《电力工程电缆设计规范》GB50217 采矿施工
中华人民共和国国家标准 电力工程电缆设计规范 Code for design of cables of
electric work GB5021794 主编部门中华人民共和国电力工业部 批准部门中华人民共和国建设部 施行日期1995年7月1日 关于发布国家标准电力工程电缆设计规范的通知 建标1994671号 根据国家计委计综19872390号文的要求由电力工业部主编会同有关部门共同制订的国家标准电力工程电缆设计规范已经有关部门会审现批准电力工程电缆设计规范GB5021794为强制性国家标准自一九九五年七月一日起施行 本规范由电力工业部负责管理其具体解释等工作由西南电力设计院负责出版发行由建设部标准定额研究所负责组织 中华人民共和国建设部 一九九四年十一月五日 1 总则 1.0.1为使电力工程电缆设计做到技术先进经济合理安全适用便于施工和维护制订本规范 1.0.2本规范适用于新建扩建的电力工程中200kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计 1.0.3电力工程的电缆设计除应遵守本规范外尚应符合国家现行有关设计规范和标准的规定 2 术语 2.0.1耐火性fire resistance 在特定高温时间的火焰作用下电缆能维持通电运行的特性 2.0.2难燃性flame retardance 在特定
干式交联试验条件的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅即自熄的特性 2.0.3dry-type cross-linked 使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含量的交联工艺之泛称 2.0.4水树water tree 是交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略称它异致绝缘特性变坏造成电缆故障 2.0.5金属塑料复合阻水层metallic-plastic composite water barrier 由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料中的复合带
热阻thermal resistance 计算电缆载流量采取热网络沿电缆包围构成的阻水层 2.0.6
分析法以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量 2.0.7回流线辅助接地线auxiliaty ground wire 配置平行于高压单芯电缆线路具有两端接地使感应电流形成回路的导线 2.0.8直埋敷设direct burying 电缆敷设入地下壕沟中沿沟底和电缆上覆盖有软土层且设保护板再埋齐地坪的敷设方式 2.0.9电缆沟cable trough 封闭式不通行但盖板可开启的电缆构筑物且布置与地坪相齐或稍有上下 2.0.10浅槽channel 容纳电缆数量较少未含支架且沟底可不封实的有盖槽式构筑物可布置齐地坪或地坪上 2.0.11隧道tunnel 容纳电缆数量较多有供安装和巡视方便的通道且是全封闭性的电缆构筑物 2.0.12夹层电缆汇接室switch cabin 控制室楼层下能容纳众多电缆汇接便于安装活动的大厅式电缆构筑物 2.0.13工作井manhole 人可出入以安置电缆接头等附属部件或供牵拉电缆作业所需的小室式电缆构筑物 2.0.14电缆构筑物cable buildings 专供敷设电缆或安置附件的电缆沟浅槽隧道夹层竖井和工井等构筑物的泛称 2.0.15挠性固定slip fixing 使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的固定方式 2.0.16刚性固定rigid fixing 使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式 2.0.17电缆的蛇形敷设snaking of cable 按定量参数要求使电缆轴向热机械应力减少呈波浪状的敷设方式 2.0.18普通支架臂式支架cantilever bracket 具有悬臂形式用以支承电缆的刚性材料制支架 2.0.19电缆桥架电缆托架cable tray 由托盘或梯架的直线段弯通组件以及托臂臂式支架吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称 2.0.20电缆支架cable brackets 电缆桥架普通支架吊架的总称 2.0.21阻火包防火枕fire protection pillows 是用于阻火封堵又易作业的膨胀式柔性枕袋状耐火物 3 电缆型式与截面选择 3.1 电缆芯线材质 3.1.1控制电缆应采用铜芯 3.1.2用于下列情
况的电力电缆应采用铜芯 1电机励磁重要电源移动式电气设备等需要保持连接具有高可靠性的回路 2振动剧烈有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境
3耐火电缆 3.1.3用于下列情况的电力电缆宜采用铜芯 1紧靠高温设备配置 2安全性要求高的重要公共设施中 3水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时 3.1.4除限于产品仅有铜芯和本规范第3.1.13.1.3条确定宜用铜芯的情况外电缆缆芯材质应采用铝芯 3.2 电力电缆芯数 3.2.1 1kV及其以下电源中性点直接接地时三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定 3.2.1.1保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况 1保护线与中性线合用同一导体时应采用四芯电缆 2保护线与中性线各自独立时宜用五芯电缆当满足本规范第5.1.16条的规定的情况下也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成 3.2.1.2受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况应采用四芯电缆 3.2.2 1kV及其以下电源中性点直接接地时单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定 3.2.2.1保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况 1保护线与中性线合用同一导体时应采用两芯电缆 2保护线与中性线各自独立时宜采用三芯电缆在满足本规范第5.1.16条规定的情况下也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成 3.2.2.2受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自
