝芯电缆截面不宜小于4mm2 3.7.1.6水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时可按抗拉要求选用截面 3.7.2对10kV及以下常用电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时宜满足附录B电缆允许持续载流量建议性基础值以及由附录按下列使用
条件差异影响计入校正系数所确定的允许载流量 1环境温度差异 2直埋敷设时土壤热阻系数差异 3电缆多根并列的影响 4户外架空敷设无遮阳时的日照影响 3.7.3不属于本规范第3.7.2条规定的其他情况下电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时应经计算或测试验证且计算内容或参数选择应符合下列规定 1中频供电回路使用非同轴电缆应计入非工频情况下集肤效应和邻近效应增大损耗发热的影响 2单芯高压电缆以交叉互联接地当单元系统中三个区段不等长时应计入金属护层的附加损耗发热影响 3敷设于塑料保护管中的电缆应计入热阻影响排管中 不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响 4敷设于封闭半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆应计 入包含该型材质及其盒体厚度尺寸等因素对热阻增大的影响 5施加在电缆上的防火涂料包带等覆盖层厚度大于1.50mm时应计入其热阻影响 6沟内电缆埋砂且无经常性水份补充时应按砂质情况选取大于2.0m/W的热阻系数计入对电缆热阻增大的影响 3.7.4缆芯工作温度大于70的电缆计算持续允许载流量时尚应符合下列规定 1数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道竖井时应计入对环境温升的影响 2电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中除实施换土处理等能避免水份迁移的情况外土壤热阻系数宜选取不小于2.0m/W 3.7.5确定电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值并计
入实际环境的温升影响宜符合表3.7.5的规定 表3.7.5 电缆持续允许载流量的环境温度确定 电缆敷设场所 有无机械通风 选取的环境温度 土中直埋 埋深处的最热月平均地温 水下 最热月的日最高水温平均值 户外空气中电缆沟 最热月的日最高温度平均值 有 通风设计温度 有热源设备的厂房 无 最热月的日最高温度平均值另加5 有 通风设计温度 一般性厂房室内 无 最热月的日最高温度平均值 户内电缆沟 隧道 无 最热月的日最高温度平均值另加5 隧道 有 有通风设计温度 注当属于本规范第3.7.4条1项的情况时不能直接采取仅加5 3.7.6电缆通过不同散热条件区段时的缆芯截面选择应符合下列规定 3.7.6.1回路总长未超过电缆制
造长度的情况 1重要回路全长宜按其中散热较差区段条件选择同一截面 2水下电缆敷设有机械强度要求需增大截面时回路全长可选择同一截面 3非重要回路可对大于10m区段散热条件按段选择截面但每回路不宜多于三种规格 3.7.6.2回路总长超过电缆制造长度的情况宜按区段选择相应合适的缆芯截面 3.7.7对非熔断器保护回路按满足短路热稳定条件确定允许缆芯最小截面时可按附录的规定计算 3.7.8选择短路计算条件应符
计算用系统接线应采取正常运行方式且宜按工程建成后5年以上规划合下列规定 1
发展考虑 2短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处 3宜按三相短路计算 4短路电流作用时间应取保护切除时间与断路器全分闸时间之和对电动机等直馈线应采取主保护时间其他情况宜按后备保护计 3.7.9 1kV以下电源中性点直接接地时三相四线制系统的电缆中性线截面不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所
以需最小截面对有谐波电流影响的回路还应同时满足所要求截面且符合下列规定 1气体放电灯为主要负荷的回路中性线截面不宜小于相芯线截面 2除1项规定的情况外中性线截面可不小于50的相芯线截面 3.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时配置保护接地线中性线或保护接地中性线系统的电缆芯线截面选择要求 3.7.10.1中性线保护接地中性线的截面应符合本规范第3.7.9条的规定保护接地中性线截面尚应按缆芯材质分别符合下列规定 1铜芯不小于10mm2 2铝芯不小于16mm2 3.7.10.2保护地线的截面应满足回路保护电器可靠动作的要求且应符合表3.7.10的规定 表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面mm2 电缆相芯线截面S S16 16S35 S35 保护地线允许最小截面 S 16 S/2 3.7.11交流供电回路由多根电缆并联组成时宜采用相同截面 3.7.12电力电缆金属屏蔽层的有效截面应满足在可能的暂态电流作用下温升值不超过绝缘与外护层的短路容许最高温度平均值
4 电缆附件的选择与配置 4.1 一般规定 4.1.1电缆终端的装置类型选择要求 4.1.1.1电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连时应采用封闭式终端 4.1.1.2电缆与高压变压器直接相连时应采用象鼻式终端 4.1.1.3电缆与电器相连具有整体式插接功能时应采用可分离式插接式终端 4.1.1.4除上述情况外电缆与其他电器或导体相连时应采用敞开式终端 4.1.2电缆终端的构造类型选择应按电缆电压等级和绝缘类型安置环境作业条件满足工程所需可靠性和经济合理并应符合下列规定 1与充油电缆相连的终端应能耐受可能的最高工作油压 2与六氟化硫全封闭电器相连的电缆终端其接口应能相互配合 3在易爆易燃等不允许有火种场所的电缆终端应选用无明火作业的构造类型 4.1.3电缆终端的绝缘特性选择应符合下列规定 1终端的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 2终端的外绝缘应符合安置处海拔高程污秽环境条件所需泄漏比距的要求 4.1.4电缆终端的机械强度应满足安置处引线拉力风力和地震力作用的要求 4.1.5电缆接头的装置类型选择要求 4.1.5.1路径高差超过本规范第3.4.1条允许值
的粘性浸渍纸绝缘电缆或自容式充油电缆需要分隔油路时应采用塞止接头 4.1.5.2单芯高压电缆实行交叉互联接地的隔断金属护层连接部位应采用绝缘接头需按段监察绝缘的交叉互联接地方式相邻单元段的连接也可采用绝缘接头 4.1.5.3电缆线路中需分支接出时应采用T型或Y型分支接头 4.1.5.4三芯与单芯电缆相连时应采用转换接头 4.1.5.5油浸纸绝缘与挤塑绝缘电缆相连时应采用过渡接头 4.1.5.6除上述情况外的电缆连接应采用直通接头 4.1.6电缆接头的构造类型选择应按连接电缆的绝缘类型安置环境作业条件满足工程所需可靠性和经济合理并应符合下列规定 1水下电缆的接头应能维持钢铠层纵向连续且有足够的机械强度宜用软性连接 2需限制温升的大电流接头宜选用低热阻材料等改善热性能的构造型式 4.1.7电缆接头的绝缘特性应符合下列规定 1接头的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 2绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压不
得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍 4.1.8电缆终端接头的布置应满足安装维修所需的间距以及电缆允许弯曲半径的伸缩节配置要求且应符合下列规定 1终端支架构成方式应利于电缆及其组件的安装大于1500A的工作电流时支架构造宜有防止横向磁路闭合等附加发热措施 2邻近电气化交通线路等对电缆金属护层有侵蚀影响的地段接头设置方式宜便于监察维护 4.1.9交流单相电力电缆的金属护层必须直接接地且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压应符合下列规定 1未采取不能任意接触金属护层的安全措施时不得大于50V 2除1项情况外不得大于100V 4.1.10交流单相电力电缆金属护层的接地
线路不长能满足本规范第4.1.9条. 方式选择应符合下列规定 1