2、施工人员生活用房也用双层轻钢龙骨彩钢板搭建,完善外面的排水系统及活动场地,以满足招标文件的相关要求。
3、项目经理部大院内的地面,采用硬质化处理,首先清基后原土压实、然后铺设10cm左右的道渣或碎石垫层、最后表面浇注5cm厚砼面层;场地四周设置排水沟。
4、临时房屋建筑和公用设施的面积及占地,详见平面布置图和临时用地计划表。
3.3.3 项目部的试验室
1、我公司将在现场设立临时三级试验室,试验室为20 m2,采用砖砌墙水泥瓦顶常规结构,布置在项目经理部区域内。
2、砂石材料筛分、土工试验、砼及水泥砂浆的试块养护等均在工地试验室完成;黄砂、石料的物理力学性能及水泥、砂浆、砼试块的强度检验、各类土工合成材料及钢材的取样试验等,均委托取得国家专门机构(CMA)认定的有资质的第三方试验机构进行。
3、工地试验室的主要设备仪器:烘箱1台,砼试模15cm×15cm×15cm 5组,砂浆试模7.07cm×7.07cm×7.07cm 10组,砂石标准筛1套,土工试验设备2套,冷暖空调1台,标养室加温加湿控制仪1套。 3.3.4 材料堆场及加工场
1、根据现场踏勘,在项目经理部的附近,设置材料堆场及加工场,主要用于堆放钢筋及木材等用料、加工制作钢筋模板、修理机械等;该场地首先进行清基并原土压实,然后铺设20cm左右的道渣或碎石垫层,表面浇注5cm厚砼面层;场地四周设置排水沟。
2、该场地采用钢管搭设,上铺石棉瓦,四周彩钢板围护,配备防火、防爆、防雨等设施。
3、该场地上材料堆场及加工场等设施的面积及占地,详见平面布置图和临时用地计划表。
3.4 各分项工程施工方案
3.4.1测量放线施工方案
本工程采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。
该工程的轴线定位采用全站仪进行测设。在施工中测量放线工作甚为重要,必须严密控制。
一、 人员和仪器的配备 测量人员 8人 J2经纬仪 4台 S3水准仪 4台 全站仪 1台
全站仪、经纬仪和水准仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证,才能使用于工程测量中。
二、平面控制网测设方案 1、场区平面控制网布设原则
(1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则;
(2)布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图; (3)选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方;
(4)桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记;
2、场区平面控制网的布设及复测
根据总平面图利用全站仪,从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。场区平面控制网的精度等级根据《工程测量规
范》要求,控制网的技术指标必须符合下表中的规定。
等 级 一 级 测角中误差( ″) ±5 边长相对中误差 1/30000
3、水准测量应符合下列规定
水准线路应按附合路线和环形闭合差计算,每千米水准测量高差全中误差,按下式计算:
MW =
式中MW----高差全中误差(mm): W------闭合差(mm): L------相应线路长度:
N-------附合或闭合路线环的个数。 三、施测中应注意的问题
1、观测时昼做到前后视线等长,测水平线时,最好是用直接调整水平仪的仪器高度,使后视时的视线正对准水平线,前视时则可直接用铅笔标出视线标高的水平线。
2、由水平线向下或向上量高差时,所用钢尺应经过检定,测量高差时尺身应垂直和用规定的拉力,并要进行尺长和温度改正。
3、所用全站仪、经纬仪和水平仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证才能使用。 3.4.2 水源井工程
一、技术要求
1)准确进行井位放线;
2)钻井进入砂砾石层(含水层)时,应实测含水层厚度; 3)管井施工完成后,通知监理人员验收;
4)进管安装(含水层),应严格按照水利施工规范进行安装,确保漏水层厚度;
5)洗井完成后,进行深度、出水量试验; 二、机具、物资及人员准备
施工人员在工程测量、放样之前应根据合同和已批准的设计,对机井的平面布置及对内外的交通等进行深入了解与研究,以便进行机井的施工现场布置。施工测量应遵照有关规范的规定严格执行。施工机械、施工工具、设备应按合同要求的种类、型号、数量逐项配备齐全。机械、设备的检查,机具修配的工厂均应及进筹建,工地必须有足够的检查、修配能力。施工进度应根据施工程序、分工段、工种先后次序进行合理的安排。根据设计要求负责清除机井区域内的全部树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理工程师认为的其它有碍物。砍伐的成林树木和现场清理出的有商业价值的材料应归建设单位所有。在烧毁无使用价值的清理物时,应注意防火,承包人应为燃烧引起的后果自负。
三、机井的钻进
按照钻井项目总平面图的要求,引至各施工现场,在施工区域设置测量控制网,控制网要避开建筑物、构筑物,土方机械操作及运输线路并有保护标志,打井前应设50m×50m的方格网,在各方格点上设控制桩并测出各控制桩处的自然地表、标高,作为计算挖、填方工程量和施工控制的依据,根据施工总平面图进行建筑平面轴线定位的测量和校核,设置控制定位轴线桩和水平桩,放出基坑边线,边线、标高、轴线应进行复核,无误后,方可进行下步工作。安装钻井前,应将钻井的基础整好,夯实。按照选用的钻井,依次安装钻,泥浆机,搅拌机等各种机械设备必须安装的水平、周正、牢固。
设备安装完毕,要检查钻孔中心、转盘中心,在钻进过程中不得转移,钻塔应与高压电线保持安全距离,一般为塔高的2倍,必要时采取安全措施。安装护孔管,护孔管的内径一般比开孔钻头大50-100mm,下入浓度尽量减少岩层与护孔管的间隙用粘土或粘土球填好夯实。
管井施工所需管材,屡料、粘土(球)及其它物料按设计要求准备好,及时运到井场。
(1)安装钻机
①安装钻机,应将钻机的基础平好、夯实,遇有软硬不均的情况,应当进行处理,在地势低洼、易受河水、雨水冲灌地区施工,应修筑钻井基台。
②承包人应根据合同要求针对选用的钻机种类、型号、数量、采取相应的安装方法。
(2)开钻前的准备工作
①按照选用的钻机,依次安装钻机、泥浆机、搅泥机、抽泥机等,各种机械设备必须安装的水平、周正、牢固。
②设备安装完毕、要检查钻孔中心,转盘中心、开车、使三者在一条垂直线上。
③认真搞好各种安全设施,机器运转部分安装防护罩,皮带传动部分要设安全罩或防护拦杆,雷雨季节施工要安装避雷针,电动机等设备的外壳应接地线。
④安装护孔管,下入护孔管的口径、深度,根据岩层的个体情况和井孔的开孔尺度而定,护孔管的内径一般比井的开孔钻头大50-100mm,其下入深度应在不透水层或潜水位以下1m,下入长度一般为2-10m,下入护孔管时应尺量减少岩层与护孔管的间隙,应该用粘土或粘土球填好夯实。
⑤安装钻具、安装钻杆、水笼头,接高压胶皮管,方钻杆和钻头,并将方钻杆卡于转盘中心。
在钻进的整个过程中,承包人应根据不同深度,不同性质的地层,采用相应的钻头类型,钻进技术参数及操作方法,严格按照有关农用机井钻进的技术要求进行施工。
四、井管安装
购买正规预制厂生产的能满足本工程使用的合格井管,须附产品合格证,承包人选择的预制厂,须经监理工程师同意。
井管应无残缺、断裂和弯曲等缺陷。钻井管每米弯曲不得超过3mm;井管的上下口平面应垂直于井管轴线;井管外径偏差不得超过±5mm;采用提吊法下管,