工作电流较大的回路或水下敷设时当技术经济比独立的情况应采用两芯电缆 3.2.3
较合理可采用单芯电缆 3.2.4除本规范第3.2.1条3.2.2条3.2.3条的规定情况外交流供电回路宜用三芯电缆 3.2.5直流供电回路宜采用两芯电缆当需要时可采用单芯电缆 3.3 电缆绝缘水平 3.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压不得低于使用回路的工作线电压 3.3.2交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压
中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不的选择应符合下列规定 1
超过1min切除故障时应按100的使用回路工作相电压 2对于1项外的供电系统不宜低于133的使用回路工作相电压在单相接地故障可能持续8h以上或发电机回路等安全性要求较高的情况宜采取173的使用回路工作相电压 3.3.3交流系统中电缆的冲击耐压水平应满足系统绝缘配合要求 3.3.4直流输电用电力电缆绝缘水平应计及负荷变化因素满足内部过电压的要求 3.3.5控制电缆额定电压的选择应不低于该回路工作电压满足可能经受的暂态和工频过电压作用要求且宜符合下列规定 1沿较长高压电缆并行敷设的控制电缆导引电缆选用相适合的额定电压 2在220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆宜选用600/1000V或在有良好屏蔽时可选用450/750V 3除12项情况外一般宜选用450/750V当外部电气干扰影响很小时可选用较低的额定电压 3.4 电缆绝缘类型 3.4.1油浸纸绝缘电缆的选择应符合下列规定 1当电缆线路最高与最低点之间的高差未超过粘性油浸纸绝缘电缆允许高差时表3.4.1宜采用粘性油浸纸绝缘电缆 2除1项外应采用不滴流油浸纸绝缘电缆 表3.4.1 粘性油浸纸绝缘电缆的允许高差 额定电压 kV 电缆线路的特征 允许高差 m 有铠装 25 13 无铠装 20 610 15 有防止油干枯的补加措施 10 35 无防止油干枯的补加措施 5 注防止油干枯的补加措施如采用能补充注油的充油式终端等 3.4.2当自容式充油电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连且封闭式终端不具备油与气的严密隔离时电缆的最低工作油压应大于六氟化硫全封闭电器的最高工作气压 3.4.3移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求的回路应使用橡皮绝缘电缆 3.4.4放射线作用场所应按绝缘型类要求选用交联聚乙烯乙丙橡皮绝缘等耐射线辐照强度的电缆 3.4.5 60以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘型类要求选用耐热聚氯乙烯普通交联聚乙烯辐照式交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等适合的
耐热型电缆100以上高温环境宜采用矿物绝缘电缆 高温场所不宜用聚氯乙烯绝缘电缆 3.4.6低温20以下环境应按低温条件和绝
缘型类要求选用油浸纸绝缘类或交联聚乙烯聚乙烯绝缘耐寒橡皮绝缘电缆 低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆 3.4.7有低毒难燃性防火要求的场所可采用交联聚乙烯聚乙烯或乙丙橡皮等绝缘不含卤素的电缆 防火有低毒性要求时不宜用聚氯乙烯电缆 3.4.8除按本规范第3.4.53.4.7条明确要求的情况外6kV以下回路可用聚氯乙烯绝缘电缆非重要性的6kV回路经技术经济比较合理时也可用聚氯乙烯绝缘电缆 3.4.9用在中高压回路的交联聚乙烯电缆应选择属于具备耐水树特性的绝缘构造型式 对重要回路的6kV及以上电压回路宜采用含有干式交联和内外半导电与绝缘层三层共挤工艺特征的电缆 3.5 电缆外护层类型 3.5.1电缆的外护层应符合下列要求 1交流单相回路的电力电缆不得有未经非磁性处理的金属带钢丝铠装 2在潮湿含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆金属套加强层铠装上应有挤塑外套水中电缆的粗钢丝铠装尚应有纤维外被 3除低温20以下环境或药用化学液体浸泡场所以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外套宜用聚乙烯外可采用聚氯乙烯外套 4用在有水或化学液体浸泡场所的635kV重要性或35kV以上交联聚乙烯电缆应具有符合使用要求的金属塑料复合阻水层铅套铝套或膨胀式阻水带等防水构造 敷设于水下的中高压交联聚乙烯电缆还宜具有纵向阻水构造 3.5.2选择自容式充?偷缋碌募忧坎憷嘈颓业毕呗肺瓷柚萌 故浇油肥弊罡哂胱畹偷阒 涓卟钣Ψ 舷铝幸 ?1仅有铜带等径向加强层容许高差为40m但用于重要回路时宜为30m 2径向和纵向均有铜带等加强层容许高差为80m但用于重要回路时宜为60m 3.5.3直埋敷设电缆的外护层选择应符合下列规定 1电缆承受较大压力或有机械损伤危险时应有加强层或钢带铠装 2在流砂层回填土地带等可能出现位移的土壤中电缆应有钢丝铠装 3白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时可采用金属套或钢带铠装 4除本条13项外的情况可采用不带铠装的外护层 3.5.4空气中固定敷设电缆时的外护层选择应符合下